Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3110261

НЕМЕЦ написал :
Но не единственно уполномоченная!

Ну запарили они мозги человеку чего уж тут...

Кстати, кто рекомендовал - пусть теперь за свои рекомендации отвечает....

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

витаон написал :
контора была рекомендованная

Но не единственно уполномоченная! Это как в свое время было с аптечкой ФЭСТ, гайцы - "А чо у тебя не ФЭСТ?", а я - "А где в правилах, что должна быть ФЭСТ? Есть перечень содержимого, у меня соответствует, досвидос." Тот же случай и здесь.

витаон написал :
если простой бедный обыватель можете только жизнь себе усложнить.тем более контора была рекомендованная.

Увы, это так.

витаон написал :
.нанять крепких парней получите дело потом.

Да, все так.
Ну не отправлять же его на курсы электриков? Проблема в том, что он опасен для других заказчиков...

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

BV написал :
Я не про суды.... Какие-нибудь ревизоры сейчас есть? Хотя-бы от электросетей?

Если это шаражмонтаж, то ИМХО - нанять крепких парней и .... Скажете нехорошо?

А хорошо будет, если это чудо будет шабашить дальше и делать так-же? Хорошо будет, если у кого-то дом сгорит или кто-то погибнет, прикоснувшись, например, к корпусу "заземленого" девайса и стоя на земле? 

со всем согласен обеими ногами.есть возможность надавить или как то наказать . накажете.если простой бедный обыватель можете только жизнь себе усложнить.тем более контора была рекомендованная. я уже как то с газовиками попытался побадаться кроме нервов и плохого самочуствия ничего не получил. а геморой потом был ещё хуже когда они ко мне вообще по другому вопрпосу нагрянули. с такимми деятелями и организациями можно только жалобиться и требовать переделку но о том чтобы они как то отвечали уж очень сложно .нанять крепких парней получите дело потом.да и за просто так никто не возьмётся. ну вот скажите стоит это 12т р. смысл то будет. надо их позвать поскандалить и заставить переделать тут уже шансов побольше.

витаон написал :
да если всё официально у конторы. должны быть наказаны.

Я не про суды.... Какие-нибудь ревизоры сейчас есть? Хотя-бы от электросетей?

Если это шаражмонтаж, то ИМХО - нанять крепких парней и .... Скажете нехорошо?

А хорошо будет, если это чудо будет шабашить дальше и делать так-же? Хорошо будет, если у кого-то дом сгорит или кто-то погибнет, прикоснувшись, например, к корпусу "заземленого" девайса и стоя на земле?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

BV написал :
А тут.... "специалист" сделал так, что на земле будет опасное для жизни напряжение и не несет за это никакой ответственности!!!

да если всё официально у конторы. должны быть наказаны. только нереально . замучаешся по судам ходить. да ещё кучу экспертов нанимать. пока не будет диктатуры закона и судов у нас всё так и будет

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

что вы так боготворите цивилизованые страны.бывал я много где и в германии и в италии. родственники в америке живут. в греции бывал . на бытовом уровне бывает иногда хуже даже чем у нас. и шабаёв с гастарами хватает и делают кверху задом. застрахованы не все. и никто без офицального договора и лицензии отвечать не будет ни за что . а такие с лиценнзией делают не всем а только как правило среднему классу с деньгами. в венецию съездите и посмотрите как там проводка сделана волосы дыбом поднимуться. по деревням и провинции вообще никто не заморачивается.только в германии хоть какой то порядок. там всё просто застрахован и если что не так не выплатят. вот и не наймут таких гастаров. а даже если наймут то лишаться страховки. потому люди сами фильтруются. но как где победнее или кварталы имигрантов надо это видеть....к чему всё это да к тому что слишком мы плохого мнения о своей стране. везьде де....а хватает. надо каждому о свой безопасности самому заботиться а не пускать на самотёк.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

BV написал :
но в других цивилизованных странах как-то действуют законы

в "цивилизованых странах" например при срабатывании пожарной сигнализации люди выходят из помещения, а нам пофиг, дальше сидим или работаем, так и тут, нет ноля, объяснили что это опасно а человеку пофиг, дальше продолжает...

витаон написал :
не обольщайтесь . везде разводят.. в меньшей степени. но имеет быть.

Да, но в других цивилизованных странах как-то действуют законы, и за нарушения можно наказать... Либо эти люди теряют "право заниматься этим видом деятельности и считаться профессионалами" .... У нас все всем пофиг....
ИМХО, к добру это не приведет....
По моему, люди занимающиеся электричеством должны реально (не по бумагам) сдавать хоть какой-то техминимум.... ну скажем раз в три года.... подтверждать свою квалификацию и знания....

А тут.... "специалист" сделал так, что на земле будет опасное для жизни напряжение и не несет за это никакой ответственности!!!
Хорошо хоть никто не пострадал...

НЕМЕЦ написал :
в сырую погоду можно конкретно попасть.

это дааа, отгорит одно место )), да и заземлитель трогать нельзя

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

bush_rus написал :
если вместо нуля подключена земля

Тут еще другая опасность - если заземлитель никудышный (а похоже так и есть), в его районе возникнет шаговое напряжение, в сырую погоду можно конкретно попасть.

bush_rus написал :
если я включаю системный блок и берусь за его металлический корпус, меня могло нехило потрясти, так ведь?

было бы около 130 вольт на нем(если он включен в туже розетку что и чайник например), ну так стукнет хорошо

Переделка зарядных устройств и не только

Так же как я понял, если вместо нуля подключена земля и в розетке 310 В, то получается фаза шла по земле от другой розетки. В таком случае, например, если я включаю системный блок и берусь за его металлический корпус, меня могло нехило потрясти, так ведь?

витаон написал :
уже от случайностей защита

ага сначало все сгорит, а потом может он и сработате

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

НЕМЕЦ написал :
Перекос и возгорание чего-либо...

ну там всё таки ав вводной стоит .уже от случайностей защита

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

НЕМЕЦ написал :
Уже и туда добрались?

везде этож цыгане

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

витаон написал :
одни албанцы чего стоят

Уже и туда добрались?

витаон написал :
а какая угроза тс была кроме неработающего щита

Перекос и возгорание чего-либо...

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

НЕМЕЦ,а какая угроза тс была кроме неработающего щита. оголённых концов не было. у меня кума в америке живёт. в нью йорке так там в шабашники не лучше делают.и в строительстве так на бытовом уровне. когда не надо комиссиям всяким сдавать .мама не горюй одни албанцы чего стоят.ла вы как нибудь передачу истории длизайна по дискавери посмотрите у вас от их реалий волосы поднимутся

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

витаон, Да наверно так, но одно дело - развести на деньги, а другое - поставить под угрозу жизнь человека.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

НЕМЕЦ написал :
Блин, вот что за страна?

не обольщайтесь . везде разводят.. в меньшей степени. но имеет быть.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

НЕМЕЦ написал :
стикеры клеили, похоже самые дешевые

клеили и стикеры. правда нормальные. потом массово перешли на пластмасовые с тросиком наматываемым роторные помоему. теперь снова как в совке свинец

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

витаон написал :
внимательно изучать суть вопроса по любой тематике

Блин, вот что за страна? Действительно, по любому поводу нужно самостоятельно все изучать, доверять "специалистам" нельзя никогда.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

витаон написал :
только надзорам это пофиг им боксы подавай.я как то о стикере заикнулся.сказали дорого больше не заказываем

У нас лет 6-7 назад стикеры клеили, похоже самые дешевые, отваливались сами через неделю. Теперь только боксы под пломбу.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

bush_rus написал :
прижучить

только если заставить нормально переделать. наказать не получится забудьте. себе нервы сбережёте.и впредь будете внимательно изучать суть вопроса по любой тематике

"bush_rus, про заземление не забудьте, опасно с таким" Это да! Я так понимаю смысла от такого заземления практически нет совсем.

bush_rus, про заземление не забудьте, опасно с таким

Переделка зарядных устройств и не только

Все правильно, многопроволочные провода не загильзованы, вдобавок разным сечением зажаты под один клемник автомата. Если в ближайшие дни не найдётся способ решения (тем более меня пугает сделанное заземление), попробую подключить сам. С электрикой я не совсем на "ты", по работе постоянно с электрикой, правда в основном слаботочка(пожарка и видеонаблюдение), просто с трехфазным напряжением дела никогда не имел, и не имею привычки лезть незнаючи, поэтому и решил спросить у знающих людей на этом форуме. Ваши ответы очень помогли. Спасибо Вам! Но несмотря на все, хочется контору, которая монтажом занималась, как нибудь прижучить, ведь это не шутки, так и до беды не далеко.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

юра Т написал :
с таким же успехом можно спионерить прямо со столба

только надзорам это пофиг им боксы подавай.я как то о стикере заикнулся.сказали дорого больше не заказываем .свинцом клепают не пойму бумажка чтоли дороже выходит

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

BV написал :
Дык бокс с дыркой под клювик Опечатываются только контакты.

смысла большого вводной опечатывать нет(да и этот можно стикером, только вот не плохо бы алюминьку через годик подтянуть), счетчик опечатывается, чтобы что-то украсть придется дополнительно кидать провод, это по любому видно будет, с таким же успехом можно спионерить прямо со столба

Anat78 написал :
писал выше

Я что-то пропустил что провода после автомата еще и на ОПНы и др. идут. И хотел предложить бокс только на автомат. Упустил, неправ.

юра Т написал :
верхнее явно большое

Наверное да...

BV написал :
Еще есть вопросы по щитку:

  1. Плохо видно - вроде многожильные провода на шинку приходят - а гильз не видно. Надо-бы поставить.
  2. На шинке видны три желто-зеленых толстых земли (отходящая земля - черная):
    Предположу, что одна от заземления (какая)? Вторая - на корпус щита, а третья? Фото-бы еще ....

переборка щита для этого нужна полная писал

Переделка зарядных устройств и не только

BV написал :
Дык бокс с дыркой под клювик Опечатываются только контакты.

писал выше

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

BV написал :
По фото не очень видно - есть-ли в шинке отверстие под диаметр СИП?

верхнее явно большое

Anat78 написал :
верно, но в вашем случае если опломбируете бокс то не сможете включить автомат после срабатывания реле или при КЗ

Дык бокс с дыркой под клювик Опечатываются только контакты.

юра Т написал :
, открутить винт на расцепителе придерживая ноль пассатижами, завести ноль в шинку, и затянуть винты на шинке и на расцепителе,

По фото не очень видно - есть-ли в шинке отверстие под диаметр СИП?

юра Т написал :
о ТБ не забывайте, если перекроете под напряжением СИП то можно словить не хилую дугу

Без отключения линии СИП я бы не советовал топикстартеру туда лезть. Судя по вопросам - с электричеством он не на "ты"
Будет перставлять ноль - рука дрогнет и упадет ноль на фазу - бабах будет нехилый. Для таких работ под напругой неплохо-бы маску, робу сварщика, и перчатки толстые - от дуги летит кое-что горячее...
Щиток щитком, а здоровье дороже.

Кроме того - как сказали, надо убрать реле и лишние провода.

Anat78 написал :
да сразу засунуть с шинку, но если хотите хорошо сделать, то делать через орех перейти на медь а уже этот огрызок в шину(алюминий в шинке потечет со временем)

Еще есть вопросы по щитку:

  1. Плохо видно - вроде многожильные провода на шинку приходят - а гильз не видно. Надо-бы поставить.
  2. На шинке видны три желто-зеленых толстых земли (отходящая земля - черная):
    Предположу, что одна от заземления (какая)? Вторая - на корпус щита, а третья? Фото-бы еще ....

PS Расцепитель бы оставил для каких-нибудь нужд - типа выключателя вынесенного "Выключить ВСЁ"

И еще поставить защиту (ЗАС например) от пере/недо напряжений и может быть тогда убрать ОИН (при перенапряжении они вырубят автомат)

bush_rus написал :
Так вот если я посажу ноль на шинку и реле сработает что то будет или нет

уже ничего не будет, все будет работать верно.(ну если все целое пока)

bush_rus написал :
и как правильно ноль подключить к шинке: вытащить СИП из независимого расцепителя и сразу подключить к шинке

да сразу засунуть с шинку, но если хотите хорошо сделать, то делать через орех перейти на медь а уже этот огрызок в шину(алюминий в шинке потечет со временем)

bush_rus написал :
или оставит там и просто сделать отвод с нуля СИПа на шинку земли?

нет

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

bush_rus написал :
и как правильно ноль подключить к шинке: вытащить СИП из независимого расцепителя и сразу подключить к шинке

выключить вводной автомат (если возможно обесточить линию), открутить винт на расцепителе придерживая ноль пассатижами, завести ноль в шинку, и затянуть винты на шинке и на расцепителе, о ТБ не забывайте, если перекроете под напряжением СИП то можно словить не хилую дугу

Телефон то оставили, он и звонил по нему. Просто выше писалось, что если реле сработает то может бахнуть. Так вот если я посажу ноль на шинку и реле сработает что то будет или нет?, и как правильно ноль подключить к шинке: вытащить СИП из независимого расцепителя и сразу подключить к шинке или оставит там и просто сделать отвод с нуля СИПа на шинку земли?

витаон написал :
а так без света сидеть . голодным и холодным

верно, из-за одной фазы сидеть без света, когда на других норма плохо

Переделка зарядных устройств и не только

bush_rus написал :
Короче развели тестя как я понял

что и телефончика не оставили?

bush_rus написал :
хорошо хоть из потребителей ничего не сгорело

не включайте даже ничего

bush_rus написал :
И вообще можно ли обойтись простыми автоматами

можно оставить автомат и ОПНы

bush_rus написал :
И чем это опасно?

я писал что реле тут это бесполезное, ничего без него не будет

bush_rus написал :
А дальше после счетчика уже поставить УЗО или ДИФы по группам.

фото щита есть который дома? там на вводе должно было стоять противопожарное и по группам пара-три

bush_rus написал :
вводной автомат должен быть в опломбированном боксе

верно, но в вашем случае если опломбируете бокс то не сможете включить автомат после срабатывания реле или при КЗ(вариант решения это установка внутрь еще одного пластикового бокса под автомат, расцепитель, ОПНы и другое релепод пломбу)

Нужна переборка щита если хотите нормально, но пока достаточно просто нулевую жилу переключить как я сказал на шинку

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

зачем вообще непонятно это реле контроля поставили. если это бытовой объект то при пропадании любой из фаз народ будет без электричества. а оно это надо. я б ещё понял если потребители 3х фазные все. но и это маразм. ставится на самом потребителе в щите управления на конкретную единицу. а так без света сидеть . голодным и холодным

Да уж... Сейчас созвонился с тестем, дела совсем плохие. Оказалось это не спецконтора, а обычный "шаражмонтаж" уже с другим названием, никаких бумаг у тестя нет, доказать никак, а приехать мол они хотели за отдельную плату. Короче развели тестя как я понял. Обидно, но будем умнее, хорошо хоть из потребителей ничего не сгорело. Я уж думаю сам переделать, только вот меня смущает это реле, которое вверху фото, опасаюсь накосячить, вдруг оно хреновое. И вообще можно ли обойтись простыми автоматами, без всякой защиты от перенапряжений? И чем это опасно? А дальше после счетчика уже поставить УЗО или ДИФы по группам. И еще мне кажется, что вроде как вводной автомат должен быть в опломбированном боксе, не так ли?

bush_rus написал :
а писать бумагу в эту контору, уже позвонили туда, обещают на днях приехать.

Приехать в контору, и показать начальнику фото! Задокументировать при свидетелях.

bush_rus написал :
Заземлением тоже их контора занималась, я так понял они просто кол в землю вбили.

Промерять заземление и или деньги назад, или пусть доделывают...

bush_rus написал :
Что самое интересное, они видели при подключение что все работает через хренпоймичё, но сказали так и надо.

В морду бить за такое...

А есть какая-нибудь контрольная контора у электросетей? Может туда настучать....

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

bush_rus написал :
Решил самому не лезьть туда

там делов то перекрутить вводной ноль, если знакомы с электрикой выключите автомат и аккуратно перекрутите

bush_rus написал :
уже позвонили туда, обещают на днях приехать

не на днях должны а "вчера", эксплуатировать такой щит нельзя!!! приедут пусть релюшку проверят(её бы заменить на что либо более подходящее)
и "земельку" надо проверить(кстати сколько там номинал провода идущего на неё?)

Электрики эти были с конторы, которую "обязали выбрать" в госорганизации куда подавали заявку на подключение 3 фаз. Сказали самим ничего нелязя делать, т.к. самим можно только когда подключают 1 фазу, а не 3 (это так они объяснили тестю). Заземлением тоже их контора занималась, я так понял они просто кол в землю вбили. Ввод да, выполнен СИПом, а пятижильный идет к распредщиту. Решил самому не лезьть туда, а писать бумагу в эту контору, уже позвонили туда, обещают на днях приехать. Что самое интересное, они видели при подключение что все работает через хренпоймичё, но сказали так и надо.

BV написал :
Думаете запомнит?

у нас за такие деньги заплаченные и плохо сделанное, просто сильно бьют, город то маленький все всех знают, сильно накосячишь хату спалят

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
нее надо как кошку которая нагадила

Одной рукой за шину нуля, другой - за землю и чайник в розетку? Думаете запомнит?

BV написал :
от.....хать!

мудо? )))))))))))), нее надо как кошку которая нагадила

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
но он сбежал уже

Ну как то же его нашли, когда щит нужен был? Вот и сейчас, можно позвать - ну типа еще работа есть и от.....хать!

BV написал :
Что-то мне подсказывает, что там не 4 ома

я же посчитал получается более 30 ом , так что измерения липовые, наверно с помощью лампочки

BV написал :
Боюсь, что это только начало эпопеи....

там же еще один щит есть дома, вот если его собирало это же чудо, то посмотреть бы посмеяться, голову всегда интересно занять

BV написал :
В дополнительном шкафу вообще не мог разобраться что куда, т.к. все выполнено многопроволочным проводом синего цвета сечением 1,5.

особенно этот провод кстати на всех ОИН (минимум 6-10 квадратов)

Переделка зарядных устройств и не только

BV написал :
Ну ладно я понимаю, накосячил, провод не туда воткнул - может думал о чём.... с каждым может случиться.....
Но чтобы после этого не исправить свой косяк, да еще и нагло утверждать при явных признаках отсутствия нуля, что все ок - ПОЛНЕЙШИЙ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ

bush_rus написал :
Электрик тестю объяснил, что необходимо одну из фаз постоянно держать под нагрузкой.

Это все объясняет какой это профессионал , денежки платятся после сдачи объекта, но он сбежал уже

Переделка зарядных устройств и не только

bush_rus написал :
Контур заземления есть, обязали делать перед подключением 3 фаз, приезжали замеряли заземление.

Вот об этом пожалуйста подробнее.... Все что знаете.
Как выполнен контур? Кто делал? Если тот же перец - боюсь что придётся делать заново....
Результаты измерений - бумага есть?

bush_rus написал :
, с включеным чайником - 97 В, в это время в другой розетке было порядка 310 В.

Что-то мне подсказывает, что там не 4 ома

bush_rus написал :
В дополнительном шкафу вообще не мог разобраться что куда, т.к. все выполнено многопроволочным проводом синего цвета сечением 1,5.

Кто делал дополнительный щит? Фото щита? Схема есть?

PS Боюсь, что это только начало эпопеи....

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

BV написал :
ПОЛНЕЙШИЙ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Таких нельзя добускать к электричеству!!!

Проще говоря - куллллллибин ! ! ! ! !

Это мое мнение и его не навязываю

bush_rus написал :
Электрик тестю объяснил, что необходимо одну из фаз постоянно держать под нагрузкой. Что то такого я никогда не слышал, правильно ли это?

Электрика обязательно надо наказать!!!
Ну ладно я понимаю, накосячил, провод не туда воткнул - может думал о чём.... с каждым может случиться.....
Но чтобы после этого не исправить свой косяк, да еще и нагло утверждать при явных признаках отсутствия нуля, что все ок - ПОЛНЕЙШИЙ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Таких нельзя допускать к электричеству!!!

Anat78 написал :
перекрутите черную жилу с синей изолентой на верх земляной шинки и еще проверьте реле напряжения оно могло сгореть

+1.
Точнее контакты реле бабахнут, если реле ЕЛ сработает хотя бы один раз. И я так понимаю, защиты на столбе нет - значит должно бабахнуть громко и с дугой. Интересно "уже" или "еще нет" ?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

Anat78 написал :
на компе даже лучше видно это чудо щиток

Вроде не дурак, поэтому, все понял

Это мое мнение и его не навязываю

на компе даже лучше видно это чудо щиток , а то гадал на телефоне что куда

Ким написал :
Хоть у меня и четыре глаза, все равно в упор не могу понять почему там может быть коротыш. Подключено все верно. А то что фаза подключена на НО контакты, насколько помню так и должно быть. Не зря там и задержка времени сделана. Если: пропадет фаза или поменяется на вводе фазировка и т.д.

будет КЗ потому что на один контакт реле приходит фаза, а на другой ноль

там ремонт делов на 5 минут

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

витаон написал :
насколько я вижу заходит 4х жильный сип. конец с синей изолентой есть PEN

Если исходить что на верхние клеммы вв.автомата подключен СИП, то какого х... PEN подключен к РН ???? Я не вижу ни одной связи этого PEN ни с шинкой ни с счетчиком. ???? Получается что рабочего нуля вообще нет. И поэтому такая катавасия у автора.
Еще. Кроме того что на контактах ЕЛ будет коротышь, почему его подключили ПОСЛЕ автомата а не ДО ??? Оно же должно контролировать ввод. А так получается, если оно сработает, отключит ввод и само себя ??? .... Хотя в этом есть и какой-то смысл ....

витаон написал :
ну я сразу понял что сип вводной .....

Я отошел от этого когда еще только вводилось ПУЭ-7 и СИП только появлялся. А на приходилось еще "гонять" люминтий 16квадрат ( а "лучше в изоляции" ) Поэтому понятно "где собака порылась..." Хотя, полностью "отойти" не получается но и уже многое мимо "пробегает" .....

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Точно, писали же:

Anat78 написал :
перекрутите черную жилу с синей изолентой на верх земляной шинки и еще проверьте реле напряжения оно могло сгореть

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Ким написал :
Просто я с СИПом не работал

ну я сразу понял что сип вводной.вопервых никто в здравом уме сип на разводку не поведёт.да и на вводной ав именно он заходит.тут уж вариантов не остаётся

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Ким написал :
В это же гнездо подключено еще ЧТО-ТО, которое уходит за пределы щитка.

Так это же и есть нейтраль, которая висит в воздухе. Нейтраль со счетчика приходит на шину, закорочена с землей, а на потребители не уходит.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

витаон написал :
насколько я вижу заходит 4х жильный сип. конец с синей изолентой есть PEN

Просто я с СИПом не работал .... Я исходил из того что ввод сделан 5-ти жильным ВВГ .... , вроде как и жилы подключены к счетчику в тех местах где должен ввод подключаться.
Если исходить из Вашего варианта - то там реально все через Ж... и то тогда, согласен что будет 100 процентный коротышь

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Ким написал :
5-ти жильный кабел

насколько я вижу заходит 4х жильный сип. конец с синей изолентой есть PEN

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

НЕМЕЦ написал :
сейчас он включен между нулем и землей, а к верхней клемме еще подоткнут "бикфордов шнур" от ЕЛ. Так что БАХ в реле будет

Неужели я стал такой слепой и тупой ?????
В щит приходит 5-ти жильный кабель. Нулевая жила (синяя) заведена в счетчик, РЕ (ж/з жила) и между местом подключения нуля (синяя жила) и шиной стоит перемычка синего цвета, т.е. ноль и земля закорочены.
Далее, к 3-м фазам ДО ввода сделан шлейф на ИэЛку на клеммы АВС. С клеммы А сделана перемычка синей жилой на клемму 3,того же реле к НО контакту. Выход НО контакта клемма 4 - от нее отходит жила, уже, зеленого цвета и она подсоединяется к верхней клемме РН. В это же гнездо подключено еще ЧТО-ТО, которое уходит за пределы щитка. От нижних клемм РН отходит жила зеленого цвета, проходит под ДИН-рейкой и подсоединяется к шинке под 2-й или 3-й винт (немного не понятно на фото). Шина же, через перемычку соединена с "нулем" в счетчике.
Т.о. место коротыша, честно говоря, не вижу. Получается, если сработает реле то и сработает РН......
Или не прав ???? То где ?????? Честно говоря интересно самому .....

витаон написал :
3и4контакт нормально разомкнуты. и к ним подведена фаза и ноль.при срабатывании реле они замкнутся и будет кз.....

Хоть у меня и четыре глаза, все равно в упор не могу понять почему там может быть коротыш. Подключено все верно. А то что фаза подключена на НО контакты, насколько помню так и должно быть. Не зря там и задержка времени сделана. Если: пропадет фаза или поменяется на вводе фазировка и т.д. (все перечислял Anat78) реле сработает с выдержкой времени и замкнет контакты 3-4, через которые сработает РН и отключит АВ
Вот вся схема...... Или все таки я не прав ???? Тогда где ?????

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Ким написал :
Почему ???? Расцепитель, если мне не изменяет память, это соленоид

да причём тут соленоид.я о реле фаз говорю. посмотрите внимательно 3и4контакт нормально разомкнуты. и к ним подведена фаза и ноль.при срабатывании реле они замкнутся и будет кз

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Ким написал :
А чтобы он сработал нужны и фаза и ноль.

А сейчас он включен между нулем и землей, а к верхней клемме еще подоткнут "бикфордов шнур" от ЕЛ. Так что БАХ в реле будет

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

витаон написал :
кажется при замыкании 3 и4 контакта на реле произойдёт бах помоему. на 3 фаза на 4 ноль

Почему ???? Расцепитель, если мне не изменяет память, это соленоид и немного механики. А чтобы он сработал нужны и фаза и ноль. Поэтому "баха" ( ) не будет.

Это мое мнение и его не навязываю

витаон написал :
при замыкании 3 и4 контакта на реле произойдёт бах помоему. на 3 фаза на 4 ноль

верно, потому и писал ранее что реле сгорело возможно давно

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

смотрел фото и не понял кажется при замыкании 3 и4 контакта на реле произойдёт бах помоему. на 3 фаза на 4 ноль

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

Anat78 написал :
да всегда такие были старые

[

]()

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
А разве у ИЕКа независимый расцепитель делается не по контуру автомата ??? Или она просто так стоит ???? Да и по ширине, насколько помню, они несколько уже .....

да всегда такие были старые

Переделка зарядных устройств и не только