Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

04.11.2019 в 07:59:40

Вот, нафол, мой первый ответ ему.

Славик64 написал:

напор воды и газа норм

Не верю!

И далее ...

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
woodpecker456

Местный

Регистрация: 28.11.2015

Москва

Сообщений: 65

04.11.2019 в 18:44:32

slava717 написал:

Славик64 написал: slava717, вот признаки нехватки воды. Или общего напора нет(включая ситечко на входе колонки) или засор теплообменника(и дальше). Ну нет другой причины у этих колонок! :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :)

Дайте так. Вооружившись секундомером наполняете определённой ёмкостью(3-5 лит.):

  1. С холодного крана.
  2. С горячего крана. Проток по часовой полностью.
  3. С горячего крана. Проток против часовой полностью. Цифирки сюда.

Славик64, Провел эксперимент,ёмкость 3 л.,1.С холодного крана 37 сек., 2.С горячего крана по часовой 45сек.,3.С горячего против часовой 40сек. Ситечко, промывал, горелку промывал,пыль чистил.

slava717, Ставьте такой насос и будет вам счастье.

0
Аватар пользователя
Гость 62

Местный

Регистрация: 31.07.2015

Рязань

Сообщений: 17

19.11.2019 в 12:12:35

Славик64 написал:

Самалет написал: модели их можете конкретизировать?

Bosch Therm 4000 O WR 10-2P

Славик64, снова я лично к Вам с вопросом. У Bosch Therm 4000 O WR 10-2P подключение по той же схеме, как и Electrolux GWH 275: трубы ГВ-слева, Газ- по центру и ХВ-справа? Задумал прикупить себе про запас колонку, а "святую троицу" Electrolux+AEG+Vaillant в магазине не найти. Много ли сложностей с подключением Bosch может возникнуть? Трубы у меня настоящие - металл! Я могу и сумею всё переделать, но если схему подключения ГВ-ХВ-Газ не придётся перекручивать - это будет хорошо. В нескольких магазинах Bosch не нашел, в сети инструкцию и описание пока не раскопал. Приму совет Мастера с удовольствием!

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

19.11.2019 в 12:45:03

Гость 62, перекручивать или нет, но точь в точь никакая другая не подойдет. Подводки все сгладят.

;)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Гость 62

Местный

Регистрация: 31.07.2015

Рязань

Сообщений: 17

19.11.2019 в 12:51:04

Славик64, благодарю, лооконы интересны! Я добавил картинку в свой пост, посмотрите, пожалуйста.

Должен добавить: лооконы - шедевральны!

0
Аватар пользователя
Гость 62

Местный

Регистрация: 31.07.2015

Рязань

Сообщений: 17

19.11.2019 в 13:08:51

Эта подводка мне нравится, посмотрю, м.б. подобное сумею сделать.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

19.11.2019 в 19:01:48

Гость 62 написал: Я добавил картинку в свой пост, посмотрите, пожалуйста.

Посмотрел. Всё правильно отметили. Два переходника с 3/4 на 1/2 на газ и ХВ. Шланг с теплой если коротко будет, то выкинуть и поставить другой. Я их не использую.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Гость 62

Местный

Регистрация: 31.07.2015

Рязань

Сообщений: 17

19.11.2019 в 20:09:19

Славик64, само собой; меня оченно заинтересовала подводка гибкая с этой картинки:

буквально мне легла в душу. Но непонятно - это из чего такие красивые гибкости сделаны, не муляж ли?
Таких коротких не видел. Завтра буду в двух-четырех конкурирующих магазинах, буду посмотреть.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

19.11.2019 в 20:12:16

Гость 62 написал: не муляж ли?

Что за слово? Никогда не слышал! :a

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

19.11.2019 в 20:13:42

У меня есть и короче:

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

19.11.2019 в 20:16:52

Гость 62 написал: Завтра буду в двух-четырех конкурирующих магазинах, буду посмотреть.

Гофра труба, метражом. фирма без разницы: Кофулсо, Лавита ... Но под накидные гайки, а то есть и под фитинги.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Гость 62

Местный

Регистрация: 31.07.2015

Рязань

Сообщений: 17

19.11.2019 в 21:20:55

Интересно-то как ... и просто!Я несколько отстал от достижений современности, но буду иметь ввиду. Большое благодарю!

0
Аватар пользователя
woodpecker456

Местный

Регистрация: 28.11.2015

Москва

Сообщений: 65

21.11.2019 в 10:37:32

Рекомендуют монтировать диэлектрическую вставку, чтобы блуждающие токи на повредили электронику колонки. Но тогда такие же вставки нужно делать для труб холодной и горячей воды. Они тоже иногда бьют током. Диэлектрическая вставка.

ссылка

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

23.11.2019 в 09:31:41

Гость 62 написал: буквально мне легла в душу.

Гость 62, красиво, но неграмотно:

  1. фильтр холодной воды (левый кран правый фильтр) не работает - весь мусор сыпется обратно в трубу;
  2. фильтр горячей воды (после колонки, правый кран) имхо бесполезен, т.к. стоит уже после колонки.
0

Вечный студент

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

24.11.2019 в 00:28:59

MrGalaxy, опровергнуть?

0

10-40-99@mail.ru

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу