Поставил у клиента 9 блоков защиты Feron. Решил человек сэкономить на Гранитах... Начались проблемы - моргания, вспышки при включении и так далее. Надо решить - что дешевле, поменять на Граниты либо переделать схему Ферона. Схема электрическая блока защиты Feron приведена тут http://www.samelectric.ru/komponenty/sxema-bloka-zashhity-galogennyx-lamp-feron.html То что блоки плохие, понятно, но надо же что-то делать? Кто имеет опыт по переделке, модернизации?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.04.2012 в 10:10:06

#3063451

что защищаете блоками Фероновскими?

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

28.04.2012 в 10:53:14

#3063516

alexan17,

alexan17 написал : Поставил у клиента 9 блоков защиты Feron. Решил человек сэкономить на Гранитах... Начались проблемы

alexan17 написал : То что блоки плохие, понятно, но надо же что-то делать?

alexan17, какой ваш интерес в помощи "человеку", который ошибся с выбором? или этот "человек" - вы сами?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.04.2012 в 10:58:42

#3063520

alexan17 написал : Решил человек сэкономить на Гранитах... Начались проблемы

...*не гонялся бы ты, поп, за дешевизной...*

0
Аватар пользователя
alexan17

Местный

Регистрация: 15.07.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 22

28.04.2012 в 13:28:18

#3063798

andrewkhv написал : что защищаете блоками Фероновскими?

Защита галогенных ламп.

Насчет дешевизны и морально-этической стороны - ЭТО ФЛУД. Меня интересует чисто техническая сторона, а именно КТО РЕАЛЬНО И УСПЕШНО ПЕРЕДЕЛЫВАЛ ТАКИЕ БЛОКИ.

0
Аватар пользователя
alexan17

Местный

Регистрация: 15.07.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 22

28.04.2012 в 13:33:07

#3063810

CTA, Если это принципиально важно для Вас, человек (клиент) купил, а я поставил.

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

28.04.2012 в 13:51:46

#3063835

alexan17 написал : CTA, Если это принципиально важно для Вас, человек (клиент) купил, а я поставил.

Это я прочитал в вашем стартовом посте.

Хочу понять, почему вы остаетесь "внутри" истории клиента? если можно просто предложить "человеку" установить другие или ваще отказаться от их использования. Имхо, блок защиты ламп = напрасно потраченные деньги.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

28.04.2012 в 13:54:22

#3063839

выкинуть им уже ничего не поможет. пройдено по не опыту и жадности . если вначале ещё через раз работали то сейчас 100пр г....о

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

28.04.2012 в 14:04:09

#3063856

alexan17 написал : Насчет дешевизны и морально-этической стороны - ЭТО ФЛУД. Меня интересует чисто техническая сторона, а именно КТО РЕАЛЬНО И УСПЕШНО ПЕРЕДЕЛЫВАЛ ТАКИЕ БЛОКИ.

Разве? А экономическую составляющую посмотреть? Сколько там Граниты стоили? Рублей 400? И сколько стоит Ваше рабочее время, которые Вы хотите потрать на сей процесс? Купить новые будет дешевле, чем довести до ума существующие.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.04.2012 в 14:13:01

#3063872

CTA написал : блок защиты ламп = напрасно потраченные деньги.

Заблуждение.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.04.2012 в 14:20:21

#3063880

alexan17 написал : КТО РЕАЛЬНО И УСПЕШНО ПЕРЕДЕЛЫВАЛ ТАКИЕ БЛОКИ.

а ещё можно носки заштопывать и порванные резинки для денег связывать... :) носки удобно на обычной 60 Вт лампе накаливания зашивать, а резинки простым прямым узлом связывать... но ремонтировать защиту, которая саму себя не защищает - нет уж, увольте!

0
Аватар пользователя
alexan17

Местный

Регистрация: 15.07.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 22

28.04.2012 в 14:57:45

#3063949

Витаон, к сожалению учусь на своих ошибках. На другой раз буду руками и ногами отбиваться от использования этих блоков. Каюсь. А почему переделать - просто я интересуюсь электроникой. А выкинуть и обозвать г..ом - в принципе, тоже вариант, но не за этим я сюда пришел.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

28.04.2012 в 15:08:11

#3063967

alexan17 написал : Витаон, к сожалению учусь на своих ошибках. На другой раз буду руками и ногами отбиваться от использования этих блоков. Каюсь. А почему переделать - просто я интересуюсь электроникой. А выкинуть и обозвать г..ом - в принципе, тоже вариант, но не за этим я сюда пришел.

к сожалению там практически всю схему надо модернизировать. начиная от замены гасящего резистора с которого питание делается. до схемы управления семистором .это не имеет смысла.

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

28.04.2012 в 15:14:41

#3063976

alexan17 написал : Защита галогенных ламп.

Обалденно информативно. Лампы через транс или без, если транс, то какой, электронный или обычный? Лампы какой мощности, сколько подключено к каждому блоку.

Или Вы так, поговорить зашли?

Ставлю на то, что лампы 12 Вольт и транс электронный, раз моргает.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108575

28.04.2012 в 15:15:50

#3063980

Ну попробуйте С2 убрать, С3 - поиграться - больше / меньше

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.04.2012 в 15:31:49

#3064006

alexan17 написал : Защита галогенных ламп.

все-таки уточню: галогенки случайно не на 12В через транс?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.04.2012 в 15:32:44

#3064008

о блин, пока тупил с постом, уже то же самое спросили...

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

28.04.2012 в 15:44:12

#3064028

можно подумать что ферон и с лампами на 220 нормально работает. :D лоторея с низкой долей вероятности. заработает сразу так через пару месяцев глюки начнуться

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.04.2012 в 16:38:51

#3064122

kirich написал : Лампы через транс или без, если транс, то какой, электронный или обычный?

Нормальный электронный трансформатор и функции БЗЛ выполняет - плавный пуск.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.04.2012 в 16:53:09

#3064144

avmal написал : Нормальный электронный трансформатор

а вдруг там трансы... Ферон! ... :)

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

28.04.2012 в 17:04:49

#3064169

avmal написал : Нормальный электронный трансформатор и функции БЗЛ выполняет - плавный пуск.

И к чему Вы это мне написали?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.04.2012 в 18:22:26

#3064300

kirich написал : И к чему Вы это мне написали?

Извините.

Для всех, кому интересно, кроме kirich:

avmal написал : Нормальный электронный трансформатор и функции БЗЛ выполняет - плавный пуск.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.04.2012 в 18:24:13

#3064302

;)

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

28.04.2012 в 20:37:12

#3064502

avmal написал : Для всех, кому интересно, кроме kirich:

просто непонятно зачем это мне, если это я и так знаю. Вот только таких трансов совсем мало, чаще всего обычный автогенератор. Кстати ниразу не видел действительно правильного электронного транса.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.04.2012 в 21:59:54

#3064646

kirich написал : ниразу не видел действительно правильного электронного транса.

А мне давно уже не попадались трансформаторы без плавного пуска. По всей видимости народ поумнел и предпочитает вкладывать деньги в качественную продукцию.

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

28.04.2012 в 23:09:24

#3064804

avmal написал : А мне давно уже не попадались трансформаторы без плавного пуска.

Вы его лично видели в схемотехнике девайса или читали надпись на коробке? Правильный плавный пуск например присутствует в балласте с драйвером IR2161, когда Вы видели в последний раз такой балласт? Готов поспорить что Вы его вообще ниразу не видели.:)

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.04.2012 в 23:15:38

#3064816

кто на что спорит? делайте ставки, господа))

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.04.2012 в 00:47:32

#3064987

kirich написал : Вы его лично видели в схемотехнике девайса или читали надпись на коробке?

Если вижу плавный пуск ламп, то не считаю необходимым изучать схемотехнику девайса или читать надпись на коробке, чтобы убедиться, что это не глюк.

kirich написал : когда Вы видели в последний раз такой балласт?

Если балластом вы называете преобразователь, то последний раз я его видел где-то с неделю назад, а перед этим две недели назад, а ещё перед этим за месяц, ... , за год ... Вас интересует свежесть моих воспоминаний или впечатлений?

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

29.04.2012 в 01:22:00

#3065014

avmal написал : то последний раз я его видел где-то с неделю назад, а перед этим две недели назад, а ещё перед этим за месяц, ... , за год ...

Если Вы их так часто видите, то я так понимаю, что Вам не составит труда сделать фото электронного трансформатора (балласт - описка, сорри)

kirich написал : с драйвером IR2161

.

avmal написал : Если вижу плавный пуск ламп

Я наверное Вас удивлю, но плавный пуск может обеспечить даже не электроника, а кабель от транса к лампе. Так же играет роль активное сопротивление обмоток транса, особенно обычного, а так же схемотехника даже обычного автогенератора, если поставить кондеры в полумосте чуть меньше чем надо. Но Вы этот плавный пуск не увидите, так как для ламп на самом деле не надо плавное включение в течении нескольких секунд, у устройств плавного пуска это скорее для красоты, чем для функционала.

И все равно, мне непонятно, зачем Вы мне написали -

avmal написал : Нормальный электронный трансформатор и функции БЗЛ выполняет - плавный пуск.

Я это и так знаю, и не отрицаю.

Вопрос относился к совместимости устройства плавного пуска и электронного трансформатора. Если включить электронный транс последовательно устройством плавного пуска, то обычно и получаем мерцание ламп, так как автогенератор не дает необходимую нагрузку для работы около нуля синусоиды, в отличие от обычного транса или ламп на 220 Вольт и схема определения перехода через ноль и схема питания проца БЗЛ начинает сходить с ума. Кстати, тот же транс с применением драйвера на IR2161 изначально расчитан на такой принцип регулировки, 15 страница даташита - http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2161.pdf Причем с обоими принципами регулирования, обрезание первой части синусоиды (симисторный регулятор), обрезание второй части синусоиды (регулятор с применением транзистора как коммутирующего элемента, более правильное регулирование). Здесь в какой то теме писали про жужжание ламп с регулятором мощности и быстрый выход из строя, это последствия первого способа регулирования. но если Вы -

avmal написал : не считаю необходимым изучать схемотехнику девайса

, то зачем Вам это знать, Вы похоже просто занимаетесь монтажем непонятных железок с проводками, а принцип работы, а нафига, главное что входит и что выходит . Меня обычно зовут тогда, когда не знают что делать, что происходит и почему не работает, работа у меня такая.:)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.04.2012 в 01:55:30

#3065040

kirich написал : Если Вы их так часто видите, то я так понимаю, что Вам не составит труда сделать фото электронного трансформатора

Неужели ни разу не видели электронных трансформаторов, чтобы их фотографировать? Возьмите тот же Осрам или Шетале королёвский ... У Шетале, в частности, с плавным пуском идёт серия LS, а на Осрам стоит знак, напоминающий регулировку громкости ...

kirich написал : Если включить электронный транс последовательно устройством плавного пуска, то обычно и получаем мерцание лам

Потому я и упомянул про трансформаторы с плавным пуском - зачем там ставить БЗЛ, если стоит трансформатор с плавным пуском, что нельзя исключать.

kirich написал : зачем Вам это знать, Вы похоже просто занимаетесь монтажем непонятных железок с проводками, а принцип работы, а нафига, главное что входит и что выходит

Совершенно верно - не считаю необходимым забивать голову ненужной информацией. Для меня вполне достаточно знать технические характеристики используемого оборудования, а каким образом необходимые параметры достигаются, так мне это без надобности. Когда занимался разработкой и монтажом электронного оборудования, то подобная информация мне была нужна как хлеб, но сейчас зачем? Мне и жизненно важной для работы информации более, чем достаточно приходится поглощать и переваривать ...

kirich написал : Меня обычно зовут тогда, когда не знают что делать, что происходит и почему не работает

Не думаю, что вы одиноки ...