FotonBox написал : И это радует)

Да там банально УЗОшек докидать и пару дифов 10мА на санузел, ТСу уже будет нравиться сумма в графе "итого". А ведь он еще реле приоритетов с контакторами хотел...

Ну сумма в графе итого уже радует, ибо капитальный ремонт, но на щитке не хочу экономить. Кстати, РУНН не требует контакторов до 10А

0
Аватар пользователя
Фёдор_

Местный

Регистрация: 12.06.2012

Казань

Сообщений: 60

18.06.2012 в 14:57:36

дабы веток не плодить, и я протиснусь с своим вопросам. завтра закупаться - гляньте на схему - всё-ли предусмотрено? (трёшка, новый дом)

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.06.2012 в 15:34:10

Customer написал : А где нужен?

в квартире вообще нигде не нужен. забейте на это.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.06.2012 в 15:40:34

Фёдор_, простые правила:

  1. свет - кабель 3х1.5 под автоматом С10
  2. розетки - кабель 3х2.5 под автоматом С16. если мало одной линии - тянем вторую, а не увеличиваем номинал автомата и/или сечение кабеля

не понял "двойные" номиналы сечений.

0
Аватар пользователя
Фёдор_

Местный

Регистрация: 12.06.2012

Казань

Сообщений: 60

18.06.2012 в 15:50:00

andrewkhv написал : ...... простые правила.......не понял "двойные" номиналы сечений.

двойное сечение-это я для себя. до распред коробки - 2,5, дольше всё по 1,5. а автоматы на свет и так везде 10А

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.06.2012 в 15:54:46

Фёдор_ написал : до распред коробки - 2,5

Зачем?

0
Аватар пользователя
Фёдор_

Местный

Регистрация: 12.06.2012

Казань

Сообщений: 60

18.06.2012 в 15:56:51

avmal написал : Зачем?

исправил

0
Аватар пользователя
Customer

Местный

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 61

19.06.2012 в 00:31:19

Версия 3...

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.06.2012 в 06:01:34

  1. Зачем на духовку под С16 кабель 4 квадрата? 2.5 достаточно, причем там уже запас по "прочности" заложен.
  2. уберите уже этот второй С40 из этажного щита и узип!
  3. на вводе квартирного щита нет ВН на 63-100А перед узм.
  4. 2 узо 25А 10мА типа А (редкий и дорогой тип, есть не у всех брендов, под заказ, скорее всего) замените на 16А 10мА (складская позиция, хотя тип А тоже зачастую под заказ). они же защищены автоматами на 10 и 16А.
  5. на ТП под С10 достаточно тянуть 1.5 квадрата, вы этим еще и сохраните жизнь терморегулятору.
0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

19.06.2012 в 09:10:57

Customer написал : свет и кондей под противопожарным УЗО на 300мА - не достаточно?

Формально достаточно, неформально я бы применил УЗО на 100мА. А себе - всё-таки УЗО малого номинала.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

19.06.2012 в 09:15:20

Customer написал : Версия 3

Я бы раскидал общее освещение по разным УЗО.

Ещё раз - зачем УЗИП?

0
Аватар пользователя
Customer

Местный

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 61

19.06.2012 в 09:38:26

andrewkhv

  1. Допустим
  2. Не могу, на С40 идет от счетчика, который, по-идее под пломбой, а из счетчика идет толи 3*2,5 толи 3*4, => менять как раз через клеммы С40
  3. Зачем? За стенкой у меня этажный щит
  4. Допустим, вообще думаю про 1*30мА, ибо места в щитке нет... (ну или 4*12 ставить... :a)
  5. Вот кстати, не проще (надежней) ли будет поставить С16 и 3*2.5, в чем физический смысл заботы о терморегуляторе?
0
Аватар пользователя
Customer

Местный

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 61

19.06.2012 в 09:43:47

ВТБ! написал : Я бы раскидал общее освещение по разным УЗО. Ещё раз - зачем УЗИП?

  1. Я бы тоже, но места и так нету... Кстати, свет будет только галогенки+LED (БП MeanWell), если это имеет значение
  2. УЗИП хочу поставить, чтобы при любых косяках в сети (КЗ в розетке, китайский перфоратор у соседей, пробой при отключении прибора из розетки(например БП ноута неплохо щелкает) у меня не пострадала электроника
0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

19.06.2012 в 09:45:42

Customer

Почему бы не применить автоматы с характеристикой "В"?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.06.2012 в 09:47:51

Customer написал : в чем физический смысл заботы о терморегуляторе?

не выломать ему клеммы, пихая туда 2.5 квадрата.

Customer написал : думаю про 1*30мА

вполне себе вариант

Customer написал :

  1. Не могу, на С40 идет от счетчика, который, по-идее под пломбой, а из счетчика идет толи 3*2,5 толи 3*4, => менять как раз через клеммы С40

С40 на 2.5 квадрата? для него это смертельно...