Alex___dr написал :
Спасибо, познавательно. Ни разу не видел вживую.
Вообще, есть такая штука - спецификация оборудования, прилагаемый к проекту документ. В этом документе указывается в том числе и то, какие розетки используются. Поэтому ситуация, когда кто-то вдруг изыскал розетки 10А и поставил их вместо положенных по проекту 16А - исключительно на совести изыскателя. А перезакладываться на то, что исполнитель имбецил и не умеет читать... Ну а если работа идет без проекта - это вообще отдельный разговор. Тут и АВ 25А на 3х2,5, и замурованные распайки, и прочие прелести. Опять же, на это рассчитывать не стоит.
), проложенный открыто по бетонной стене. Через автомат С16 пустил ток 20А и стал наблюдать. Через 5 минут кабель жутко нагрелся и стал попахивать палёной изоляцией. Эксперимент пришлось прекратить. Автомат так и не сработал. Если-бы кабель был в трубе - точно бы потёк
.