Добрый день, уважаемые форумчане!!! Есть поблемка - поэтому я здесь..... Прежде чем открывать тему поискал ответ на вопрос на страницах форума. Ответа не нашел..... Поэтому вопрос - Почему в системе дачного водоснабжения существует прерывистая (не равномерная ) струя воды? как от этого избавиться?

Что имею: колодец 12 колец, насос Грундфос SPO 3-65, реле давления, г/а 50л, расстояние от колодца до ввода в дом 20м.

Что происходит:при работающей системе и открытом кране ( например умывальник ) в момент пуска насоса возникает кратковременное прекращение подачи воды при заводских настройках оборудования (г/а -1,5 , реле - 1,4/2,8).

Что делал: изменял настройки г/а и реле (больше, меньше) - не помогает, остановился на следующих параметрах г/а - 1,0 реле - 1,1/3,2.

Консультировался с Джилексом - рекомендовали изменить настройки на г/а - 1,8 реле - 2,0/3,0, но равномерного потока воды не гарантируют.

Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

02.05.2012 в 17:48:56

#3070826

схему расположения ГА и ггребенки водяной дайте. Ну и ГА 50 литров это мало

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

02.05.2012 в 18:00:14

#3070848

Так с момента установки...?Обратный клапан смотрели,фильтра какие-то есть?

Аватар пользователя
megevl

Местный

Регистрация: 02.05.2012

Москва

Сообщений: 8

02.05.2012 в 19:15:48

#3070954

SCB написал : схему расположения ГА и ггребенки водяной дайте. Ну и ГА 50 литров это мало

http://www.jeelex.ru/f/schemata/s_01.jpg это принципиальная схема. Далее через 1м стоит тройник, разделяющий внутреннюю и внешнюю (пока отсутствует) линии. Внутренняя линия через 10м ( по горизонту) входит в 4-х гребенку (унитаз, умывальник, душ, водонагреватель)......

Прерывистость струи на всех каналах водоразбора

iv.iv Да фильтр механической очистки Honeywell FF06 100 мкм.

еще моментик.....При заводских настройках ГА и реле "рывки" происходили после слива 7 л. При различных настройках кол-во сливаемой воды до "рывка" менялось. Сейчас 21л. Больше выжать из ГА не смог.

Обратный клапан работает, давление не падает

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

02.05.2012 в 20:09:26

#3071034

Сам насос работает нормально,если отсоединить допустим перед ГА и пролить?ГА проверяли?http://infobos.ru/str/360.html Сколько по времени эксплуатируется система и как давно эти проблемы?

Аватар пользователя
megevl

Местный

Регистрация: 02.05.2012

Москва

Сообщений: 8

02.05.2012 в 20:39:52

#3071082

iv.iv Спасибо!!! Интересная статья! Но исходя из приведенных в ней расчетов мои настойки не правильные, а заводские были почти правильные.........но в любом случае - струя прерывистая.

PS: Система собрана в ноябре-январе, первый запуск 07.01.2012. До мая использовалась для заполнения емкостей 1 раз в неделю. Моторесурс менее 1 часа

Как проверить ГА?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

02.05.2012 в 20:47:39

#3071101

Более подробно опишите, что представляет из себя рывок? Во времени, что после него? Полностью рвется струя? На какое время? После начала рывка насос останавливается и опять стартует?

Аватар пользователя
megevl

Местный

Регистрация: 02.05.2012

Москва

Сообщений: 8

02.05.2012 в 20:52:15

#3071117

В каких случаях используются РЕЛЕ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ???????? Можно ли использовать вышеуказанное оборудование в каких то комбинациях (например: реле + ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ)????

В исходном состоянии вся система пустая. Включаю насос. Идет заполнение ГА и трубопровода. Открываю кран - пошла вода. Сливается 6-21л воды,-далее следует короткий разрыв струи (доли секунды) одновременно с включением насоса

Аватар пользователя
Джон Борода

Местный

Регистрация: 01.04.2012

Москва

Сообщений: 117

02.05.2012 в 21:19:07

#3071181

Блок управления - очень широкое понятие, ширина понятия варьируется фантазией продавца, редко производителя, Реле - обывательское название станции управления насосом в системах с накопительным баком, Частотный преобразователь - элемент системы регулирующий число оборотов насоса в зависимости от расхода воды, рекомендуется для систем где есть постоянный расход воды, Редуктор давления - арматурина для стабилизации давления воды на первых этажах многоквартирных домов.

Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

02.05.2012 в 21:28:39

#3071197

какое давление воздуха в пустом ГА и какое давление включения насоса?

Аватар пользователя
megevl

Местный

Регистрация: 02.05.2012

Москва

Сообщений: 8

02.05.2012 в 21:31:39

#3071201

Джон Борода написал : Блок управления - очень широкое понятие, ширина понятия варьируется фантазией продавца, редко производителя, Реле - обывательское название станции управления насосом в системах с накопительным баком, Частотный преобразователь - элемент системы регулирующий число оборотов насоса в зависимости от расхода воды, рекомендуется для систем где есть постоянный расход воды, Редуктор давления - арматурина для стабилизации давления воды на первых этажах многоквартирных домов.

Спасибо!!! Постараюсь выразиться корректнее. Реле давления предназначено для автоматизации работы электронасоса, включая его при понижении давления (открытие кранов) в системе водоснабжения ниже установленного предела, и отключая электронасос при достижении верхнего установленного предела (закрытие кранов).

Блок управления - блок автоматики для насоса автоматическая регуляция (пресс-контроль) , осуществляющий регулирование работы насоса по потоку и давлению. Блок автоматики снабжен манометром, монтируется в напорном трубопроводе или на выходе насоса. Блок автоматики производит запуск насоса при понижении величины давления в системе, и остановку насоса в случае прекращения потока жидкости. Автоматический оптимизированный режим работы насоса обеспечивает защиту от «сухого» хода и продлевает срок его эксплуатации.

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ- вы уже охарактеризовали

SCB написал : какое давление воздуха в пустом ГА и какое давление включения насоса?

остановился на следующих параметрах г/а - 1,0 реле - 1,1/3,2.

Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

02.05.2012 в 21:36:33

#3071213

реле сделайте 2-3

Аватар пользователя
Sergey N

Местный

Регистрация: 29.10.2011

Новосибирск

Сообщений: 185

02.05.2012 в 21:37:29

#3071215

И еще такой момент - где установлены РД и ГА? Рядом или в разных местах. Есть ли между ними перепад высот?

Аватар пользователя
megevl

Местный

Регистрация: 02.05.2012

Москва

Сообщений: 8

02.05.2012 в 21:42:37

#3071230

SCB написал : реле сделайте 2-3

Спасибо!! а давление ГА?

Sergey N написал : И еще такой момент - где установлены РД и ГА? Рядом или в разных местах. Есть ли между ними перепад высот?

Располагаются рядом (30 см), и реле выше ГА на 20см

Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

02.05.2012 в 21:50:40

#3071250

megevl написал : Спасибо!! а давление ГА?

а давление ГА оставьте пока 1-цу для чистоты эксперимента. Потом поднимите до 1,5 - 1,7

Аватар пользователя
megevl

Местный

Регистрация: 02.05.2012

Москва

Сообщений: 8

02.05.2012 в 22:00:53

#3071272

SCB написал : а давление ГА оставьте пока 1-цу для чистоты эксперимента. Потом поднимите до 1,5 - 1,7

Ок! Сппасибо!! И при этом вода будет струячить без рывков?

Хочется добиться равномерной струю, как в многоквартирном доме!!!!!!!!

Назад