Дикий + написал :
Переделывать все с другой конторой - порнография, такого никогда не видел...
К сожалению, я был достаточно глуп и наивен и внес предоплату после того, как разметили стены, забурили дыры и навесили внешние блоки.
Так что доделывать придется им же.
Из сказанного выше я понял что:
2 и 3: не криминал, надо просто лучше закрепить монтажные пластины и чуть подвинуть медные трубки.
1: снимать трубки и ставить новые, т.к. внутрь попал мусор (не заглушены), в стене их монтировать никак нельзя.
Вопрос: на фото 1 видно, что штроба проходит до крайнего левого угла монтажной пластины (просто сейчас заложена родбандом)
т.е. мы убираем родбанд и требуем переложить новые медные трубы и сток до левого угла, верно?
Или нам таки придется делать S-образную штробу как на фото Бориса?
Сток можно удлинять без проблем или там тоже тонкости?
Есть, кстати, какие-то требования по тому, как это д.б. снаружи дома?
Сейчас это выглядит как-то вот так:
sarlen написал :
... обрати внимание что развальцовано уже все, а то что они в штробе еще, так не долго и вынуть. Вопрос с 1 фото, там косяк есть, в случае демонтажа долбить стену придется, но на этом косяк и закончился. Если кондеи вешать завтра будут то криминала не много, другое дело если ремонт продолжается, тогда нахрена развальцевали, обычно это делают когда обои уже поклеены, а до того трубки глушат и выпускают из стены, когда все готово вешают крепежную пластину и все остальное, а тут кто то торопится и возможно заказчик сам торопит. У меня долго висел так же как на 1 фото, потом его сняли и повесили в другое место, работает до сих пор, ситуации разные и многое от места внешнего блока зависит.
Заказчик не торопит.
А, то, что уже "развальцевали" это сильный косяк или так мелкая странность?