Russo написал : кстати, а никто не в курсе таблиц подобных нашим о нагрузках для америкосов или европейцев каких, по квартирным сетям? я б и сам загуглил, да вот с языками относительная беда. читать могу, писать нет. (
Chatter написал : Да, это так, но с освещения ты не будешь хотеть 2-4кВт, верно? Значит можно поставить на освещение АВ В6 - такая установка хорошо отработает то КЗ в 1,5 (18А более 0,1с и 30А менее 0,1) Мдя, смотрю с логикой у тебя не сложилось, по-этому рекомендую придерживаться правил.
При чем здесь нагрузка на розетки и освещение? Мы с Вами говорили о том, что кабель 1.5 маловато ведь его может КЗ спалить, а вот у 2.5 ток КЗ уже 270 и это куда получше. Поэтому я логично предположил, что кабель 1.5 вообще маловат так как боится КЗ и поэтому нужно ставить 2.5, в том числе и на освещение. Это у кого с логикой что-то там? Давайте не будет играться автоматами - автомат ставят не на нагрузку (на освщение автомат 6А, а на розетку 10А), а на кабель.