18.06.2012 в 11:14:35
FotonBox написал : И это радует)
Да там банально УЗОшек докидать и пару дифов 10мА на санузел, ТСу уже будет нравиться сумма в графе "итого". А ведь он еще реле приоритетов с контакторами хотел...
Ну сумма в графе итого уже радует, ибо капитальный ремонт, но на щитке не хочу экономить. Кстати, РУНН не требует контакторов до 10А
18.06.2012 в 14:57:36
дабы веток не плодить, и я протиснусь с своим вопросам. завтра закупаться - гляньте на схему - всё-ли предусмотрено? (трёшка, новый дом)
18.06.2012 в 15:34:10
Customer написал : А где нужен?
в квартире вообще нигде не нужен. забейте на это.
18.06.2012 в 15:40:34
Фёдор_, простые правила:
не понял "двойные" номиналы сечений.
18.06.2012 в 15:50:00
andrewkhv написал : ...... простые правила.......не понял "двойные" номиналы сечений.
двойное сечение-это я для себя. до распред коробки - 2,5, дольше всё по 1,5. а автоматы на свет и так везде 10А
19.06.2012 в 00:31:19
Версия 3...
19.06.2012 в 06:01:34
19.06.2012 в 09:10:57
Customer написал : свет и кондей под противопожарным УЗО на 300мА - не достаточно?
Формально достаточно, неформально я бы применил УЗО на 100мА. А себе - всё-таки УЗО малого номинала.
19.06.2012 в 09:15:20
19.06.2012 в 09:38:26
andrewkhv
19.06.2012 в 09:43:47
ВТБ! написал : Я бы раскидал общее освещение по разным УЗО. Ещё раз - зачем УЗИП?
19.06.2012 в 09:45:42
Customer
Почему бы не применить автоматы с характеристикой "В"?
19.06.2012 в 09:47:51
Customer написал : в чем физический смысл заботы о терморегуляторе?
не выломать ему клеммы, пихая туда 2.5 квадрата.
Customer написал : думаю про 1*30мА
вполне себе вариант
Customer написал :
- Не могу, на С40 идет от счетчика, который, по-идее под пломбой, а из счетчика идет толи 3*2,5 толи 3*4, => менять как раз через клеммы С40
С40 на 2.5 квадрата? для него это смертельно...