Slawa написал : Дяденьки, родные, откуда в нуле СТОЛЬКО кратных 3 гармоник

Если импульсный блок питания занимается только тем, что "срезает" верхушку синусоиды, то картина получается именно такая - через ноль идёт "утроенный" ток, действующее зачение теоретически может быть больше на корень из трёх. Конструкторы таких БП исходят из того, что мощность небольшая, в сети есть и другие нагрузки... Всё это справедливо, пока не строится "чистая" сеть, к которой подключены только БП компьютеров. И вот, трёхфазный UPS ценой в бакс за ватт старается, выдаёт на выходе синусоиды - а они потребителям совершенно без надобности. :D

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

17.08.2006 в 08:24:37

А какие меры по "глушению" третьих гармоник можно предпринять?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

17.08.2006 в 09:45:26

Slawa

Блоки питания с active PFC. Из любопытства глянул, что за китайские БП используют бренды первого эшелона, - всё нормально, full-range 100-240V, а следовательно этой проблемы уже нет.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

17.08.2006 в 10:08:57

ВТБ! написал : Блоки питания с active PFC.

А без смены парка БП? Какие-нибудь фильтры типа Пилотов на компы? По уму, емкость параллельно или индуктивность последовательно должны ослаблять третью гармонику в токе потребления БП. Вопрос, какой величины и есть ли готовые решения.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

17.08.2006 в 10:15:47

Slawa написал : По уму, емкость параллельно или индуктивность последовательно должны ослаблять третью гармонику в токе потребления БП

Это, вроде бы, применяется в БП с passive PFC? Я думаю, что эта проблема осталась в прошлом - в сетях с дорогостоящей инфраструктурой всё равно брендовые компьютеры.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

17.08.2006 в 12:34:48

ВТБ! написал : Это, вроде бы, применяется в БП с passive PFC?

ХЗ. Мне интересно, что предлагать вместо завышения сечения ноля. Типа "или фильтры, или ноль на два сечения больше - смотрите сами"...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

17.08.2006 в 12:44:34

Slawa

А где может быть сеть, до предела нагруженная только одними старыми компьютерами и ничего больше? Да так не бывает - принтеры, факсы, чайники, обогреватели, кондиционеры, освещение... Или ЛДС тоже "гадят"? Но не так сильно, наверное?

0