Аватар пользователя
Hugo

Местный

Регистрация: 30.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 224

14.05.2012 в 13:40:22

#3093152

Всю ветку читать сил нет, но как пользователь подобного рода устройств могу возразить тем, кто говорит, что они совсем не помогают. Помогают и еще как. Я 2 года назад Сапфир менял, за это время не одной замены не было! Часы работы лампы я конечно не считал и понятия не имею на сколько срок службы уже превышен, ведь еще работают. То что аж в 7 раз лампы жить дольше станут мне и самому не верится, но то что они действительно на много дольше живут - это факт

0
Аватар пользователя
alexan17

Местный

Регистрация: 15.07.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 22

15.05.2012 в 09:23:03

#3095035

andrewkhv написал : все-таки уточню: галогенки случайно не на 12В через транс?

Нет, на 220, без транса.

0
Аватар пользователя
Бывалый

Местный

Регистрация: 31.10.2010

Воронеж

Сообщений: 112

15.05.2012 в 21:26:30

#3096272

alexan17 написал : Нет, на 220, без транса.

Как успехи, что нибудь переделывали?

0
Аватар пользователя
sky777

Местный

Регистрация: 17.08.2010

Москва

Сообщений: 8

11.11.2012 в 18:10:13

#3427519

Может кому полезно будет. Были куплены 2 блока защиты галогенных ламп: Uniel UPB-150-BL и Uniel UPB-300-BL (на 150 и 300 Вт соотв-но), к ним параллельно подключались 2 галогенки 35 Вт + 50 Вт. На обоих блоках лампы постоянно моргают. Напряжение в сети 225 В, падение напряжения на блоках не измерял. ИМХО, эти блоки — полнейшее г-но!

И еще отзыв, пусть не совсем в тему ветки, но может кому полезно. В Леруа Мерлен были куплены 5 тр-ров 200В-12В (для 12 вольтовых галогенок) REXMAN EPT60W (на нагрузку 60 Вт. За неделю из 5 тр-ров умерли 4. ИМХО — тоже полнейшее гуано.

0
Аватар пользователя
Hugo

Местный

Регистрация: 30.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 224

12.11.2012 в 20:51:42

#3430245

sky777 написал : Может кому полезно будет. Были куплены 2 блока защиты галогенных ламп: Uniel UPB-150-BL и Uniel UPB-300-BL (на 150 и 300 Вт соотв-но), к ним параллельно подключались 2 галогенки 35 Вт + 50 Вт. На обоих блоках лампы постоянно моргают. Напряжение в сети 225 В, падение напряжения на блоках не измерял. ИМХО, эти блоки — полнейшее г-но!

И еще отзыв, пусть не совсем в тему ветки, но может кому полезно. В Леруа Мерлен были куплены 5 тр-ров 200В-12В (для 12 вольтовых галогенок) REXMAN EPT60W (на нагрузку 60 Вт. За неделю из 5 тр-ров умерли 4. ИМХО — тоже полнейшее гуано.

Купите нормальные блоки, если уж на то пошло и не зудуривайте себе голову...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.11.2012 в 21:16:55

#3430307

Я использую блоки защиты "Навигатор" Работают надёжно и без сбоев:) При редком перегорании ламп - выживают:)

0
Аватар пользователя
Hugo

Местный

Регистрация: 30.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 224

30.11.2012 в 21:46:59

#3467996

ksiman написал : При редком перегорании ламп - выживают

все от управлющего элемента зависит, вот и не перегарают :)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.12.2012 в 10:30:23

#3468740

Hugo написал : все от управлющего элемента зависит, вот и не перегарают :)

Совершенно верно:) Например в Navigator NP-EI-500 стоит симистор BTA16-600cw, выдерживающий в импульсе (20ms) 160А:) Время стабатывания АВ гораздо меньше (около 5ms), поэтому симистор выживает даже при ткз 200А Управление сделано на базе PIC12F508

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

01.12.2012 в 13:11:22

#3468940

http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p152-156.pdf

ksiman написал : Время стабатывания АВ гораздо меньше (около 5ms), поэтому симистор выживает даже при ткз 200А

для оценки защитных свойств автомата-предохранителя используется параметр "интеграл Джоуля", который у данного симистора всего 144 А2с. Для сравнения - у обычного АВ С16 на порядок-два выше.

По защитным кривым для данного симистора видно, что ток 500-600А длительностью более 1 мс вышибет кристалл на ура.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.12.2012 в 13:22:32

#3468965

iale написал : По защитным кривым для данного симистора видно, что ток 500-600А длительностью более 1 мс вышибет кристалл на ура.

500А в бытовой осветительнй сети надо ещё умудриться получить (с учётом ввода, автомата 10А, кабеля 1,5мм, выключателя и падения напряжения на горящей плазме) Осветительная сеть 20м ВВГ 3х1,5 не даст такой ток даже в идеальных условиях (мощный ввод, без автомата, без выключателя, без плазмы)

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

01.12.2012 в 13:45:08

#3468987

условия в конкретной бытовой сети бывают очень разные :) Симистор же настоятельно рекомендуется защищать быстродействующим плавким предохранителем требуемого токового номинала и интеграла Джоуля.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.12.2012 в 14:06:54

#3469007

iale написал : условия в конкретной бытовой сети бывают очень разные :) Симистор же настоятельно рекомендуется защищать быстродействующим плавким предохранителем требуемого токового номинала и интеграла Джоуля.

Если возможности конкретной сети превышают стойкость силового элемента, то ставить быстродействующие плавкие предохранители надо обязательно:)

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

01.12.2012 в 21:38:29

#3469762

iale написал : По защитным кривым для данного симистора видно, что ток 500-600А длительностью более 1 мс вышибет кристалл на ура.

Имхо, это пост чела, который (в отличие от ksiman) понимает, что происходит в кристалле полупроводникового коммутирующего элемента.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.12.2012 в 10:21:15

#3470670

CTA написал : Имхо, это пост чела, который (в отличие от ksiman) понимает, что происходит в кристалле полупроводникового коммутирующего элемента.

Зря Вы так:( Профессионально занимаюсь разработкой, в том числе силовых твердотельных контакторов до 630А. И таблетки самих кристаллов тиристоров вижу регулярно:)

0
Аватар пользователя
Hugo

Местный

Регистрация: 30.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 224

03.12.2012 в 20:18:05

#3473273

ksiman написал : Совершенно верно Например в Navigator NP-EI-500 стоит симистор BTA16-600cw, выдерживающий в импульсе (20ms) 160А Время стабатывания АВ гораздо меньше (около 5ms), поэтому симистор выживает даже при ткз 200А Управление сделано на базе PIC12F508

То же самое и в Гранитах, на сколько я знаю, стоит

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

03.12.2012 в 22:06:19

#3473558

ksiman,

ksiman написал : И таблетки самих кристаллов тиристоров вижу регулярно

Тогда, мне еще более непонятно ваше утверждение, о том что автомат "спасает" тиристор. Имхо, из моего опыта с "таблетками", автомат или предохранитель - предотвращает развитие аварийной ситуации, т.е. возгорание в цепях нагрузки или проводке. В 9 из 10 случаев, если сработал автомат или перегорел предохранитель, то твердотельный ключ наблюдает за этим, уже с небес.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.12.2012 в 22:43:41

#3473685

В моей практике, тиристоры обычно выживают после срабатывания АВ. Исключение - если ТП 1000кВт стоит за стенкой и КЗ близкое и полное, но тут и быстродействующие вставки не всегда спасают. Считаю, что живучесть твердотелов зависит прежде всего от ткз, а уж потом от защитной автоматики. В расчётах применимости, учитываю не только номинальный потребляемый ток, но и ожидаемый ткз. Например, нагрузка 300А, но ожидаемый ткз 15кА - сразу ставлю 630А на мелких радиаторах (относительно конечно) и АВ на 320А.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

04.12.2012 в 12:35:28

#3474694

в данном случае в БЗ не мощные силовые тиристоры, а обычные бытовые бюджетные симисторы, где производитель вдобавок экономит на всём что можно, пользователь же обычно не имеет возможности что-либо поменять и вынужден эксплуатировать изделие "as is"

0
Аватар пользователя
Hugo

Местный

Регистрация: 30.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 224

04.12.2012 в 22:24:00

#3475814

iale написал : в данном случае в БЗ не мощные силовые тиристоры, а обычные бытовые бюджетные симисторы, где производитель вдобавок экономит на всём что можно, пользователь же обычно не имеет возможности что-либо поменять и вынужден эксплуатировать изделие "as is"

С учетом их цены, данная проблема считаю не на столько серьезная ;)

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

05.12.2012 в 23:51:31

#3478342

Hugo,

Hugo написал : С учетом их цены, данная проблема считаю не на столько серьезная

Если вы будете продолжать постится подобным образом, о вас может сложится обоснованно правильное мнение.

0
Аватар пользователя
Hugo

Местный

Регистрация: 30.10.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 224

06.12.2012 в 22:07:22

#3480023

CTA написал : Если вы будете продолжать постится подобным образом, о вас может сложится обоснованно правильное мнение.

мысль понял. Учту

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1453

18.10.2015 в 18:59:01

#5408896

Апну тему. Подскажите а УПВЛ только плавно "зажигает" лампу в течение 1-2 сек и всё ? или в дальнейшем поддерживает стабильное напряжение 220 Вольт (разумеется с погрешностью +/-5%) в течение всего периода пока лампа включена ? Ведь наверное не только броски напряжения во время включения лампы способствуют ее перегоранию, но скорее броски напряжения во время её эксплуатации , нет так ли ?

И какой лучше купить : Навигатор, Униель, Феррон, я склоняюсь лично к первому варианту ;) И кто их еще производит ?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.10.2015 в 22:13:51

#5409147

Uran79, ничего не поддерживает. Нить накаливания убивается импульсами повышенного тока в момент включения, сопротивление холодной нити в 10 раз меньше, чем нагретой.

0
Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

19.10.2015 в 17:21:48

#5410128

Uran79 написал : Подскажите а УПВЛ только плавно "зажигает" лампу в течение 1-2 сек и всё ?

Да это всё, при плавном зажигании лампы нет броска тока от которого перегорает нить накала, поэтому лампы живут дольше обычного.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.10.2015 в 17:29:19

#5410135

Uran79 написал : И какой лучше купить

купите белорусский "Гранит"

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.10.2015 в 18:15:30

#5410186

Uran79 написал : И кто их еще производит ?

лампы всё равно перегорать будут, только на неделю позже, потратьте Ваши средства на более живучие лампы, КЛЛ или если их свет не устраивает то галогенки с соответствующим цоколем, проверял, живут дольше

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1453

19.10.2015 в 21:26:03

#5410481

andrewkhv написал :

Uran79 написал : И какой лучше купить

купите белорусский "Гранит"

всё пытаюсь понять в чём отличие, но пока внятно никто не объяснил, шо в схеме пользуют более живучие КУ202Н ;) нежели чем китайские собратья аналоги юра Т,

лампы всё равно перегорать будут, только на неделю позже личный опыт ? да я уж лучше купляю обычные, мне не по причине цены нужно, а что более важно - лениво лазать под 3 метра высотой - стремянку таскать с собой нужно.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.10.2015 в 07:10:34

#5410863

Uran79 написал : всё пытаюсь понять в чём отличие,

примерно в том же, в чем отличие других китайских поделок от более качественных изделий других производителей.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.10.2015 в 00:03:05

#5412127

Все, что от Ферон - нахрен выкинуть на помойку. И забыть навсегда.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Элсервис

Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

21.10.2015 в 11:56:59

#5412615

Пользовался юниелами и гранитом. Юниел моргал на люстре из пяти 60 ваттных ламп и в галогенном прожекторе. После начала использования Гранита, других БЗЛ не ставил. Гранит сгорал лишь однажды на галогенках 220В в подвесном потолке. Субъективно, вполне надежное устройство и реально продлевает срок службы ламп.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу