BravoOrlov написал :
Цитата Сообщение от dokar Посмотреть сообщение
Что именно проигнорировали ? Соединение участков металлорукава между собой в коробках ?
да.
И на PE металлорукав не подключался?
Тогда присоединяюсь
Старый написал :
Электромонтажный террорист!
А точнее диверсант...Лучший в Воронеже.. :) Аналогичный теме дом, был первым моим обьектом . Знаний по электромонтажу у меня был - "прожиточный минимум". Об УЗО например, узнал за месяц... И подсказать было некому. Но даже тогда понимал что надо делать это -
gesha написал :
металлорукав необходимо заземлять с "обоих сторон".
в частности, в тех случаях, когда он "проходит" через распаячные коробки.
И с самими металличческими коробками соединял и с PE в каждой коробке. Хотя avmal, видимо , считает это избыточным.
avmal написал :
Подключаю плетёнку к РЕ обычно в конечных пунктах.