BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124825

30.05.2012 в 00:36:40

sergy1976 написал : Плита с арматурой ведь, если что сразу не рухнет?

Да не рухнет ничего. Мелочи жизни это. В хрущевках К-7 стрела прогиба плиты на 3х метрах 3...5см и куча трещин, через которые при потопе сверху вода льётся (нет сомнений, что сквозные) и ничего никому на голову не падает :)

0
justis1
justis1
Резидент

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

30.05.2012 в 00:47:03

BV написал : …стрела прогиба плиты на 3х метрах 3...5см и куча трещин… никому на голову не падает

Может быть. Но годами спать со «сторожем» в голове не комильфо как-то. В общем, аттестовать квартиру надо бы на предмет свежести-старости трещин и прочности вообще. Уж точно такую я не купил бы.

0
Alexzil
Alexzil
Местный

Регистрация: 24.12.2011

Владимир

Сообщений: 422

30.05.2012 в 00:56:41

Там шпатлёвка в трещинах набита,какой нахрен сосед,такая плита была с самого рождения дома,штукатурка я так понял ещё от застройщика :)? Поправьте,если я чего не узрел....

0
Alexzil
Alexzil
Местный

Регистрация: 24.12.2011

Владимир

Сообщений: 422

30.05.2012 в 00:59:21

sergy1976, Сходите в Жэк,пусть посмотрят спецы ихние,а то сон так потеряте совсем ...

0
justis1
justis1
Резидент

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

30.05.2012 в 01:01:22

Alexzil написал : шпатлёвка в трещинах набита,какой нахрен сосед

Так после протечек от работ по стяжке наверху разве ремонт потолка не делают? Тем более, перед продажей ещё могли сделать, чтоб цену не уронить. Ясно дело, что тогда будет забито. Одно другое не отметает.

0
ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8426

30.05.2012 в 08:50:11

У меня на 1 этаже

sergy1976 написал : в старом панельном доме

Точно такие же трещины. Ну и что. Там плита на комнату цельная, ширина комнаты 3.1. Несущие-все перегородки. Ничего страшного, как мне кажется.

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

30.05.2012 в 10:25:24

ma-masha написал : Там плита на комнату цельная, ширина комнаты 3.1. Несущие-все перегородки. Ничего страшного, как мне кажется.

такие плиты ломаются конвертиком.

sergy1976 написал : Подскажите что это может быть и насколько опасно.

очень опасно, а у вас какие размеры плит, помещения, где расположены трещины (на плане комнаты), какой этаж? Обратитесь в управляющую компанию, а так обычно создается комиссия, смотрят спецы и решают что делать. У меня брат получил когда жилье, у него была плита бракованная с трещинами. Последний этаж, усиляли плиту сверху металлокаркасом в техпомещении, 20 лет полет нормальный. Если бы не усилили, то плита могла рухнуть с 9 эт. насквозь до первого.

0
Lok
Lok
Резидент

Регистрация: 10.02.2007

Москва

Сообщений: 1273

30.05.2012 в 10:37:14

Alexzil написал : Такое часто встречаю в панельках П44 ,еще небыло ни одной квартиры,где небыло-бы трещин на потолке...под обоями,видимо не зря клеили их

+1 имею похожие трещины, наверху 100% все от строителей с 1986 года (с соседями знаком), плиты в мелких трещинах, и тоже обои были, прошлым летом сделал нормальный потолок с паутинкой, трещин не наблюдается, так что надо разобраться, что есть первопричина этих трещин, а не валить сразу все на соседей.

0
sergy1976
sergy1976
Новичок

Регистрация: 23.05.2012

Ярославль

Сообщений: 12

30.05.2012 в 10:49:18

Samar написал : а у вас какие размеры плит, помещения, где расположены трещины (на плане комнаты), какой этаж?

этаж 4/5, комната 5,5*3

Lok написал : так что надо разобраться, что есть первопричина этих трещин

вот и спрашиваю совета завтра в жэк пойду

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

30.05.2012 в 10:56:19

В перву бы очередь походить по соседним квартирам, посмотреть. Конечно, где подвесные, натяжные потолки и т.п., там ничего не увидишь. А где крашеные - посмотреть, может, вся партия плит при постройке такая была. В УК сходить в любом случае надо, и комиссию прислать требовать. Но, может быть, хоть с соседями отншения портить не придется.

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

30.05.2012 в 11:12:45

sergy1976 написал : этаж 4/5, комната 5,5*3

Вот ещё похожая тема была. У вас цельная плита на всю комнату? Они потоньше чем пустотки и возможно там арматура не вдоль, а также поперек. Но ведь, если мне память не изменяет там в проекте д.б. сборная стяжка, а никак не заливная. По трещинам, нагрузкам и надежности - это можно сказать только если поднять всю документацию. Может быть достаточно зачеканить трещины (чтобы арматура не ржавела), может какие то укрепляющие иньекции.