parol написал :
Одновременно они не включаются, с некой вероятность какое то количество ПВ может и включатся в одну и туже секунду, опять таки что ни разу не приводило к отключению автомата.
И второе. Из этой логики то даже 1 ПК уже должен выбить автомат
Под "включением" в данном случае имеется в виду не soft-ON, а втыкание вилки в розетку, т.е. подача напряжения сети в разъём блока питания. Конденсаторы заряжаются именно в этот момент, а уже от заряженных конденсаторов питается дежурка БП и всё остальное после запуска.
Попробуйте вырубить общий автомат от этих 150 компов и не вынимая из розеток вилки компов включить его обратно через пару минут - вот тогда Вы и увидите то, о чём я писал выше. (хотя если у Вас эти 150 компов висят на бесперебойниках, то эксперимент ничего интересного не покажет)
К примеру, у нас 6-7 компов на одной линии уже не дают включить сходу автомат ABB С16А, включается только с 5-7 попытки или после предварительного замыкания автомата 24-омным резистором.
parol написал :
специально сбегал к щитку, автомат 16а, на 5 раб мест.
Так я и не говорил что он их не выдержит. Проблема лишь в том чтобы включить его при всех этих компах, воткнутых в розетку. Включить компы при включенном автомате - уже не проблема.
Вы, кажется, путаете названную мной величину импульса тока со средним рабочим током.
Пример:
автомат С16А выдерживает 16А среднего рабочего тока (контролируется терморасцепителем), а импульс срабатывания магнитного расцепителя того же автомата составляет 80-160А.
DIVAS написал :
Проблема решается включением техники отдельными группами вручную или с программируемой задержкой (прогр. таймеры).
ну, это вы уже загоняетесь... Никто в здравом уме так не делает.
DIVAS написал :
лучше разбить на 6 групп по 4 места или даже на 8 по 3.
совершенно верно. Я об этом уже написал в 21 сообщении.
DIVAS написал :
Настенная (потолочная, и т.п. - стационарная) часть проводки выполняется несколькими моножильными кабелями 3х2.5мм2,
ага. Теперь далее - каждое рабочее место - это блок розеток: компьютерная розетка (красная), бытовая (белая), Ethernet (RJ-45) и телефон (RJ-11 или RJ-45)
типа того: http://www.abn.ru/projects/shatura2/photo/20.jpg
Блок розеток встраивается в кабель-канал с продольной перегородкой. Перегородка нужна для разделения силовых цепей от слаботочки.
К средним рабочим местам идём в полу (к лючкам), по полу (к колонночкам), либо за потолком (к полноростовым колоннам).
Всякое порно в виде валяющегося под ногами пучка проводов к удлинителям типа "Пелот - маде ин чина" предлагаю не обсуждать - оставить на совести халтурщиков.
deejvel написал :
Вы правы, но организация где 150 ПК имеет свою подстанцию, и распределители не копеечные, а тут вопрос скорее в обычной ЛЭП, и возможность электрощитовой скорей неприемлима.
Чего? на 150 писюков своя подстанция? А если потребители существенно мощнее? (около 200кВт, к примеру) Строить свою ТЭЦ?
У нас просто два ввода 0.4 по 300кВт каждый. До этого хватало двух по 120кВт.
Alexiy написал :
ага. Теперь далее - каждое рабочее место - это блок розеток: компьютерная розетка (красная), бытовая (белая), Ethernet (RJ-45) и телефон (RJ-11 или RJ-45)
типа того: http://www.abn.ru/projects/shatura2/photo/20.jpg
Блок розеток встраивается в кабель-канал с продольной перегородкой. Перегородка нужна для разделения силовых цепей от слаботочки.
К средним рабочим местам идём в полу (к лючкам), по полу (к колонночкам), либо за потолком (к полноростовым колоннам).
Всякое порно в виде валяющегося под ногами пучка проводов к удлинителям типа "Пелот - маде ин чина" предлагаю не обсуждать - оставить на совести халтурщиков.
Если нужны фотки - как надо - их есть у меня.
Alexiy, если бы автор темы спросил, как грамотно развести коммуникации в офисе, я думаю тут многие бы написали примерно тоже самое ещё и раньше меня и Вас.
Но автор спросил всего лишь про сечение провода, которым всё это подключить к электросети.
Всё же, не стоит на вопрос о сечении провода предлагать построить собственную АЭС.
deejvel написал :
Так что не так и просто и легко такую нагрузку подключить.
Специально спрашивал про подключение дополнительной мощности на трёхкомнатную квартиру в новом доме (стояк заложен на 75 мм2 ) - 1 кВт дополнительно стоит около 500 руб.
deejvel написал :
так что однофазный в квартире 50А, успеха
Какая - то странная логика ,если застройщик поставил ввод 63 А - я что не могу поставить 50 А .Или так ,имеется квартирка 110 м2 , установленная мощность 50 кВт - мне какой туда кабель заводить и на какой номинал АВ ставить?Ну явно не 50 А и не 63 А.
Меркурий 230 ТРЁХФАЗНЫЙ, и УЗО тоже 3 фазы на рисунках 1,3,5, проверьте сами, рисунок 4 вобще разводка на 2 квартиры а не на одну.
Знания может и не в РЭС обычно черпают, но именно РЭС устанавливают счётчики, и другие источники вот явно не подходят, только теория.
Если внимательно читать, то я тоже предлагал три фазы вести, и счётчик Меркурий 230 как раз кстати, а про однофазный говорил и говорю , не на такую мощность.
serj12 написал :
Специально спрашивал про подключение дополнительной мощности на трёхкомнатную квартиру в новом доме (стояк заложен на 75 мм2 ) - 1 кВт дополнительно стоит около 500 руб.
Я про это и говорю, на дополнительную мощность надо разрешение, вот оно и стоит 500 р/кВт.
serj12 написал :
Какая - то странная логика ,если застройщик поставил ввод 63 А - я что не могу поставить 50 А .Или так ,имеется квартирка 110 м2 , установленная мощность 50 кВт - мне какой туда кабель заводить и на какой номинал АВ ставить?Ну явно не 50 А и не 63 А.
Если застройщик поставил, значит у него есть разрешение полученое в РЭС или Гор.Свет, но мощность от размера квартиры не зависит на прямую и 50кВт это 230А при 220В.