Хотелось бы уточнить по фотографии...
- Я правильно понимаю, что фото сделано в туалете?
- Плоский пластиковый воздуховод за фальш-потолком - это из ванной или из кухни?
В целом, высота расположения вентилятора и удалённость от угла, говорит о том, что, возможно, вентилятор не на канале-спутнике. Но это легко проверить. Снять вентилятор и сделать фото вверх и вниз.
Что касается "подвального запаха"...
Раз ситуация по запахам настолько критичная, ну возьмите сантехника и сходите с ним в подвал (прихватив фотоаппарат). В подвале, по стояку своей квартиры проверьте есть ли выход в подвал из Вашего вент-блока. Обычно вентиляция подвала осуществляется при помощи прóдухов (окошки в цокольных наружных стенах по всему периметру дома). Иногда есть индивидуальные обособленные вент-каналы только для подвала и к системе вентиляции квартир они касания не имеют.
В любом случае в подвале не должно быть незаделанной дыры в плите перекрытия, открывающей вход в каналы и шахту вент-блока.