aok написал:
Доброго времени суток.
Прошу не ругать, но соответствующей темы не нашел, а новую создавать не хотелось. Потому пишу в "наиболее подходящую".
Требуется помощь с выбором системы контроля и блокировки воды.
Ситуация: имеется станция поквартирного приготовления горячей воды. Вот такая...
Скоро буду переносить ее на другую стену и сразу хочу поставить антипротечку на вход (т.е. вход ХВ и теплоносителя перекрывать, а на отбор теплоносителя просто обратный клапан поставить).
Вся конструкция, вместе со входной группой, будет зашиваться в ГК шкаф. с дверкой.
Из-за наличия открытого нагревателя, внутри может быть достаточно жарко.
Т.к. ставить хочу на вход станции, то, чем меньше высота крана с приводом, тем лучше (меньше ширина короба).
Датчиков (в идеале): 12 шт (два СУ, Кухня, Батареи).
Какие варианты рассматривал:
Аквасторож Эксперт 20 (2 крана, 4 датчика) - цена 20990 р. Доп. датчик - 990р.
Размер крана с приводом (ДхШхВ): 87х44х94 мм.
Плюсы: стоит у друзей - довольны, продуманный контроллер (кнопка "разрешить на 60 минут", индикация).
Минусы: цена, по этому форуму - многие не довольны сборкой (мол пластмасса внутри).
Вопросы: собственная конструкция крана = доп. элементы - на сколько это надежно?
Гидролок Квартира-2 Ultimate/Professional Bugatti (2 крана, 3 датчика) - цена 14100 / 18100р. Доп. датчик - 500р
Размеры: кран (ДхВ) 68х50 мм, привод (ШхВхД): Professional 75х95х100 мм, Ultimate 70х65х70 мм.
Плюсы: цена.
Минусы: вот тут наткнулся на описание проблем с отклеивающимся от температуры датчиком вала - для меня может быть актуально.
Нептун NEPTUN BUGATTI ProW - 20791 р. Доп. датчик - 745 р
Версия ProW только из-за наличия резервного питания. Другие улучшения не актуальны.
Размеры: 85x66x66 мм.
Плюсы: минимальная высота, стоит у друзей - довольны.
Минусы: цена, по этому форуму - многие не довольны сборкой.
Табличку смотрел, но по ней выбирать не получилось.
Вопросы:
Что предпочтительнее в условиях высоких температур?
Можно ли будет блок управления разместить в сантех. коробе или обязательно выносить куда-то?
Вертикальный монтаж - все приводы будут нормально работать? (на большинстве видео ставят горизонтально).
aok, по вопросам:
- Табличку смотрел, но по ней выбирать не получилось.
Трудная задача, однако! :a Посоветуйтесь вживую с теми, кто уже эксплуатирует, - дома, знакомые, на работе.
- Что предпочтительнее в условиях высоких температур?
Поясните, каких высоких температур, где? В шкафу?
- Можно ли будет блок управления разместить в сантех. коробе или обязательно выносить куда-то?
Если в шкафу будет нагреватель воды, то блок управления (БУ) нежелательно там устанавливать.
Если же формально, то нужно смотреть заводские условия эксплуатации БУ и сравнить с реальными
внутри шкафа.
- Вертикальный монтаж - все приводы будут нормально работать? (на большинстве видео ставят горизонтально).
Без разницы, приводам это до "лампочки".
А вот удобно ли будет Вам обслуживать, читать-считывать надписи, показания, делать ремонт, замену чего-то, - решать Вам.
В нынешних платах Гидролок Премиум отсутствует предохранитель сети 220 вольт. Есть только 3-х амперный предохранитель аккумулятора. Хотя в паспорте дается картинка, где оба предохранителя имеются.Что сделать, какие дополнительные устройства и куда поставить, чтобы плата не сгорела?
Еще написано в паспорте, что напряжение питания 220 должно быть подано на блок через УЗО (30мА). В квартирном щитке такое УЗО есть, разработчики Гидролока его имели ввиду, или требуют каким то образом монтировать отдельное УЗО для Гидролока? Есть ли здесь представитель Гидролока?
Еще в паспорте Гидролока гордо указана клемма PE для защитного провода от подключения напряжения 220, но в действительности ее нет.
Вообще, блок управления Премиум жесть. С огромным трудом удалось втиснуть все провода в коробку и закрыть ее. Причем эти провода там хорошо помяли конденсатор и прочие выпячивающиеся детали. Ну почему бы не сделать коробку на 1 см шире и на 1 см длиннее, чтобы было свободное место для проводов? В паспорте кокетливо говорится: "для удобства при подключении проводов плату можно можно вытащить из коробки". В действительности, вытаскивать плату нужно не для удобства, а потому, что только вытащив ее что-нибудь можно к ней подключить.
Мих77 написал:
Что сделать, какие дополнительные устройства и куда поставить, чтобы плата не сгорела?
А из-за чего она может сгореть? Реле напряжения поставьте на всю квартиру. Фильтр сетевой сюда (в УЗМ уже есть).
Предохранитель ставится не чтобы плата не сгорела, а чтобы сгоревшая плата не перегрузила шнур питания. В данном устройстве шнура нет, а есть кабель из щитка, который там и должен быть адекватно защищён.
УЗО достаточно одного. Просто надо понимать, что в случае проблем отключится вся квартира. Не хотите, чтобы было так — ставьте отдельное, но линию выводите из-под общеквартирного УЗО.
Вообще эти вопросы неспецифичные для данного оборудования, их можно задать в «мелких вопросах» форума «электрика».
Можно ли на систему Аквасторож поставить 4 крана на 1 модуль управления, чтоб в случае чего, перекрывало все. Таким образом хочу защитить 2 комнаты, ванну и туалет. + будет экономия.
blur написал:
ап. прошло 1,5 года. появились новые отзывы? тоже вскоре предстоит сделать выбор между ГЛ и АС :)
blur, Рассмотрите еще вариант SAURES .
Можно использовать как расширение Гидролок или самостоятельно. Но к защите от протечки вы еще получите контроль за скрытыми утечками + снятие показаний со счетчиков на телефоне.
Потек кран Аквосторожа по сальнику. 5,5 лет. Гарантия 5 лет.
Потёк, когда ГВС отключили, она остыла и потекло. Когда ГВС включили течь перестало. Временно.
Профи выбирают Гидролок, на всех своих объектах я ставлю только Гидролок и в России это наилучший вариант из всех представленных систем защиты от протечек ... я проверял !
Как говорится, Мудрость - результат нашего Опыта, а Опыт - результат нашей глупости ))
Technik-san, купил на днях аквасторож! поживем - увидим. Если описание прибора соответствует действительности - то вполне себе. Расскажите о недостатках?
Гидролок это хорошо, но вот вопрос в каком месте его ставить. Сразу после грязевика?
И сразу еще вопрос: у гидролока есть три варианта кранов: BUGATTI, TIEMME, BONOMI. Про буугатти более менее все понятно, а вот остальное как? Что посоветуете?