Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

16.04.2012 в 19:59:53

Льончик написал : А надёжных хомутов не существует, что бы трубу не разрезать?

существует но не большую длинну. не более10см максимум 15 и то я видел приличные только самопал из нержавейки. себе так трещину на вводе воды в чугунке 50годов заделывал

0
Аватар пользователя
Dgippo1

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

16.04.2012 в 20:49:58

Муфта ПНД самый лучьший вариант ИМХО,упор внутри муфты есть, поэтому двигать сквозь не трубу не получится,40см конечно мало, но если взять 4 отвода ПНД и собрать букву П. Заканчивать ремонт установкой перемычки с двумя отводами.

Компенсатор на теплотрассе видели? вот примерно тоже и должно получится

0
Вложение
Аватар пользователя
Льончик

Местный

Регистрация: 28.02.2012

Умань

Сообщений: 14

16.04.2012 в 21:47:35

Если удастся раскопать трубу на 70-80см (по 40 см от разреза в обе стороны), то как соединить концы с помощью муфты? Ведь они смогут двигаться вверх-вниз, но никак не вдоль оси трубы. На один конец надеть муфту, а как в неё завести другой конец трубы, раз в муфте есть ограничитель?

0
Аватар пользователя
Dgippo1

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

16.04.2012 в 22:27:48

если вы раскопаете 80 сантиметров, то вам удастся согнуть "луком" вставку, и завести конец вставки в муфту, иначе как я описал выще-4 угла

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

16.04.2012 в 23:05:15

Dgippo1 написал : "луком" вставку,

добавлю это легче будет сделать если феном строительным прогреть. ну или горелкой но осторожно как бы облизывая пламенем

0
Аватар пользователя
Льончик

Местный

Регистрация: 28.02.2012

Умань

Сообщений: 14

18.04.2012 в 22:58:05

Посоветовали ещё один вариант - поставить пластмассовую врезку (из двух частей с отводом). Там уплотняется колечком вокруг отверстия, а отвод закрыть заглушкой. Тогда трубу не надо разрезать. Насколько надёжный такой вариант в земле? Может чем-то можно заклеить пробоину предварительно, а потом поставить врезку?

0
Вложение
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.04.2012 в 23:02:03

не пойдет трещина может дальше поползти. вы же не знаете её границы. то что видно ещё ничего не значит.она может уже внутри дальше видимого участка.потому когда вставку делают трубу отрезают как минимум см на 5 в сторону от краёв трещины. тогда нужен длинный хомут

0
Аватар пользователя
Dgippo1

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

19.04.2012 в 12:52:03

Согласен с витаоном....*

0
Аватар пользователя
Льончик

Местный

Регистрация: 28.02.2012

Умань

Сообщений: 14

09.05.2012 в 12:47:18

Поставил Муфту ПНД, но поскольку труба немного приплюснута, то вода прокапывает. Вопрос: можно ли в районе уплотнительного кольца обильно намазать силиконовым герметиком и потом всё поновому закрутить? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Dgippo1

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

09.05.2012 в 17:21:22

нет.... точить или подбирать втулку во внутрь трубы, чтоб восстановить окружность.*

0
Аватар пользователя
Elmar

Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

09.05.2012 в 21:08:59

Льончик написал : Поставил Муфту ПНД

Надежней http://www.gebo-rus.ru/Produkte/quick.html ТИП ОК.Сегодня вернулся с дачи. Летний водопровод собран из трубы ПНД ихних уголков. После каждого запуска системы приходится подтягивать или менять углы. Третий год подряд. Сто раз уже пожалел что не споял из пп.

0
Аватар пользователя
Dgippo1

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

10.05.2012 в 12:40:37

Я не знаю что там написанно на гебо ру, но оно для черняги.... два момента 1) размеры под черную трубу ДУ, то есть наружний диаметр черной трубы необязательно совпадает с рядом размеров ПНД, ближайшая черная труба Ду 32 по наружке 42,5 мм+ муфта гебо садится на неё с зазором....фиг оно обожмет 40 ПНД, черная Ду 25 33мм+зазор =примерно 37мм фиг запихнешь 2) если же удастся запихнуть 40 ПНД в ГЕБО Ду 25 то с большей долей вероятности стальной сухарь прорежет ПНД трубу....Так что ИМХО втулка во внутрь ПНД трубы самый лучший вариант....

0
Аватар пользователя
Elmar

Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

10.05.2012 в 19:41:16

Dgippo1 написал : Я не знаю что там написанно на гебо ру, но оно для черняги..

Вы не правы, её пофиг что зажимать. Лично у меня муфта гебо 1 зажимает разрезаную трубу пнд 32 у колодца что на зиму слить воду и достать кусок трубы из колодца. Поставил её три года назад, просто было влом ездить по городу муфту пнд искать.

0
Аватар пользователя
Dgippo1

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

10.05.2012 в 20:36:57

Elmar написал : Вы не правы, её пофиг что зажимать. Лично у меня муфта гебо 1 зажимает разрезаную трубу пнд 32

У автора топика ПНД 40-какой гебой он её сможет зажать?

просто было влом ездить по городу муфту пнд искать.

вот.... самое главное....иной раз и не так извернешься....

0
Аватар пользователя
Elmar

Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

11.05.2012 в 07:31:03

Dgippo1 написал : У автора топика ПНД 40-какой гебой он её сможет зажать?

Муфто Тип ОК 1 1/4 размер её зажима от 40 до 42.9

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу