29.10.2019 в 19:39:43
#6720133
Славик64 написал: slava717, всё остальное будут исключения из правил. :eek: :confused:
Славик64, Спасибо вам огромное за помощь, к сожалению с напором у нас всегда проблема, особенно летом, но все равно как то работало 14 лет без особых проблем,все таки вы склоняетесь что все проблемы из за слабого напора, мембрана точно не причем,и из за нее такового не бывает, стоит ли попробовать заменить мембрану или это не поможет,ещё у нас сложно найти оригинальную.
29.10.2019 в 19:49:06
#6720137
За 20 лет единственный раз! видел дырявую мембрану. Это о чем то говорит?
Оригинальную только б/у.
10-40-99@mail.ru
29.10.2019 в 19:53:08
#6720138
Могу временный совет дать. Нижнюю крутилку направо. И газовую чуть направо(на нужную температуру) и засунуть туда спичку, что бы крутилка зафиксировалась.
10-40-99@mail.ru
29.10.2019 в 20:48:01
#6720165
Славик64 написал: Могу временный совет дать. Нижнюю крутилку направо. И газовую чуть направо(на нужную температуру) и засунуть туда спичку, что бы крутилка зафиксировалась.
Славик64, Поясните нижнюю крутилку по часовой или против на какую метку примерно по циферблату часов, верхнюю крутилку на малый газ или на большой?
29.10.2019 в 22:26:56
#6720231
slava717 написал: нижнюю крутилку по часовой или против
Опытным путём. Чем больше по часовой(т.е. меньше проток), тем уверенней загорится колонка. Можно даже до конца по часовой.
slava717 написал: верхнюю крутилку на малый газ или на большой?
От малого ещё в сторону фитиля, т.е. убавить газ до нужной температуры.
10-40-99@mail.ru
29.10.2019 в 23:13:36
#6720263
Только заметил. Я не виноват, это глюк форума, пронумеровал по своему.
10-40-99@mail.ru
30.10.2019 в 00:55:41
#6720311
Славик64 написал:
slava717 написал: нижнюю крутилку по часовой или против
Опытным путём. Чем больше по часовой(т.е. меньше проток), тем уверенней загорится колонка. Можно даже до конца по часовой.
slava717 написал: верхнюю крутилку на малый газ или на большой?
От малого ещё в сторону фитиля, т.е. убавить газ до нужной температуры.
Славик64, Все понятно, огромное спасибо за помощь,если будут ещё вопросы можно обращаться? Вам всего доброго и удачи,ещё раз благодарю за консультации.
30.10.2019 в 09:03:18
#6720392
Не теряйтесь! :)
10-40-99@mail.ru
31.10.2019 в 17:49:34
#6721663
Славик64 написал: Только заметил. Я не виноват, это глюк форума, пронумеровал по своему.
Славик64, Возможно у него давление воды на входе в квартиру низкое при закрытых кранах. Или давление на входе большое, но трубы забиты и гасят его. При слабом давлении перепады будут небольшими.
02.11.2019 в 18:38:39
#6722945
klivlend, ззачем это мне? Я почти в каждом сообщении про это пишу. Нет?
10-40-99@mail.ru
04.11.2019 в 00:08:49
#6723795
Славик64, Об этом с вашей стороны не было сказано ни слова. Поэтому меня удивило сравнение разности протока воды в крайних положениях ручки регулировки для одной модели.Указать место, где вы это говорил естественно не можете. Переобуваетесь в прыжке в воздухе. ;)
04.11.2019 в 07:14:37
#6723877
klivlend, не берите грех на душу! Я никогда не переобуваюсь в прыжке, более того не прыгаю! ;) Давайте отдельно мухОВ и котлеты. У кого чего и кто чего сказали не сказал.
10-40-99@mail.ru
04.11.2019 в 07:21:29
#6723879
klivlend, вот ваша цитата:
Возможно у него давление воды на входе в квартиру низкое ...
Я разве не писал ему, что воды не хватает? :eek:
Лень с планшета цитировать! :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
04.11.2019 в 07:30:47
#6723880
Переобуваетесь в прыжке в воздухе.
Я так понял, что это есть цель вашего визита!?
10-40-99@mail.ru
04.11.2019 в 07:57:53
#6723887
Славик64 написал:
напор воды
и газанормНе верю! ПС А ведь зарекся не отвечать больше! :killyourselfbywall: Доширак, звиняйте, :sorry: тёзка попался! ;)
Вот, нафол! Мой первый ответ ему!
10-40-99@mail.ru
04.11.2019 в 07:59:40
#6723890
10-40-99@mail.ru
04.11.2019 в 18:44:32
#6724207
slava717 написал:
Славик64 написал: slava717, вот признаки нехватки воды. Или общего напора нет(включая ситечко на входе колонки) или засор теплообменника(и дальше). Ну нет другой причины у этих колонок! :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :)
Дайте так. Вооружившись секундомером наполняете определённой ёмкостью(3-5 лит.):
- С холодного крана.
- С горячего крана. Проток по часовой полностью.
- С горячего крана. Проток против часовой полностью. Цифирки сюда.
Славик64, Провел эксперимент,ёмкость 3 л.,1.С холодного крана 37 сек., 2.С горячего крана по часовой 45сек.,3.С горячего против часовой 40сек. Ситечко, промывал, горелку промывал,пыль чистил.
slava717, Ставьте такой насос и будет вам счастье.
19.11.2019 в 12:12:35
#6733671
Славик64 написал:
Самалет написал: модели их можете конкретизировать?
Bosch Therm 4000 O WR 10-2P
Славик64, снова я лично к Вам с вопросом. У Bosch Therm 4000 O WR 10-2P подключение по той же схеме, как и Electrolux GWH 275: трубы ГВ-слева, Газ- по центру и ХВ-справа? Задумал прикупить себе про запас колонку, а "святую троицу" Electrolux+AEG+Vaillant в магазине не найти. Много ли сложностей с подключением Bosch может возникнуть? Трубы у меня настоящие - металл! Я могу и сумею всё переделать, но если схему подключения ГВ-ХВ-Газ не придётся перекручивать - это будет хорошо. В нескольких магазинах Bosch не нашел, в сети инструкцию и описание пока не раскопал. Приму совет Мастера с удовольствием!
19.11.2019 в 12:45:03
#6733691
Гость 62, перекручивать или нет, но точь в точь никакая другая не подойдет. Подводки все сгладят.
;)
10-40-99@mail.ru
19.11.2019 в 12:51:04
#6733694
Славик64, благодарю, лооконы интересны! Я добавил картинку в свой пост, посмотрите, пожалуйста.
Должен добавить: лооконы - шедевральны!
19.11.2019 в 13:08:51
#6733710
Эта подводка мне нравится, посмотрю, м.б. подобное сумею сделать.
19.11.2019 в 19:01:48
#6733928
Гость 62 написал: Я добавил картинку в свой пост, посмотрите, пожалуйста.
Посмотрел. Всё правильно отметили. Два переходника с 3/4 на 1/2 на газ и ХВ. Шланг с теплой если коротко будет, то выкинуть и поставить другой. Я их не использую.
10-40-99@mail.ru
19.11.2019 в 20:09:19
#6733973
Славик64, само собой; меня оченно заинтересовала подводка гибкая с этой картинки:
буквально мне легла в душу.
Но непонятно - это из чего такие красивые гибкости сделаны, не муляж ли?
Таких коротких не видел.
Завтра буду в двух-четырех конкурирующих магазинах, буду посмотреть.
19.11.2019 в 20:12:16
#6733976
10-40-99@mail.ru
19.11.2019 в 20:13:42
#6733978
У меня есть и короче:
10-40-99@mail.ru
19.11.2019 в 20:16:52
#6733981
Гость 62 написал: Завтра буду в двух-четырех конкурирующих магазинах, буду посмотреть.
Гофра труба, метражом. фирма без разницы: Кофулсо, Лавита ... Но под накидные гайки, а то есть и под фитинги.
10-40-99@mail.ru
19.11.2019 в 21:20:55
#6734040
Интересно-то как ... и просто!Я несколько отстал от достижений современности, но буду иметь ввиду. Большое благодарю!
21.11.2019 в 10:37:32
#6734889
Рекомендуют монтировать диэлектрическую вставку, чтобы блуждающие токи на повредили электронику колонки. Но тогда такие же вставки нужно делать для труб холодной и горячей воды. Они тоже иногда бьют током. Диэлектрическая вставка.
23.11.2019 в 09:31:41
#6735885
Гость 62 написал: буквально мне легла в душу.
Гость 62, красиво, но неграмотно:
Вечный студент
24.11.2019 в 00:28:59
#6736318
MrGalaxy, опровергнуть?
10-40-99@mail.ru
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий