FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

23.05.2012 в 16:39:33

andrewkhv написал : а почему не 100А или 125А? откуда формула?

Из ВТХ АВ типа В или С. Перегрузку с коэффициентом 1,4 АВ обязан выдерживать в течении часа. У ТС 3 АВ по 16 А, 48х1,4=67,2 А (конечно, не каждый день). Уверены, что на УЗО 63А это никак не скажется за 10-15 лет?

0
Zoroff
Zoroff
Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

23.05.2012 в 23:04:34

FotonBox написал : На варку пока не берите АВ, может вам и 16 А хватит.

домино не будет.

FotonBox написал : На кухне УЗО 80А

  1. у хагера таких нет. 2. загрузить кухонные розетки на полную - из области фантастики (по опыту своей семьи говорю)

FotonBox написал : Хотелось бы все-таки услышать про кабель и что там на ввод у вас?

кабель будет ВВП1 (есть у нас такая марка у Одескабеля), 2,5 - розетки, 1,5 - освещение, 6 - варочная. ввод сделан таким, сечение не знаю.

0
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

23.05.2012 в 23:57:37

Zoroff написал : ввод сделан таким, сечение не знаю.

Похоже на десятку, на фото не видно - он одножильный?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

24.05.2012 в 06:04:52

FotonBox написал : Из ВТХ АВ типа В или С. Перегрузку с коэффициентом 1,4 АВ обязан выдерживать в течении часа. У ТС 3 АВ по 16 А, 48х1,4=67,2 А (конечно, не каждый день). Уверены, что на УЗО 63А это никак не скажется за 10-15 лет?

А почему 1,4 а не 1,45? Если уж исходить из кривых отключения...

Вы думаете Вы один такой умный? А производители УЗО/автоматов о кривых отключения не знают? Необходимый запас там уже заложен конструктивно и УЗО 63А с автоматом на С63 не сдохнет во всех возможных штатных режимах (в том числе в режиме штатной перегрузки до срабатывания теплового расцепителя).

0
Zoroff
Zoroff
Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

24.05.2012 в 10:01:24

FotonBox написал : Похоже на десятку, на фото не видно - он одножильный?

нет. похож на ПВ3

0
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

24.05.2012 в 10:18:33

SVKan написал : А почему 1,4 а не 1,45? Если уж исходить из кривых отключения...

Да, ошибся, надо 1,45 считать.

SVKan написал : Вы думаете Вы один такой умный? А производители УЗО/автоматов о кривых отключения не знают?

Нет конечно. Все все знают, однако рекомендуют ставить УЗО на ступень выше, не так ли?

0
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

24.05.2012 в 10:20:43

Zoroff написал : нет. похож на ПВ3

Это не есть хорошо, про наконечники не забудьте. И сечение уточните, должно быть 16.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

24.05.2012 в 10:31:11

FotonBox написал : Нет конечно. Все все знают, однако рекомендуют ставить УЗО на ступень выше, не так ли?

Не так. Эту рекомендацию дают на этом форуме. Но ни в одном нормативном документе ее нет. Ни в ПУЭ, ни в рекомендациях/инструкциях производителей. Все цифры расставляются для идиотов. Так, чтобы не приходилось лишний раз напрягать мозги избыточными знаниями (как табличка по допустимым токам для кабелей/проводов в ПУЭ, которая составлена из расчета характеристик срабатывания автоматов - в ГОСТах на кабели совсем другие цифры). И если написано на УЗО 40А, то оно изначально сделано с расчетом на защиту автоматом 40А...

0
Zoroff
Zoroff
Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

24.05.2012 в 10:32:19

Ну 16 это с хорошим запасом на 63А. С вводом буду еще решать что делать, эти провода находятся почти возле самого пола (экономят на всем, блин). Сейчас мне надо определиться с основной схемой щитка чтоб закупиться.

Это вы, кстати, про какой свет говорили?

FotonBox написал : свет перекинули правильно.

0
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

24.05.2012 в 10:47:24

SVKan написал : И если написано на УЗО 40А, то оно изначально сделано с расчетом на защиту автоматом 40А...

Формально, производитель не обязан этот запас закладывать.

SVKan написал : Необходимый запас там уже заложен конструктивно и УЗО 63А с автоматом на С63 не сдохнет во всех возможных штатных режимах (в том числе в режиме штатной перегрузки до срабатывания теплового расцепителя).

Есть ли ссылки на нагрузочное тестирование, подтверждающее ваши слова? Потому что да, скорее всего так и есть на самом деле.
Однако УЗО (особенно не-АС) - штука довольно дорогая (не считая потерь от самой аварии) и на мой взгляд такая перестраховка вполне оправдана.

0
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

24.05.2012 в 11:07:45

Zoroff написал : Это вы, кстати, про какой свет говорили?

Про свет комнаты под УЗО кухни и наоборот.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу