Аватар пользователя
Nicolais

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Москва

Сообщений: 306

15.08.2016 в 06:41:48

aok написал: Доброго времени суток. Прошу не ругать, но соответствующей темы не нашел, а новую создавать не хотелось. Потому пишу в "наиболее подходящую".

Требуется помощь с выбором системы контроля и блокировки воды. Ситуация: имеется станция поквартирного приготовления горячей воды. Вот такая... Скоро буду переносить ее на другую стену и сразу хочу поставить антипротечку на вход (т.е. вход ХВ и теплоносителя перекрывать, а на отбор теплоносителя просто обратный клапан поставить). Вся конструкция, вместе со входной группой, будет зашиваться в ГК шкаф. с дверкой.

  • Из-за наличия открытого нагревателя, внутри может быть достаточно жарко.
  • Т.к. ставить хочу на вход станции, то, чем меньше высота крана с приводом, тем лучше (меньше ширина короба).
  • Датчиков (в идеале): 12 шт (два СУ, Кухня, Батареи).

Какие варианты рассматривал:

  • Аквасторож Эксперт 20 (2 крана, 4 датчика) - цена 20990 р. Доп. датчик - 990р. Размер крана с приводом (ДхШхВ): 87х44х94 мм.
    • Плюсы: стоит у друзей - довольны, продуманный контроллер (кнопка "разрешить на 60 минут", индикация).
    • Минусы: цена, по этому форуму - многие не довольны сборкой (мол пластмасса внутри).
    • Вопросы: собственная конструкция крана = доп. элементы - на сколько это надежно?
  • Гидролок Квартира-2 Ultimate/Professional Bugatti (2 крана, 3 датчика) - цена 14100 / 18100р. Доп. датчик - 500р Размеры: кран (ДхВ) 68х50 мм, привод (ШхВхД): Professional 75х95х100 мм, Ultimate 70х65х70 мм.
    • Плюсы: цена.
    • Минусы: вот тут наткнулся на описание проблем с отклеивающимся от температуры датчиком вала - для меня может быть актуально.
  • Нептун NEPTUN BUGATTI ProW - 20791 р. Доп. датчик - 745 р Версия ProW только из-за наличия резервного питания. Другие улучшения не актуальны. Размеры: 85x66x66 мм.
    • Плюсы: минимальная высота, стоит у друзей - довольны.
    • Минусы: цена, по этому форуму - многие не довольны сборкой.

Табличку смотрел, но по ней выбирать не получилось.

Вопросы:

  • Что предпочтительнее в условиях высоких температур?
  • Можно ли будет блок управления разместить в сантех. коробе или обязательно выносить куда-то?
  • Вертикальный монтаж - все приводы будут нормально работать? (на большинстве видео ставят горизонтально).

aok, по вопросам: - Табличку смотрел, но по ней выбирать не получилось.

Трудная задача, однако! :a Посоветуйтесь вживую с теми, кто уже эксплуатирует, - дома, знакомые, на работе.

- Что предпочтительнее в условиях высоких температур?

Поясните, каких высоких температур, где? В шкафу?

- Можно ли будет блок управления разместить в сантех. коробе или обязательно выносить куда-то?

Если в шкафу будет нагреватель воды, то блок управления (БУ) нежелательно там устанавливать. Если же формально, то нужно смотреть заводские условия эксплуатации БУ и сравнить с реальными внутри шкафа.

- Вертикальный монтаж - все приводы будут нормально работать? (на большинстве видео ставят горизонтально).

Без разницы, приводам это до "лампочки". А вот удобно ли будет Вам обслуживать, читать-считывать надписи, показания, делать ремонт, замену чего-то, - решать Вам.

0
Аватар пользователя
Мих77

Местный

Регистрация: 07.05.2016

Москва

Сообщений: 5

06.10.2016 в 00:33:30

В нынешних платах Гидролок Премиум отсутствует предохранитель сети 220 вольт. Есть только 3-х амперный предохранитель аккумулятора. Хотя в паспорте дается картинка, где оба предохранителя имеются.Что сделать, какие дополнительные устройства и куда поставить, чтобы плата не сгорела?

Еще написано в паспорте, что напряжение питания 220 должно быть подано на блок через УЗО (30мА). В квартирном щитке такое УЗО есть, разработчики Гидролока его имели ввиду, или требуют каким то образом монтировать отдельное УЗО для Гидролока? Есть ли здесь представитель Гидролока?

Еще в паспорте Гидролока гордо указана клемма PE для защитного провода от подключения напряжения 220, но в действительности ее нет.

Вообще, блок управления Премиум жесть. С огромным трудом удалось втиснуть все провода в коробку и закрыть ее. Причем эти провода там хорошо помяли конденсатор и прочие выпячивающиеся детали. Ну почему бы не сделать коробку на 1 см шире и на 1 см длиннее, чтобы было свободное место для проводов? В паспорте кокетливо говорится: "для удобства при подключении проводов плату можно можно вытащить из коробки". В действительности, вытаскивать плату нужно не для удобства, а потому, что только вытащив ее что-нибудь можно к ней подключить.

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

06.10.2016 в 07:48:37

Мих77 написал: Что сделать, какие дополнительные устройства и куда поставить, чтобы плата не сгорела?

А из-за чего она может сгореть? Реле напряжения поставьте на всю квартиру. Фильтр сетевой сюда (в УЗМ уже есть).

Предохранитель ставится не чтобы плата не сгорела, а чтобы сгоревшая плата не перегрузила шнур питания. В данном устройстве шнура нет, а есть кабель из щитка, который там и должен быть адекватно защищён.

УЗО достаточно одного. Просто надо понимать, что в случае проблем отключится вся квартира. Не хотите, чтобы было так — ставьте отдельное, но линию выводите из-под общеквартирного УЗО.

Вообще эти вопросы неспецифичные для данного оборудования, их можно задать в «мелких вопросах» форума «электрика».

0
Аватар пользователя
Maks_88

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Москва

Сообщений: 74

12.10.2016 в 14:21:16

Можно ли на систему Аквасторож поставить 4 крана на 1 модуль управления, чтоб в случае чего, перекрывало все. Таким образом хочу защитить 2 комнаты, ванну и туалет. + будет экономия.

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

12.10.2016 в 15:04:47

На сайте аквасторожа есть все описания и инструкции: http://аквасторож.рф/download.html

Судя по инструкции, к модулю можно подключить 5 кранов.

0
Аватар пользователя
Maks_88

Местный

Регистрация: 17.09.2016

Москва

Сообщений: 74

12.10.2016 в 16:37:48

POMOR, Изучил. Видимо так и буду делать.

0
Аватар пользователя
blur

Местный

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 79

15.03.2018 в 17:51:57

ап. прошло 1,5 года. появились новые отзывы? тоже вскоре предстоит сделать выбор между ГЛ и АС :)

0
Аватар пользователя
Saures

Местный

Регистрация: 03.08.2017

Москва

Сообщений: 56

20.03.2018 в 15:17:57

blur написал: ап. прошло 1,5 года. появились новые отзывы? тоже вскоре предстоит сделать выбор между ГЛ и АС :)

blur, Рассмотрите еще вариант SAURES . Можно использовать как расширение Гидролок или самостоятельно. Но к защите от протечки вы еще получите контроль за скрытыми утечками + снятие показаний со счетчиков на телефоне.

0

Лосева Татьяна, компания "SAURES"
www.saures.ru

Аватар пользователя
Ал Кп

Местный

Регистрация: 02.10.2017

Москва

Сообщений: 29

10.07.2018 в 18:18:55

Я видимо опять возьму аквасторож, текущий служит уже 5год. Очень доволен им, датчики только проводные, не верю в беспроводные и большие они.

0
Аватар пользователя
PA3JlUBHOE

Местный

Регистрация: 23.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 119

12.07.2018 в 22:58:20

Мих77, на вашем фото два предохранителя. Маленький беленький вверху и прозрачный большой.

0
Аватар пользователя
PA3JlUBHOE

Местный

Регистрация: 23.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 119

12.07.2018 в 23:15:58

Потек кран Аквосторожа по сальнику. 5,5 лет. Гарантия 5 лет. Потёк, когда ГВС отключили, она остыла и потекло. Когда ГВС включили течь перестало. Временно.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11150

13.07.2018 в 00:07:14

Профи выбирают Гидролок, на всех своих объектах я ставлю только Гидролок и в России это наилучший вариант из всех представленных систем защиты от протечек ... я проверял ! Как говорится, Мудрость - результат нашего Опыта, а Опыт - результат нашей глупости ))

0
Аватар пользователя
blur

Местный

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 79

13.07.2018 в 14:19:49

Technik-san, купил на днях аквасторож! поживем - увидим. Если описание прибора соответствует действительности - то вполне себе. Расскажите о недостатках?

0
Аватар пользователя
Sneaky Pete

Местный

Регистрация: 28.06.2018

Москва

Сообщений: 34

28.07.2018 в 14:57:43

Гидролок это хорошо, но вот вопрос в каком месте его ставить. Сразу после грязевика? И сразу еще вопрос: у гидролока есть три варианта кранов: BUGATTI, TIEMME, BONOMI. Про буугатти более менее все понятно, а вот остальное как? Что посоветуете?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.07.2018 в 15:18:04

Sneaky Pete, Сразу после вводного крана.

Тиемме - слишком много шлака, или сам производитель дрянь, или подделок валом.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу