Cimmer написал : Понятия не имею.
:D:applause::clapping
06.10.2012 в 12:16:57
ionchik написал : а 10, всегда дороже 16/20-и
Не знаю что вы хотите этим сказать. Но два С10 будут дороже одного С20, при прочих равных. Но четверка в разы дороже полторашки и её возможности не будут использованы в схеме 4=> 1,5. Да и при той-же потребляемой электроприборами мощности потребуется в двое больше групп, чем выполненных полностью кабелем два с половиной квадрата. Потребуется почти в двое больше кабеля, в двое больше автоматов и щит большего размера. Где экономия то? Перерасход на лицо!
ionchik написал : чтоб было, и ничего за это не было!
Интересный аргумент, как техническое обоснование.
06.10.2012 в 12:36:27
ПPOPAБ написал : Интересный аргумент, как техническое обоснование.
Хе, есть еще "мамой клянусь" :)
06.10.2012 в 13:31:23
06.10.2012 в 13:59:57
Dima007 написал : В итоге в каждую розетку все равно не воткнешь потребитель с болеем чем 16А (максимум розетки да и нет приборов таких чтоб больше 16А кушали).
О тройниках и "пилотах" не забыли?
06.10.2012 в 14:50:36
А почему собственно все решили, что нужно на 1.5 квадрата ставить именно 10А, а не 16А? Потому, что согласно
Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА:
[*]16А: 18,08А
А теперь время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (но не значит что не именно час):
[*]16А: 23,2А
И что из этого следует? У меня провод 1.5 квадрата выдерживает долговременную нагрузку в 18А. Это означает, что его можно грузить на 18А хоть 24-365 и это его нормальный режим. Получается, что если я его нагружу согласно таблице на 18,08А то для него это вообще норма и автомат может отключаться хоть неделю. А вот если я его нагружу на 23,2А то это, конечно, перегруз. Но не думаю, что если на часок нагрузить его с перегрузом в 30% то будет пшик-шмяк.
Я не против того, чтоб давать 2.5 квадрата на розетки. Просто для этого нужно нормальное обоснование, а не "лучше дам больше, чем меньше". Я на этом форуме не электрик, а владелец помещений где другие электрики под моим контролем делают мне проводку (и после которых я почти всегда что-то переделываю). Вот сейчас мне нужно в квартиру около 500 метров провода 1.5 квадрата. Если я его заменю на 2.5 квадрата то разница в цене по киевским ценам на Одескабель 3х1.5---3х2.5 даст мне ровно 1600 гривен или 196 долларов. Ну да, 200 долларов не ахти сумма в ремонте, но нужно ли их закапывать в стены без понимая необходимости этого? Может лучше на эту разницу заменить автоматы на диффы или же реле защиты от обрыва нуля?
Электрику в принципе пофиг что и сколько платит заказчик - я б на месте электрика тоже везле ложил 2.5 и спал спокойно. Но если посчитать и подумать - нужно ли?
Очень важное замечание - мои рассуждения могут применяться только если кабель качественный и сечение соответсвует надписи на кабеле. Если брать непонятно что, то, возможно, на розетки вообще нужно ложить 4 квадрат. У меня такое было - 2.5 квадрата на самом деле были 1,25 квадрата (что замало для розетки), а 4 квадрата это было 2.5 квадрата. Провод ШВВП Украина К-2. Как вспомню так вдрогну.
Alex___dr написал : О тройниках и "пилотах" не забыли?
Проблема тройников это уже не проблема кабеля. Если даже на розетку проложить 16 квадрат и повесить на нее два утюга то скорее загорится розетка и тройник. Поэтому если представить, что бедный кабель 1.5 квадрата нагрузили, скажем, не на его номинальные 4кВт, а 6кВт - то в несколько раз быстрее бахнет тройник и розетка, чем нагреется провод.
Спасибо большое.
06.10.2012 в 14:59:38
Dima007 написал :
- Что такое пилоты?
У Вас это может называться иначе...
06.10.2012 в 15:39:27
Russo написал : вы тут нигде ничего "странного" не замечаете
Каков поп, такой и приход:)
06.10.2012 в 15:42:14
Dima007 написал : Проблема тройников это уже не проблема кабеля. Если даже на розетку проложить 16 квадрат и повесить на нее два утюга то скорее загорится розетка и тройник. Поэтому если представить, что бедный кабель 1.5 квадрата нагрузили, скажем, не на его номинальные 4кВт, а 6кВт - то в несколько раз быстрее бахнет тройник и розетка, чем нагреется провод.
Розетка или тройник в роли плавкой вставки? Интересный способ защиты... Но для такого случая -
Dima007 написал : Мой вариант:
- Питающий 4 квадрата (32А)
- К каждой розетке 1.5 квадрата (18А)
видимо единственный...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу