02.05.2012 в 17:03:53
#3070759
Добрый день, уважаемые форумчане!!! Есть поблемка - поэтому я здесь..... Прежде чем открывать тему поискал ответ на вопрос на страницах форума. Ответа не нашел..... Поэтому вопрос - Почему в системе дачного водоснабжения существует прерывистая (не равномерная ) струя воды? как от этого избавиться?
Что имею: колодец 12 колец, насос Грундфос SPO 3-65, реле давления, г/а 50л, расстояние от колодца до ввода в дом 20м.
Что происходит:при работающей системе и открытом кране ( например умывальник ) в момент пуска насоса возникает кратковременное прекращение подачи воды при заводских настройках оборудования (г/а -1,5 , реле - 1,4/2,8).
Что делал: изменял настройки г/а и реле (больше, меньше) - не помогает, остановился на следующих параметрах г/а - 1,0 реле - 1,1/3,2.
Консультировался с Джилексом - рекомендовали изменить настройки на г/а - 1,8 реле - 2,0/3,0, но равномерного потока воды не гарантируют.
02.05.2012 в 17:48:56
#3070826
схему расположения ГА и ггребенки водяной дайте. Ну и ГА 50 литров это мало
02.05.2012 в 18:00:14
#3070848
Так с момента установки...?Обратный клапан смотрели,фильтра какие-то есть?
02.05.2012 в 19:15:48
#3070954
SCB написал : схему расположения ГА и ггребенки водяной дайте. Ну и ГА 50 литров это мало
Прерывистость струи на всех каналах водоразбора
iv.iv Да фильтр механической очистки Honeywell FF06 100 мкм.
еще моментик.....При заводских настройках ГА и реле "рывки" происходили после слива 7 л. При различных настройках кол-во сливаемой воды до "рывка" менялось. Сейчас 21л. Больше выжать из ГА не смог.
Обратный клапан работает, давление не падает
02.05.2012 в 20:09:26
#3071034
Сам насос работает нормально,если отсоединить допустим перед ГА и пролить?ГА проверяли?
02.05.2012 в 20:39:52
#3071082
iv.iv Спасибо!!! Интересная статья! Но исходя из приведенных в ней расчетов мои настойки не правильные, а заводские были почти правильные.........но в любом случае - струя прерывистая.
PS: Система собрана в ноябре-январе, первый запуск 07.01.2012. До мая использовалась для заполнения емкостей 1 раз в неделю. Моторесурс менее 1 часа
Как проверить ГА?
02.05.2012 в 20:47:39
#3071101
Более подробно опишите, что представляет из себя рывок? Во времени, что после него? Полностью рвется струя? На какое время? После начала рывка насос останавливается и опять стартует?
02.05.2012 в 20:52:15
#3071117
В каких случаях используются РЕЛЕ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ???????? Можно ли использовать вышеуказанное оборудование в каких то комбинациях (например: реле + ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ)????
В исходном состоянии вся система пустая. Включаю насос. Идет заполнение ГА и трубопровода. Открываю кран - пошла вода. Сливается 6-21л воды,-далее следует короткий разрыв струи (доли секунды) одновременно с включением насоса
02.05.2012 в 21:19:07
#3071181
Блок управления - очень широкое понятие, ширина понятия варьируется фантазией продавца, редко производителя, Реле - обывательское название станции управления насосом в системах с накопительным баком, Частотный преобразователь - элемент системы регулирующий число оборотов насоса в зависимости от расхода воды, рекомендуется для систем где есть постоянный расход воды, Редуктор давления - арматурина для стабилизации давления воды на первых этажах многоквартирных домов.
02.05.2012 в 21:28:39
#3071197
какое давление воздуха в пустом ГА и какое давление включения насоса?
02.05.2012 в 21:31:39
#3071201
Джон Борода написал : Блок управления - очень широкое понятие, ширина понятия варьируется фантазией продавца, редко производителя, Реле - обывательское название станции управления насосом в системах с накопительным баком, Частотный преобразователь - элемент системы регулирующий число оборотов насоса в зависимости от расхода воды, рекомендуется для систем где есть постоянный расход воды, Редуктор давления - арматурина для стабилизации давления воды на первых этажах многоквартирных домов.
Спасибо!!! Постараюсь выразиться корректнее. Реле давления предназначено для автоматизации работы электронасоса, включая его при понижении давления (открытие кранов) в системе водоснабжения ниже установленного предела, и отключая электронасос при достижении верхнего установленного предела (закрытие кранов).
Блок управления - блок автоматики для насоса автоматическая регуляция (пресс-контроль) , осуществляющий регулирование работы насоса по потоку и давлению. Блок автоматики снабжен манометром, монтируется в напорном трубопроводе или на выходе насоса. Блок автоматики производит запуск насоса при понижении величины давления в системе, и остановку насоса в случае прекращения потока жидкости. Автоматический оптимизированный режим работы насоса обеспечивает защиту от «сухого» хода и продлевает срок его эксплуатации.
ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ- вы уже охарактеризовали
SCB написал : какое давление воздуха в пустом ГА и какое давление включения насоса?
остановился на следующих параметрах г/а - 1,0 реле - 1,1/3,2.
02.05.2012 в 21:36:33
#3071213
реле сделайте 2-3
02.05.2012 в 21:37:29
#3071215
И еще такой момент - где установлены РД и ГА? Рядом или в разных местах. Есть ли между ними перепад высот?
02.05.2012 в 21:50:40
#3071250
megevl написал : Спасибо!! а давление ГА?
а давление ГА оставьте пока 1-цу для чистоты эксперимента. Потом поднимите до 1,5 - 1,7
02.05.2012 в 22:00:53
#3071272
SCB написал : а давление ГА оставьте пока 1-цу для чистоты эксперимента. Потом поднимите до 1,5 - 1,7
Ок! Сппасибо!! И при этом вода будет струячить без рывков?
Хочется добиться равномерной струю, как в многоквартирном доме!!!!!!!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий