Андрей? написал :
Вот так точно работать будет
кран маевского обязателен.
За "вот так" соседи дадут по башке, тк может почти остановиться циркуляция в стояке из-за маленьких отверстий в фиттингах ПС и стояк остынет. И если это стояк подачи, то у части соседей будет маленький напор в часы разбора воды, или у них будет еле теплая вода из обратки....
Для подключения ПС есть одно простое правило - если вы желаете, чтобы ПС работал на гравитационной циркуляции нужно, чтобы расположение геометрического центра полотенцесушителя было выше середины между отводами на стояке. Чем выше - тем лучше. Естественно при отсутствии воздушных пробок.
С картинками - здесь (считайте, что теплообменник это просто ваш стояк с отводами):
http://www.tvek.ru/articles/14
Дополнение - если в вашем случае циркуляция воды в стояке направлена снизу вверх, и байпас заужен - эта циркуляция будет направлена против гравитационной циркуляции и будет мешать. В этом случае - чем ниже скорость циркуляции - тем лучше, лишь бы стояк был горячий.
Итого...
если первый рисунок у вас нарисован в правильном масштабе, то у вас всего три варианта, чтобы ПС заработал:
кувалда + переварка отводов
циркуляционный насос
вдруг циркуляцию в стояке сделают побольше и ПС заработает, но на чудо надежды мало :)
Циркуляционные насосы практически не слышно, на малой скорости совершенно не слышно. Вам нужен самый маломощный циркуляционный насос для горячего водоснабжения (не для отопления!!!)
К сожалению, не проще. ибо плитка - уже лежит... везде.
Товарищ, который делал не посчитал нужным запустить ПС и прочие водные комуникации ДО укладки плитки. Так что я счаз имею проблемы не только с отсутствием циркуляции в ПС, но это уже другая тема...
Буду ставить насос на 60Вт.
grundfos - очень дорогие, гораздо дороже остальных.
кто что знает про SPERONI в частности положил глаз на SPERONI SCR 25/40-180
fedor83,вы всё предлагаете насосы для отопления они из чернухи на гвс их ставить нельзя. да и мощность 60 вт это мощность насоса 25/60 на 3 скорости. ну накой ляд на один полотеньчик такая дура нужна. на гвс ставятся специальные насосы с латунным корпусом и мощность для вас 15 вт за глаза с избытком он десять таких полотенец прокачает
ИМХО, лучше рублей на 900 заплатить побольше и купить UP-15BT (25 вт и это именно циркуляционный насос для ГВС), получив возможность регулировки температуры полотенцесушителя, чтобы не обжигаться, если вода сильно горячая. Да и летом можно поменьше температуру сделать, чтобы не было жарко в ванной комнате. Кстати UPA -15повысительный насос
master.msk написал :
подскажите уже и по водоподготовке для насоса. Для него фильтра не надо или надо фильтровать всю воду в доме?
Насколько грязная вода у автора, я не знаю, но " Установка насоса для циркуляции питьевой воды в системе горячего водоснабжения позволяет получать горячую воду сразу же после открытия крана.
Насос оборудован ротором сферической формы, что практически исключает блокировку рабочего колеса содержащимися в воде примесями и известковыми отложениями. "
:) И там же :"Перекачиваемые среды
Насос перекачивает чистые, невязкие и неагрессивные жидкости без волокон и твердых частиц,
А вот твердые частицы и могут легко появиться в изобилии после отключения и включения ГВС.
Ну если подумать, то можно перед насосом глубокий отстойник поставить с малой скорость движения воды.
Или поставить насос на нижнюю трубу к ПС - колена в двух трубах будут естественным отстойником :) :) :)
Гора родила мышь(c) или наоборот. Если еще озаботиться надлежащим классом защиты насоса(от струй воды(?) или какой там должен быть, явно встает риторический вопрос: на фиг нужна такая сушилка??