boojum написал : значит не буду пока ставить дифманоментр на фильтр G3
На вентилятор так же нет смысла ставить, в нагревателе защита есть, даже две ступени.
boojum написал : Что оптимальнее для регулировки расхода, ирисовый клапан или вот такая штука
Если для использования на входе приточки, то лучше все, что вы предлагаете неоправданно дорого, тем более для регулирования подачи на вентиляционные решетки. На входе в приточку с улицы заслонка ставится с основной целью закрывать канал при выключении установки для исключения "самотока" воздуха, особенно важно зимой. Можно еще ее использовать для дополнительного регулирования потока, если не сможете обеспечить в полной мере регулировкой вентилятором. Расход по комнатам можно сделать регулируемыми вентиляционными решетками, например такими или встроить в магистраль аналогичную той, что я предложил для входа только с ручным управлением - при отладке настроите расход по потребителям и спрячете в короб.