Аватар пользователя
rubin10

Местный

Регистрация: 29.08.2009

Казань

Сообщений: 150

13.01.2015 в 14:02:39

  1. Ну вот там самая "антинакипинная" очистка антинакипином, которая была описана в ссылке.

  2. Промывка мощным напором воды ребер теплообменника от сажи.

  3. Продувка сжатым воздухом (компрессором) газовых сопел и подводных патрубков газовой горелки.

  4. При необходимости также разборка газо-водного блока и продувка (промывка) сетчатых фильтров фильтров газа и воды.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

13.01.2015 в 23:39:01

Кажись кого то грохнули.

rubin10 написал : Ну вот ...........

rubin10, о чём Вы?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
rubin10

Местный

Регистрация: 29.08.2009

Казань

Сообщений: 150

13.01.2015 в 23:58:29

Ой , я кажется не в ту тему ответил:o

0
Аватар пользователя
vov4ikk

Местный

Регистрация: 22.02.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 4

22.02.2015 в 04:38:54

Здравствуйте, проблема с газовой колонкой Electrolux gwh 275. Колонка стоит года два. Гаснет после минут 7 пользования, раньше такая проблема решалась открытым окном, открывал окно и работала исправно без проблем, сейчас и это не помогает. Проверял тягу, тяга отличная, листок прилипает к трубе. Напор воды тоже хороший, уже не знаю что делать, подскажите решение проблемы

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

22.02.2015 в 09:18:29

Почистить колонку: Сдуть пыль с горелки(можно и помыть). Почистить теплообменник от окисления и/или от сажи За одно и сопло запальника почистить. Датчик тяги тоже может барахлить, но почистить колонку не помешает в любом случае.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
vov4ikk

Местный

Регистрация: 22.02.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 4

22.02.2015 в 10:40:08

Не помогло, все итак чистое было

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

22.02.2015 в 17:22:43

vov4ikk; Если в работающую колонку заглянуть в теплообменник снизу вверх, там не такой огненной картинки?

_________________ Подержите руку над колонкой. Насколько тепло там.

Временно опустите датчик тяги вниз, что бы точно узнать по части тяги выключается или нет.

Запальник точно горит достаточно?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
vov4ikk

Местный

Регистрация: 22.02.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 4

23.02.2015 в 02:36:08

Сейчас попробую датчик тяги опустить еще

Запальник горит нормально

Вот железо на котором крепится датчик тяги, нагревается постепенно и может быть в этом проблема погасания колонки?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

23.02.2015 в 10:19:02

И почему так трудно бывает всех вас вывести на чистую воду?

vov4ikk написал : Не помогло, все итак чистое было

Вот это называется чистое?

(совесть есть?:confused:) Читайте пост #320 и вперёд!

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
vov4ikk

Местный

Регистрация: 22.02.2015

Южно-Сахалинск

Сообщений: 4

23.02.2015 в 13:48:35

Открутил датчик тяги от железки, теперь не тухнет, ну если опять возникнет подобная проблема, тогда уже почищу, спасибо большое за помощь

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

23.02.2015 в 13:57:48

vov4ikk написал : ну если опять возникнет подобная проблема

Так уже не возникнет. ____________________________

vov4ikk написал : тогда уже почищу

НЕТ, ТАК НЕ ПОЙДЁТ! НАДО ЧИСТИТЬ СЕЙЧАС!!! Сейчас газы выходят к вам в квартиру!

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
kirobok

Местный

Регистрация: 06.03.2015

Москва

Сообщений: 2

06.03.2015 в 21:39:57

Купил новое сопло для трубки запальника, т.к. резьба у старого отломилась. Поставил: пламя стало больше + появился шум достаточно сильный и пыханья.

Что делать? Газ можно как-то убавить? Или сопло плохое и менять? Покупал в офиц. сервисном центре electrolux

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

06.03.2015 в 22:12:23

kirobok написал : Газ можно как-то убавить?

Такого винтика нет.

kirobok написал : пламя стало больше

Вроде нормально. На старом сопле видать засор был.

kirobok написал : появился шум достаточно сильный и пыханья.

И здесь всё в норме, так и бывает.

kirobok написал : Что делать?

Ничего(по части запальника). А вот если покажите решётку теплообменника во время работы, то возможно я Вам найду

kirobok написал : Что делать?

__________________________________

kirobok написал : Купил новое сопло

Сколько стоило?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
kirobok

Местный

Регистрация: 06.03.2015

Москва

Сообщений: 2

07.03.2015 в 13:00:01

Сфоткать достаточно проблематично, выбрал самую лучшую фотку, которая у меня получилась.

Покупал за 830 рублей сопло.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

07.03.2015 в 16:52:09

Не совсем грязно, но краснота на решётке видна, как нить надо будет пройтись щёткой. По фото не понятно какого цвета пламя, но с горелки тоже не помешает сдуть пыль.

kirobok написал : Покупал за 830 рублей сопло.

Не хило. До подорожаний 500 слышал(глаза у меня круглые стали:eek:). На днях в магазине видел ЭМК за 1200 р.!!!:cool:

0

10-40-99@mail.ru

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу