cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.05.2012 в 20:19:42

sarlen написал : А у шубы тоже есть отражающий слой?

:applause: Для борьбы с шумом канализационного стояка нужно перекрыть пути распространения этого шума на перекрытия и стенки кабины. В Крепмаркете и прочих метизных лабазах значатся сайлентблоки для развязки между хомутом и опорой. Их нужно обязательно использовать. На саму трубу стоит прежде наклеить самый дешевый вибропоглотитель - герлен (иногда его называют Герлент). Это уплотнитель бетонных швов - бутиловый герметик, нанесённый на флизелиновую основу, реже на алюминиевую фольгу. Практически на этом можно и остановиться. Для перфекционистов могу предложить обмотать стояк уже упомянутой минеральной ватой, которую следует покрыть скорлупами, изготовленными из асбоцементной трубы диам. 200 мм.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139887

25.05.2012 в 21:38:30

cineman написал : На саму трубу стоит прежде наклеить самый дешевый вибропоглотитель - герлен (иногда его называют Герлент).

+1

cineman написал : Практически на этом можно и остановиться.

+1

Alexzil написал : Ну тут как посмотреть,не такой она уж супер-пупер теплоизолятор,

Смотреть по таблицам, сравнивать с минватой, ЭППС и тд :) А слова - это ниочём.

0
SHURIKru
SHURIKru
Местный

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 317

01.07.2012 в 13:59:49

пеной сделал :cool:. Эффект наблюдается только в том что понизилась частота шума, можно сказать стало меньше шуметь, но не стоило заворачиваться на это дело.

Буду пробовать герлен

0
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

01.07.2012 в 15:05:41

Вам все в один голос сказали, что она хреновый шумоизолятор. А эффект пропадания шума, например, у моек или крыш просто из за увеличения их механической прочности, они перестают быть барабанами.

0
SHURIKru
SHURIKru
Местный

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 317

26.08.2015 в 11:25:00

проблема полностью решена , звук заглушен в ноль

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.08.2015 в 13:31:26

SHURIKru написал : проблема полностью решена , звук заглушен в ноль

Опишите успешную методу.

0
SHURIKru
SHURIKru
Местный

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 317

26.08.2015 в 22:51:05

  1. заменили все канализационные трубы на шумо поглощающие рехау. И в стояке и в санузле.
  2. хомуты крепежа труб использовали тоже рехау, только не подвижную систему (состоит из двух хомутов) а обычную. отличаются от китайских настоящей пластичной резиной и толщиной. Стягиваются через пвх шайбу.
  3. в стояке канализационные трубы обернул материалом фирмы K-flex. K-fonic stgk плотностью 4кг/ м кв.
  4. сверху обтянул скотчем серого цвета момент водо устойчивый типа.
  5. обернул переход трубы между этажами K-fonic и все свободное пространство залил цементом, сделав аварийный слив на пол дюйма.
  6. все несущие конструкции под гипсокартон крепились к стенам и между собой через тексаунд 70.
  7. сверху лист гипсокартона 12 мм ,тексаунд 70 , снова гипсокартон.
  8. далее клей и плитка. Люк обычный дешевый не под плитку, толщина металла 1,2 мм ,450 х 1200 мм.
  9. новую разводку сделал оцинкованной трубой. Все крепления через тексаунд 70. Обернул в стояке и разводку енергофлексом.

К проблеме подошел основательно, замерял показатели шума. Точные данные где то на форуме писал, сейчас на память прикину.

До начала всего ,постоянный шум на расстоянии 20 см от труб был при потоке ~64 Дб, в пике 76. пункт 1 и 2. реальная эффективность труб рехау оказалась не двацать с лишним Дб как у них указано, а порядка 8.Пиковая составляющая практически исчезла. при этом они заметно уху срезают верхнии частоты. пункт 3 и 4. это дало снижение еще на 8 пункт 5. странно , но тоже дал небольшой эффект.Видно до этого шел шум от соседей. пункт 6,7 и 8 и 9. Теперь подавляющее время вообще не слышно стояк, иногда бывает "там вроде где то далеко".

Мое субъективное мнение по материалам. Все материалы не соответствуют заявленным характеристикам по звуко поглощению. рехау трубы канализационные - стоит применять. хамуты рехау или китай здесь могут выбрать только мастера,которые зарабатывают ремонтом, а не как я сделав только для себя. K-fonic stgk - очень хорошая вещь, но дорогая. тексаунд 70 - узкое применение, гораздо хуже K-fonic stgk, но зато дешевле. скотч энергофлекс - не понравился, липнет и держится только на идеально чистой поверхности скотч серый момент -успешно заменил скотч от энергофлекса.

как то так.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу