Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.06.2006 в 01:51:58

Ломаю голову как правильнее подключить купленный полотенчик СУНЕРЖА - лесенка чтобы он был полностью горячий? В инструкции написано - нижнее и диагональное подключение , как всетаки лучше , подскажите??!!

0
Аватар пользователя
Ли70

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 100

26.06.2006 в 14:50:16

Все равно, зависит от того, как идет ваша подводка. Если подводки нет, по-моему лучше подводить так, чтобы подключить диагонально.

0
Аватар пользователя
Джордж

Местный

Регистрация: 19.04.2006

Москва

Сообщений: 314

28.06.2006 в 01:51:41

Ли70 написал : Все равно, зависит от того, как идет ваша подводка. Если подводки нет, по-моему лучше подводить так, чтобы подключить диагонально.

Конечно, лучше диагонально. Но подключать нужно к длинным коленам трубы ПС (даже в инструкции это написано и зарисовано).

0
Аватар пользователя
mr.Pioneer

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

04.03.2009 в 09:39:50

Добрый день ! Вопрос по ПС Сунержа. Штатно ПС подключается к выводам на 3/4 Если снять "уголок" подачи (слива) с ПС то dможно заметить заужение до 1/2 (см. фото 2) В чем смысл подключения 3/4 если внутри есть заужение до 1/2 ??? Какие лучше выбрать отсекающие вентиля 1/2 или 3/4 ???? :help

Понятно что вентиль на 3/4 будет меньше зарастать но он больше по размерам и не очень вписывается в дизайн.

P.S. В комплекте к ПС есть эксцетрики 1/2 на 3/4

0
Вложение
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

04.03.2009 в 09:59:41

mr.Pioneer написал : В чем смысл подключения 3/4

возможность использовать эксцентрики.

0
Аватар пользователя
mr.Pioneer

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

04.03.2009 в 10:54:04

Сан-Сан написал : возможность использовать эксцентрики.

т.е. ставим вентиль на 1/2 и не заморачиваемся??? производительность не пострадает ??

0
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

04.03.2009 в 11:17:43

краны от стояка от 3\4 и более далее ПП трубой 25 или 32 (для лучшей циркуляции) далее переход на 20-1\2(перед самим ПС) - водорозетка -эксцентрик -ПС

0
Аватар пользователя
GVK

Местный

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

04.03.2009 в 20:26:25

В магазине встречал такой вариант: подводка смонтирована снизу, сверху закрыто "колпачком" на 3/4", под колпачком вкручен "маевский" 1/2", чтобы можно было стравливать воздух. Изготовителя ПС - не скажу, не обратил внимание

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

04.03.2009 в 21:10:06

Сан-Сан написал : краны от стояка от 3\4 и более далее ПП трубой 25 или 32 (для лучшей циркуляции) далее переход на 20-1\2(перед самим ПС) - водорозетка -эксцентрик -ПС

Зачем такие сложности, большие диаметры, лишние переходы, глубокие штробы??? Если в самом полотенцесушителе 1/2", считаю, что нет смысла увеличивать диаметры подводок. Другое дело, есль разводка делается металлопластом, там в фитингах заужение.

0
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

04.03.2009 в 21:15:13

ty-lev написал : Зачем такие сложности, большие диаметры, лишние переходы, глубокие штробы??? Если в самом полотенцесушителе 1/2", считаю, что нет смысла увеличивать диаметры подводок. Другое дело, есль разводка делается металлопластом, там в фитингах заужение.

если байпасс с мышиный глаз..., то согласен а в жизни придерживаюсь своего мнения............... зачастую ПС работает только из-за разницы в весе горячей и холодной воды... как отопление с естественной циркуляцией (а в ней не маленькие диаметры)

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

04.03.2009 в 21:27:14

Байпас должен быть меньше стояка на один диаметр, и всё работает и желательно смещён. Хотя, не в коем случае не собираюсь Вас переубеждать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу