andrewkhv написал : для каких сечений по меди?

Для всех. Обычное дело, освещение за подвесным потолком - магистрали в трубах, коробки стальные. Спуски к светильникам в металлорукаве. :) Потому как завести кабель к встраиваемому светильнику в стальной трубе несколько сложновато.. :o

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.06.2012 в 13:24:23

#3138562

avmal написал : А что они должны изменить?

значение тока КЗ Мы же про ток КЗ говорим?

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2012 в 13:33:29

#3138575

Dale написал : Обычное дело, освещение за подвесным потолком - магистрали в трубах, коробки стальные. Спуски к светильникам в металлорукаве.

Вы это точно про жилые квартиры говорите?

Dale написал : Не побоюсь показаться некомпетентным, однако в данном вопросе вы не правы. Асбест никто не запрещал, более того он активно используется и даже СанПин свеженький есть.

У меня сведения прямо противоположные - кто-то из нас ошибается.

Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

07.06.2012 в 13:43:48

#3138599

avmal написал : У меня сведения прямо противоположные - кто-то из нас ошибается.

Тот, кто не найдет подтверждающий документ, видимо. :)

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2012 в 13:53:26

#3138625

Аникей написал : кто не найдет подтверждающий документ, видимо.

Это не совсем справедливо. Лучше будет, если найдётся документ, подтверждающий убеждённость того или другого.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.06.2012 в 14:53:13

#3138732

Пока, вроде, Конвенцию Международной организации труда 1986 г. N 162 "Об охране труда при использовании асбеста" в России ещё не ратифицировали. http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/eb-gosudarstvo/x7w.htm http://www.rg.ru/2011/09/27/asbest.html

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2012 в 15:05:35

#3138756

Alexiy написал : Пока, вроде, Конвенцию Международной организации труда 1986 г. N 162 "Об охране труда при использовании асбеста" в России ещё не ратифицировали.

Мне эта позиция вполне даже понятна - основные залежи асбеста находятся у нас. Очень сложно добровольно отказаться от такой кормушки.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.06.2012 в 15:24:02

#3138794

Дык, официально запретили в России или нет? Нет - значит можно продолжать применять. Тем более, что тут предлагается применять для монтажа скрытой проводки. Кстати, у соседа на даче крыша шиферная - разгромить её (чтоб заменил на металлочерепицу) или не надо? Как соседская крыша скажется на здоровье моих детишек?

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2012 в 15:43:59

#3138842

Alexiy написал : тут предлагается применять для монтажа скрытой проводки

Для монтажа скрытой проводки тут асбест и не предлагался.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.06.2012 в 15:57:13

#3138873

avmal написал : Для монтажа скрытой проводки тут асбест и не предлагался.

именно для скрытой: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164101&p=3138139&viewfull=1#post3138139

Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

08.06.2012 в 07:39:11

#3140335

avmal написал : Вы это точно про жилые квартиры говорите?

Нет конечно. Офисы, торговые комплексы, магазинчики и т.п. В правилах приравняны к жилым помещениям. :)

Про асбест. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12089472/ Цитата: *1.3. Санитарные правила являются обязательными для юридических организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, осуществляющих:

  • производство, использование хризотила и хризотилсодержащих материалов и изделий;

  • разработку и производство машин, механизмов и оборудования для производства хризотила и изделий из него;

  • выпуск проектов строительства, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, а также ремонт, консервацию и снос зданий, сооружений, установок, железных и автомобильных дорог и других сооружений с использованием хризотилсодержащих материалов;

  • медицинское обслуживание контингентов работающих, имеющих производственный контакт с хризотилом и хризотилсодержащими материалами.

1.4. Правила являются обязательными для всех видов работ, связанных с выделением хризотилсодержащей пыли, и распространяются на:

  • добычу и обогащение хризотилсодержащих минералов;

  • изготовление материалов и изделий, содержащих хризотил;

  • использование и применение хризотилсодержащих изделий и материалов для технических нужд;

  • новое строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, ремонт, консервацию и снос зданий, построенных с применением хризотилсодержащих материалов;*

Документ прошлогодний. Делаю вывод - Хризотиловый асбест не запрещен к применению.

Аватар пользователя
ilart

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 699

08.06.2012 в 09:03:25

#3140441

Alexiy написал : То есть, не требуется, а предлагается. Чувствуете разницу?

Это такая формулировка официальных документов. Если пишется "предлагается" это не значит, что можно делать, а можно нет. Это означает что именно так и надо делать.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.06.2012 в 09:44:30

#3140533

ilart написал : Если пишется "предлагается" это не значит, что можно делать, а можно нет. Это означает что именно так и надо делать.

Если "предлагается", значит как раз можно не делать и с полным правом посылать всех нах. Ибо "предлагается" - это синоним "рекомендуется" и "желательно"

Рабочий! Нервы зажми в узду! Придя на работу не ахай! Сделал работу - посылай всех в ... Не сделал - посылай всех на ...

Другой вопрос, что те же самые требования прописаны в п. 14.15 СП 31-110-2003 с формулировкой "следует". "Следует" - это уже более жёсткое требование. Есть ещё более жёсткое - "требуется", "необходимо" и "должно быть" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164101&p=3138242&viewfull=1#post3138242 - читайте тему целиком я уже об этом писал! Так что требования по использованию стальной трубы при наличии материалов Г2 и более горючих - обязательные и, кстати, металлорукав - не катит.

Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

08.06.2012 в 09:57:37

#3140556

Alexiy написал : Не сделал - посылай всех на ...

в оригинале - * Не сделал- сам иди на ....*;)

Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

08.06.2012 в 11:57:56

#3140749

ilart написал : Это такая формулировка официальных документов. Если пишется "предлагается" это не значит, что можно делать, а можно нет. Это означает что именно так и надо делать.

На самом деле "Росэлектромонтаж" со всеми их циркулярами можно смело посылать... Они сами об этом пишут. Но, на их циркуляры ссылаются инспекторы ростехнадзора, потому как эти документы одобрены их начальством. В этом загвоздка. Ругаться с инспектором из за спорного вопроса? Судиться с надзором? Хотя, по мелочи - договорится можно, потому, что ПУЭ - действуют. И эти правила имеют больший приоритет, чем циркуляры.

Аватар пользователя
ilart

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 699

08.06.2012 в 12:01:23

#3140754

Alexiy написал : Если "предлагается", значит как раз можно не делать и с полным правом посылать всех нах. Ибо "предлагается" - это синоним "рекомендуется" и "желательно"

В формулировке официальных документов это не так (имею большой опыт по их составлению и использованию).

Тема уехала куда-то в сторону... Я (исключительно для себя) делаю проводку над натяжным потолком кабелем NYM без всякой гофры. В гофре наверное крепить действительно удобней, но я использую для кабеля вот такие держатели: Цены только на них негуманные... Но аналогов не встречал и дешевле чем в электромонтаже тоже не могу найти. Обычный дюбель-хомут доверия не вызывает при креплении к потолку.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.06.2012 в 12:08:58

#3140770

ilart написал : В формулировке официальных документов это не так (имею большой опыт по их составлению и использованию).

Читаем > ПУЭ: 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.06.2012 в 13:20:31

#3140902

ilart написал : Я (исключительно для себя) делаю проводку над натяжным потолком кабелем NYM без всякой гофры.

Не приходилось работать NYM. Подскажите он негорючий?

Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

08.06.2012 в 19:03:18

#3141411

web-rr написал : Не приходилось работать NYM.

нормального фиг найдёшь, но он лучше в монтаже чем круглый ВВГ. так что наш выбор- ВВГ..хх..хх плоский

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.06.2012 в 20:13:28

#3141576

greg111 написал : нормального фиг найдёшь, но он лучше в монтаже чем круглый ВВГ. так что наш выбор- ВВГ..хх..хх плоский

Да это я к тому, что он не вполне негорючий, а значит за натяжным потолком без гофры его как бы и нельзя. См. пункт 2.5.7 ПУЭ Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки и их следует прокладывать: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов согласно ДСТУ Б В.2.7-19 - в металлических, имеющих локализующие способности, и в закрытых коробах; за потолками и перегородками из негорючих материалов - в трубах, гибких рукавах, коробах из негорючих или трудногорючих материалов или горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-19, а также кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.06.2012 в 20:16:36

#3141585

web-rr написал : не вполне негорючий, а значит за натяжным потолком без гофры его как бы и нельзя.

дык, его и с гофрой и вообще никак тогда нельзя

Аватар пользователя
Фёдор_

Местный

Регистрация: 12.06.2012

Казань

Сообщений: 60

14.06.2012 в 08:25:52

#3151548

Dale написал : ... И то что ВВГнг нельзя в квартирах ложить .......

а по-подробнее ... ? касается именно ВВГнг? или всех ВВГ? а для -ls?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.06.2012 в 08:36:11

#3151564

Фёдор_ написал : а для -ls?

Именно LS только и можно. просто ВВГ и ВВГнг - нельзя из-за высокого риска отравления продуктами горения изоляции.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.06.2012 в 09:21:45

#3151623

Эх, если бы еще мебель, обои и напольное покрытие при горении отравляющих продуктов не выделяли...

Аватар пользователя
Фёдор_

Местный

Регистрация: 12.06.2012

Казань

Сообщений: 60

15.06.2012 в 09:57:01

#3153825

andrewkhv написал : Эх, если бы еще мебель, обои и напольное покрытие при горении отравляющих продуктов не выделяли...

тут в расчет берется, видимо, отравление до возникновения пожара. лет 5 назад в 3-этажном доме года 50-55 электрик жестко отравился. домовой щит стоял под лестницей при входе в подъезд

Аватар пользователя
vinni_al

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Минск

Сообщений: 13

22.11.2014 в 18:29:28

#4850118

доброго времни суток. Стоит вопрос о том как все таки проложить кабель за натяжным потолком. вариант без нарушений, как я понял, это стальная труба. а если использовать такой пирог как на рисунке? Основание бетонная плита кабель ввг нг ls, затем гипсокартон с классом горючести Г1 (соорудить из него короб там где будет идти кабель), а потом закрывать уже натяжным потолком. уж очень не хочется на потолке делать водопровод

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.11.2014 в 19:31:53

#4850223

vinni_al написал : Стоит вопрос о том как все таки проложить кабель за натяжным потолком. вариант без нарушений, как я понял, это стальная труба. а если использовать такой пирог как на рисунке? Основание бетонная плита кабель ввг нг ls, затем гипсокартон с классом горючести Г1 (соорудить из него короб там где будет идти кабель), а потом закрывать уже натяжным потолком. уж очень не хочется на потолке делать водопровод

Чего ж не в DNG выложили? Пущай электромонтажники RAW-конвертацию осваивают.

По теме: за потолком, если он сам Г1, изврат с коробом - не нужен.

Аватар пользователя
vinni_al

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Минск

Сообщений: 13

22.11.2014 в 19:38:01

#4850235

Сорри за формат :o не подумал... В том и дело что сам натяжной потолок далеко не Г1 (у потолочников интересовался), потому и вопрос как поступить.

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.11.2014 в 19:41:01

#4850240

vinni_al написал : В том и дело что сам натяжной потолок далеко не Г1 (у потолочников интересовался), потому и вопрос как поступить.

Ткань?

Аватар пользователя
vinni_al

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Минск

Сообщений: 13

22.11.2014 в 19:54:19

#4850272

el-fi написал : Ткань?

да