12.05.2012 в 09:12:42
Charlik написал : По ссылке: если правильно понял, то лента-уплотнение ложится поперек листов ? Так это надо было делать при монтаже кровли. А сейчас даже представить не могу. как выйти из положения, если даже найду эти уплотнения.
Да поперек. Не важно при монтаже или после. Откручивается край листа (или конек/ендова), запихивается уплотнитель, прикручивается все назад НОВЫМИ саморезами. Как временная мера- можно запенить изнутри.
Charlik написал : Угол наклона пристроек , наверное, градусов 20 на взгляд
Нормально. Даже 7гр вполне допускается.
gamp написал : нуно напилить брусочек по сечению волны и по длинне листа, и вместе соединения листов постараться запихнуть его под волну, и крутить в верх волны через брусочек к обрешотке .
А вот этого не надо.
AeroPLAN написал : А если заклёпки с герметиком для наружных работ между листами? Поможет?
на 1 год максимум. А по-хорошему - на сезон с трудом...
12.05.2012 в 21:55:36
За прочность обрешетки я не сомневаюсь на 100 %. Знаю, где много снега, где мало бывает. Вопрос не в этом. Основная течь была под крышей в районе ендовы. Днем водичка протекала, ночью замерзала. Пришлось на чедаке ведра ставить. Набралось несколько ведер воды. Но вот интересная штука : это с той ендовы, где она сверху закрыта. А под другой ендовой, на которой желоб сверху не успел приделать осенью, не капли не протекло, хотя в ендове было льда наморожено очень много и толсто, даже я его потом колол, что б быстрей таяло. выложить фотки не успел, жена камеру увезла на три дня. Выложу позже. Михалыч (кстати, меня так же зовут ), а почему надо саморезы менять ? Сегодня ездил в обл. центр, по базам искал подсказанный уплотнитель, но не нашел. Возможно, не на тех базах.
13.05.2012 в 10:15:55
Charlik написал : Михалыч (кстати, меня так же зовут ), а почему надо саморезы менять ? Сегодня ездил в обл. центр, по базам искал подсказанный уплотнитель, но не нашел. Возможно, не на тех базах.
Прокладка деформируется. Она одноразовая. Уплотнитель ищите в конторах, где торгуют металлочерепицей. Или через И-нет-магазин закажите. Вроде как в окнах тоже используется подобный, но не гарантирую, что именно такой...
13.05.2012 в 14:58:05
Михалыч написал : Вроде как в окнах тоже используется подобный
У оконщиков называется ПСУЛ- предварительно сжатая уплотнительная лента . Квадратного сечения . Типа той что в ссыли вверху прайса .
14.05.2012 в 22:44:24
Пытаюсь загрузить фотки, но нажатие кнопки "управление вложениями" ни к чему не приводит. И это только на этом сайте. Уже не впервые не грузятся.
14.05.2012 в 22:50:51
Этот сайт любит фотки не очень тяжёлые . Надо их уменьшать .
14.05.2012 в 23:41:07
Charlik написал : Пытаюсь загрузить фотки, но нажатие кнопки "управление вложениями" ни к чему не приводит. И это только на этом сайте. Уже не впервые не грузятся.
14.05.2012 в 23:41:35
.Я знаю, но до обзора файлов дело не доходит, кнопка вложений нажимается вхолостую. А фотки уменьшены до 100 с небольшим кб.
14.05.2012 в 23:44:07
Charlik написал : Я знаю, но до обзора файлов дело не доходит, кнопка вложений нажимается вхолостую
Значит дело не в размере (весе, объёме... :)) фотографий...
06.06.2012 в 14:15:32
Всем привет! Не захотел создавать новую тему, если уж дело касается крыш. Моя ситуация следующая, решил перебрать крышу на веранде, заменить лаги (кое-где сгнили), положить пароизоляцию. Крыша профиль цинковый прибит гвоздями в гребень, гвоздь сотка. На данный момент по этим гвоздям в дождь сочится вода. Мне хочется посадить на саморез в волну. Но вопрос следующий, чем заделать отверстия от гвоздей? думал алюминиевой клепкой через шайбы с резинкой. Может подскажите другие варианты? Буду очень признателен. ЗЫ Смену металла не предлагать ))
06.06.2012 в 14:41:51
Отверстия от гвоздей в гребне, просто так саморез держаться не будет, профиль высокий гребень 60 мм, это мне саморезы надо 80 мм, плюс когда дом строили, умельцы наложили лаги как им захотелось и прибили в хаотичном порядке. Я планирую уменьшить количество лаг.
06.06.2012 в 14:45:55
mne написал : это мне саморезы надо 80 мм
09.06.2012 в 23:28:29
Михалыч, пробую снова сбросить снимки, переустановил браузер.
10.06.2012 в 00:18:22
Charlik написал : а снег задувает вдоль ручьев п/гнастила, а далее, в щели меж стеной и торцами п/н.
Я у себя дома все пропенил из нутри,где светилось
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу