Slawa написал : Дяденьки, родные, откуда в нуле СТОЛЬКО кратных 3 гармоник
Если импульсный блок питания занимается только тем, что "срезает" верхушку синусоиды, то картина получается именно такая - через ноль идёт "утроенный" ток, действующее зачение теоретически может быть больше на корень из трёх. Конструкторы таких БП исходят из того, что мощность небольшая, в сети есть и другие нагрузки... Всё это справедливо, пока не строится "чистая" сеть, к которой подключены только БП компьютеров. И вот, трёхфазный UPS ценой в бакс за ватт старается, выдаёт на выходе синусоиды - а они потребителям совершенно без надобности. :D