Аватар пользователя
Старый

Местный

Регистрация: 17.03.2011

Кострома

Сообщений: 220

02.10.2012 в 13:14:18

Профан2 написал : Моя дочка( ей 5 лет) в таких случаях говорит: " Аффффигеть!" Сколько ЭТО стоит? Если инфа секретная- можно в личку ЗЫ.Стена толстая?

Стена 205 мм Секрета нет. Средняя стоимость от 800 руб/м. Вам могут предложить проложить в металлической или пластиковой гофре отдельную линию к каждой розетке или светильнику. Наставят кучу автоматов и УЗО. Поклянутся, что все выполнено по нормам, аппаратура проверена, в случае чего все сработает и с...тся. Цена такой работы будет не многим ниже, а скорее выше, посчитайте. Представленный трубопровод обладает пассивной безопасностью. Он герметичен, защищен от грызунов, стоек к аварийным режимам. Обратите внимание, что все провода-кабели имеют ограниченный срок службы, обычно 15-30 лет-это фирменные, про "левые" промолчим. Срок службы трубопровода из нержавеющей стали превышает срок службы дома. При необходимости провода можно перетянуть или расширить сеть. В коробочке(не в каждой) предусмотрен болтик для системы выравнивания потенциалов, об этом многие забывают.

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

02.10.2012 в 13:28:53

технология неплоха весьма.

Старый написал : Срок службы трубопровода из нержавеющей стали превышает срок службы дома

такие дома усаживаются по 5-6 лет. повторю свой вопрос. что будет с проводом или трубой между бревнами после усадки?

Старый написал : Наставят кучу автоматов и УЗО.

в простых то домах без этого не обойтись:)

Старый написал : защищен от грызунов

соглашусь полностью.

0
Аватар пользователя
Старый

Местный

Регистрация: 17.03.2011

Кострома

Сообщений: 220

02.10.2012 в 15:25:20

masol666; В вертикальном пазе труба просто изогнется змейкой. Допустимый радиус изгиба для 15 трубы 45 мм. В районе коробки труба жестко фиксируется U образной скобой. В горизонтальных пазах такой усадки нет, паз можно делать поуже.

0
Аватар пользователя
BOE

Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

02.10.2012 в 18:32:37

Старый написал : В пятницу поступил новый оригинальный инструмент. Суппорт крепится к бревну. Коробки штампуются диаметром 65 и 75мм, глубина 63 и 73 мм. В боках может пробиваться от 1 до 4-х отверстий и 1 отверстие в дне. Трубопровод присоединяется к коробке при помощи накидной гайки и полого резьбового элемента с оголовком под ключ. Размер коробки позволяет оставлять достаточный запас кабеля для ремонта или расширения сети. Собственно, эта система была разработана для одной задачи - скрытого монтажа линий электрического отопления. Практика показала, что в данный трубопровод свободно затягиваются 3 линии: освещение, отопление, розеточная. .

уточните пож-та как в 15 трубу можно запихнуть 3 ввг у них D от 8 мм у каждого. и вы вроде как утверждаете, что существет возможность протянуть их по месту(заменить). Вопрос по коробкам чем делаете отверстия в них просечкой при изготовлении или сверлите на месте? Если не секрет какова цена такой коробки у вас (без учета доставки)?

0
Аватар пользователя
Старый

Местный

Регистрация: 17.03.2011

Кострома

Сообщений: 220

03.10.2012 в 10:29:19

BOE; Почему ВВГ? 2 линии ПВ3-!,5, 1 линия ПВ3-2,5, РЕ проводник общий ПВ3-2,5. Итого 7 проводов общим сечением 62,5 кв.мм. Сечение 15 трубы 177 кв.мм, свободно проходит при 40% заполнении. Все линии неразрывны, ответвления к розеткам, выключателям и проч. соединителями фирмы 3М. Может повторяюсь, никаких спаек, скруток, сварок, болтов. Единственное болтовое соединение - болтик в коробке для выравнивания потенциалов. В коробке при изготовлении делается 1-3 отверстия, остальные обычно сверлятся по спец. кондуктору на месте производства работ биметаллическим сверлом 21 мм. По цене ответить не готов, т.к. изготавливаем только для собственных нужд.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 10:34:43

Старый написал : РЕ проводник общий

Оп-па!:applause:

  1. общий PE на 3 линии?
  2. Нет оболочки нг-LS ПУЭ - в упор не видим. Ясненько. Из уважаемых профессионалов вас вычёркиваем.
0
Аватар пользователя
Старый

Местный

Регистрация: 17.03.2011

Кострома

Сообщений: 220

03.10.2012 в 10:50:53

Эти вопросики я предполагал. Я же СТАРЫЙ! Для затравки: 5 ти жильный кабель - 3 линии, общий РЕ проводник, в щите расщепляется на несколько линий. Провод ПВ - оболочка -нг.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 11:05:23

1.

Старый написал : 5 ти жильный кабель - 3 линии, общий РЕ проводник, в щите расщепляется на несколько линий.

до щита идёт одна линия защищённая одним 3-полюсным аппаратом? Значит это одна линия. Не пудрите мне мозги.

ПУЭ 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Старый написал : оболочка -нг.

а должно быть нг-LS (см. ГОСТ Р 53315-2009 Изм.1 Таблица 2 и ГОСТ Р 53769-2010 Таблица 17)

0
Аватар пользователя
BOE

Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

03.10.2012 в 13:13:01

ПУЭ Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

неоднозначный тезис, если его воспринимать буквально, то возникают вопросы:

  • как тогда использовать однополюсные автоматы? нулевые проводники же от этих линий сходятся например в узо соответствующей группы.
  • или речь про объединение нулевых и защитных проводников из разных линий? Такой жести, вроде Старый не предлагал делать
0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 13:18:47

BOE написал : нулевые проводники же от этих линий сходятся например в узо соответствующей группы.

групповой кабель начинается после автомата на выходе из щитка. Внутри щитка он, ясен пень, присоединён к шинам PE и N (PEN) Выйдя из щитка каждая линия должна выполняться трехпроводной (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

BOE написал :

  • или речь про объединение нулевых и защитных проводников из разных линий?

именно

BOE написал : Такой жести, вроде Старый не предлагал делать

именно предлагал и СДЕЛАЛ!!!

Старый написал : 2 линии ПВ3-1,5, 1 линия ПВ3-2,5, РЕ проводник общий ПВ3-2,5. Итого 7 проводов

Или вы читать разучились?

0
Аватар пользователя
Володя 1975

Местный

Регистрация: 29.09.2012

Шымкент

Сообщений: 13

03.10.2012 в 15:14:35

Старый написал : Эти вопросики я предполагал. Я же СТАРЫЙ! Для затравки: 5 ти жильный кабель - 3 линии, общий РЕ проводник, в щите расщепляется на несколько линий.
Провод ПВ - оболочка -нг.

3 линии с одним нулем круто очень круто ноль греться не будет,???

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 15:22:36

Володя 1975 написал : 3 линии с одним нулем круто очень круто

не, там нули отдельные, а защитный проводник общий

0
Аватар пользователя
Володя 1975

Местный

Регистрация: 29.09.2012

Шымкент

Сообщений: 13

03.10.2012 в 15:27:20

Теперь понял

Alexiy написал : Оп-па!:applause:

  1. общий PE на 3 линии?
  2. Нет оболочки нг-LS ПУЭ - в упор не видим. Ясненько. Из уважаемых профессионалов вас вычёркиваем.

общий РЕ проводник, в щите расщепляется на несколько линий. Провод ПВ - оболочка -нг. в чем проблема кроме -нг

общий PE на 3 линии кроме неудобства для потребителя вроде нечего нет

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 15:49:34

Володя 1975 написал : кроме неудобства для потребителя вроде нечего нет

неудобства как раз нет никакого. Есть реальная опасность отгорания PE на этом участке нахрен.

Володя 1975 написал : Провод ПВ - оболочка -нг. в чем проблема кроме -нг

провод - не кабель, поэтому нужна дополнительная изолирующая оболочка нг-LS, а её нет

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

03.10.2012 в 16:19:59

Alexiy, Обоснуйте. Ни где в ПУЭ не нашел такого требования для проводки в металлических трубах

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу