28.05.2012 в 12:10:28

SVKan написал : И нафига бы эти петли там нужны были?...

Самая, что ни на есть типовая установка счетчиков в существующую систему. Поголовное большинство установщиков делают так.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

28.05.2012 в 12:22:48

BV написал : Самая, что ни на есть типовая установка счетчиков в существующую систему. Поголовное большинство установщиков делают так.

Знаю, но на поставленный вопрос это не отвечает. Такая установка "имеет смысл" когда прямой участок трубы слишком короткий, чтобы разместить сборку (грязевик, счетчик, ОК). Если же места хватает... И почему было не сделать в обратном порядке? Сначала петля, а потом сверху вниз сборка. Тогда грязевик в нормальном положении бы стоял.

0
Аватар пользователя
АИЛ

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Новосибирск

Сообщений: 44

29.05.2012 в 12:12:08

SVKan написал : ... Тогда грязевик в нормальном положении бы стоял.

А какое нормальное положение грязевика?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.05.2012 в 12:35:08

АИЛ написал : А какое нормальное положение грязевика?

Такое, при котором грязь откладывается в накопительной части фильтра, а не сваливается обратно в трубу...

0
Аватар пользователя
АИЛ

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Новосибирск

Сообщений: 44

29.05.2012 в 13:01:03

Это горизонтальное положение фильтра с направленным вниз грязевиком? Правильно я понимаю?

А направление сверху вниз и чтоб грязевик вниз был, тоже пойдет или такое положение не оптимальное?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.05.2012 в 13:04:56

АИЛ написал : Это горизонтальное положение фильтра с направленным вниз грязевиком? Правильно я понимаю?

А направление сверху вниз и чтоб грязевик вниз был, тоже пойдет или такое положение не оптимальное?

Оба варианта нормальные.

0
Аватар пользователя
АИЛ

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Новосибирск

Сообщений: 44

29.05.2012 в 13:26:57

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

29.05.2012 в 13:55:18

SVKan написал : И почему было не сделать в обратном порядке? Сначала петля, а потом сверху вниз сборка. Тогда грязевик в нормальном положении бы стоял.

Грязевик-то стоял бы правильно, но смысл самой установки опечатанного счетчика потерялся бы. :) Кто ж, теоретически, помешал бы в таком раскладе рукастому жильцу брать воду до счетчика, банально свинтив обжимной фитинг на петле.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111287

29.05.2012 в 14:07:25

И где испытания большим потоком от автора? :)

0
Аватар пользователя
AVSm

Местный

Регистрация: 02.03.2012

Москва

Сообщений: 579

11.06.2012 в 17:22:01

BV - там же речь о кубометре в месяц идёт... тем более - на 30-ти метрах...

0
Аватар пользователя
Nicholaj

Местный

Регистрация: 05.09.2006

Москва

Сообщений: 823

12.06.2012 в 14:52:11

тогда стоит пойти в магазин и купить еще пару комплектов счетчиков. Повесить их на раковину, унитаз и ванную. После этого станет понятно куда уходит вода.

0
Аватар пользователя
ASDF&&&

Местный

Регистрация: 11.11.2012

Москва

Сообщений: 7

11.11.2012 в 13:37:07

cineman написал : Если внутриквартирная разводка содержит большой объём воды, то вода эта может значительно сжиматься при повышении давления в питающем стояке. Отчего какое то количество воды затекает в систему из стояка и заставляет счётчик совершить движение. При понижении давления в стояке обратный клапан стравливает избыточное давление в квартирной разводке со скоростью потока настолько малой, что колесо счётчика не реагирует на этот поток. Есть пример такого "накручивания", когда в пустующей квартире потребление составило 1,2 и 0,8 куб метра за месяц. Надеюсь меня никто не пошлёт искать эти два куба на потолке у соседей снизу. Могу в качестве лекарства от проблемы порекомендовать тупые счётчики торговой марки METER, которые настолько тупые, что не реагируют на наполнение и промывку питьевого обратного осмоса, и даже позволяют бесплатно наполнять тонкой струйкой бачок унитаза. Семья из двух человек, согласно этим замечательным счётчикам, укладывается в 2-3 куба холодной и 2 куба горячей в месяц.

А можно как точно модель называется Вашего счетчика, тоже атолл имеется, сходил в жу, там сказали что могу поставить сам счетчики, они пломбируют их за 150р, вот мучаюсь, какой поставить, они говорят что берегун, но тут как раз магазине эти метры продают, один 400р стоит другой 800, не пойму в чем разница.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.11.2012 в 22:00:54

ASDF&&& написал : А можно как точно модель называется Вашего счетчика

СВ-15ИГ и СВ-15ИХ

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.11.2012 в 05:31:47

ASDF&&& написал : но тут как раз магазине эти метры продают, один 400р стоит другой 800, не пойму в чем разница.

Скорее всего за 400 обычный (СВ-15Г, СВ-15Х), а за 800 с импульсным выходом (СВ-15ИГ, СВ-15ИХ). С буквой Х только для холодной воды, с буквой Г для горячей (но записан универсальным и может использоваться и для холодной тоже).