Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

06.10.2012 в 01:18:54

К примеру - я зимой обогревал помещение двумя ветродуйками 2х2кВт через удлинитель на бобине - как раз 1.5 квадрата. Грелся так круглосуточно около 2 месяцев. В помещении было прохладно, около 10 градусов, кабель на ощупь был еле теплый.

ПPOPAБ написал : Что за извращения и для чего?

Ничего не понял. Объясните, пожалуйста, чайникам какой провод нужно тянуть к отдельной розетке и как нужно подключать, скажем, три спаренных розетки. Спасибо большое.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.10.2012 в 01:41:57

Dima007,

ПУЭ 7 написал : 3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).

теперь ясно, почему от автомата к последней групповой розетке идет один и тот же кабель 3х2.5? аналогия с водопроводом тут совсем неприменима

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.10.2012 в 02:20:59

Dima007 написал : Ничего не понял.

Да и не понял...

Dima007 написал : Объясните, пожалуйста, чайникам какой провод нужно тянуть к отдельной розетке и как нужно подключать, скажем, три спаренных розетки.

Розетка- розетке рознь. Если планируются мощные потребители необходимо запитывать розетки отдельными кабелями. Что-бы не вдаваться в расчеты и гадание на кофейной гуще- розеточные группы выполняются кабелем 3х2,5 под защитой дифавтомата (или УЗО+ АВ) 20 А. Схема 3х4 => 3х1,5 бесполезна. Автомат должен защищать самый тонкий кабель, это будет означать С10. Древние шаблоны 16А- 1,5 квадрата, 25А- 2,5 квадрата на грани фола. Почему? Смотрим характеристику тепловой защиты автоматов.

Например при нагрузке 1,15 к номиналу АВ может вообще не отключится

0
Вложение
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

06.10.2012 в 02:26:00

Dima007 написал : а минут 10-15 максимум

:eek:1-2 минуты...........филипок

0
Cimmer
Cimmer
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

06.10.2012 в 02:27:11

andrewkhv написал : теперь ясно, почему от автомата к последней групповой розетке идет один и тот же кабель 3х2.5? аналогия с водопроводом тут совсем неприменима

Нет, неясно. Приведена рекомендация из ПУЭ о месте установки АВ. Как это связано с уменьшением сечения кабеля на линии к потребителям?

То, что предлагает Dima007, не запрещено ПУЭ. Но вот смысла в этом никакого - экономии на 5 копеек при полном отсутствии какой-либо другой выгоды.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

06.10.2012 в 02:32:50

andrewkhv написал : аналогия с водопроводом тут совсем неприменима

почему же, приемлема................вы ведь не будете после вводного ШК 1/2, делать разводку МП20,:cool: а 16 всё расключите!:)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.10.2012 в 03:03:45

Cimmer написал : Но вот смысла в этом никакого - экономии на 5 копеек при полном отсутствии какой-либо другой выгоды.

Для масштабов квартиры, это наоборот перерасход. Так-как групповой автомат должен защищать самый тонкий участок сети. Для полторашки это С10 А, четверку же под такой автомат совать бесполезно... Это как

Dima007 написал : верить на слово электрику который по малой образованности за жизнь зарыл в стены тонны лишней меди

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.10.2012 в 05:39:48

Cimmer написал : Приведена рекомендация из ПУЭ о месте установки АВ. Как это связано с уменьшением сечения кабеля на линии к потребителям?

вы предлагаете, согласно идеям Dima007, ставить автоматы по всей квартире, где от 4-ки делается ответвление 1.5-шкой?

0
Cimmer
Cimmer
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

06.10.2012 в 05:49:09

andrewkhv написал : ставить автоматы по всей квартире, где от 4-ки делается ответвление 1.5-шкой?

Это не является обязательным требованием. По вашему, если я от 6 мм2 понижаю сечение на 2,5 мм2, то мне нужно это делать через автомат? Вовсе нет. Просто при выборе группового АВ я должен учесть наличие такого перехода и поставить АВ для защиты не 6, а 2,5 мм2, и всё.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.10.2012 в 08:01:36

Cimmer написал : Просто при выборе группового АВ я должен учесть наличие такого перехода и поставить АВ для защиты не 6, а 2,5 мм2, и всё.

:D:D а зачем тогда 6 квадрат тянуть?

0
Cimmer
Cimmer
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

06.10.2012 в 08:03:48

andrewkhv написал : :D:D а зачем тогда 6 квадрат тянуть?

Понятия не имею.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу