SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.10.2012 в 18:41:59

Дык а счетчик то будет в Вашем ВРЩ? А то что-то Вы его не упомянули...

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

30.10.2012 в 19:15:15

ввг 4х16 на баню не много, не? у вас в бане лесопилка? зачем в баню вести 3 фазы?достаочно проложить в земли какой-нибудь ВббШв 3х4(и то, это с запасом).

0
pereslavtsev
pereslavtsev
Местный

Регистрация: 03.07.2012

Воронеж

Сообщений: 143

30.10.2012 в 20:44:36

cwdlcs написал : ввг 4х16 на баню не много, не? у вас в бане лесопилка? зачем в баню вести 3 фазы?достаочно проложить в земли какой-нибудь ВббШв 3х4(и то, это с запасом).

Потому, что от РЩ бани до ВРЩ земляной провод должен быть сечением не ниже 10 кв.мм. .С учётом того, в природе не существует такого кабеля(в реале 8,5) то берём следующий размер т.е. 16 кв. мм. Ну или может быть взять четырёх жильный кабель 10 кв.мм. Два - ноль и земля, а другие два объединить на землю. В бане у него будет точно водогрейка, может быть ещё электробатарея, но это не точно. Хотя, мне думается, что на 16 квадратах на такой длине будет меньше потерь мощности чем на 10 квадратах, за электричество будешь переплачивать, а 16 квадратов - это разовое вложение..

Сейчас подумал, если PE нельзя меньше 10, то L и N тоже нельзя меньше 10, Ведь УЗИП третьего уровня будет в бане стоять. В случае грозовых перенапряжений либо L, либо N могут разрядиться на PE, сечения должны быть равнозначными.. а поскольку в природе не найти 10 квадратов, то 16 и голову не забивать.

Ну и второй аргумент - сопротивление по длине, около сорока метров общей длины получается. 16 квадратов и баста!

0
pereslavtsev
pereslavtsev
Местный

Регистрация: 03.07.2012

Воронеж

Сообщений: 143

30.10.2012 в 20:46:53

SVKan написал : Дык а счетчик то будет в Вашем ВРЩ? А то что-то Вы его не упомянули...

счётчик, по моему он говорил будет на опоре... Но лучше, конечно в ВРЩ.

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

31.10.2012 в 00:24:27

pereslavtsev написал : что от РЩ бани до ВРЩ земляной провод должен быть сечением не ниже 10 кв.мм

основание?

0
pereslavtsev
pereslavtsev
Местный

Регистрация: 03.07.2012

Воронеж

Сообщений: 143

31.10.2012 в 10:29:51

cwdlcs написал : основание?

местное заземление + УЗИП, хотя достаточно заземления

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

31.10.2012 в 12:26:14

pereslavtsev написал : местное заземление + УЗИП, хотя достаточно заземления

я имею ввиду, документ, где это написано.я такого не припомню.

0
Одинец
Одинец
Эксперт

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

31.10.2012 в 12:37:54

cwdlcs написал : Цитата Сообщение от pereslavtsev Посмотреть сообщение местное заземление + УЗИП, хотя достаточно заземления я имею ввиду, документ, где это написано.я такого не припомню.

Скорее всего, человек запутанно имел в виду ПУЭ:

1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

То есть если кабель медный 4-хжильный - то вынь да положь 10 квадратов. Но можно проложить и 5х6 или 5х4 (ПЯТИжилку, РЕ своей жилой).

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

31.10.2012 в 13:06:26

Одинец написал : Но можно проложить и 5х6 или 5х4 (ПЯТИжилку, РЕ своей жилой).

вот и я про тоже, но я не понимаю, зачем 3 фазы вести в баню?

0
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

31.10.2012 в 13:08:13

cwdlcs написал : вот и я про тоже, но я не понимаю, зачем 3 фазы вести в баню?

если в бане электрокаменка трехфазная, то объяснимо если нет, то загадко

0
pereslavtsev
pereslavtsev
Местный

Регистрация: 03.07.2012

Воронеж

Сообщений: 143

31.10.2012 в 14:12:51

1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

Насколько я понимаю, главный смысл этого требования, в том, чтобы не завышать сопротивление заземления, и в том, чтобы проводник выдержал ток молнии. Если молния ударит в ЛЭП, то она будет искать землю, и найдёт её на транформаторной подстанции, и по пути будет разряжаться через местные, кустарные заземления. Поскольку, у проводников с сечением в 2,5 4, 6 квадрата изоляция тоньше, то на землю пробъёт через них и они поплавятся все, если не загорятся. Потом надо будет всё перекладывать. У кабеля 16 квадратов изоляция толще и ток он выдержит больше и дольше, а если ещё грозораздники и варисторы поставить, то кабель останется целым.

Я по этой причине и проложил себе на ввод в дом 16 квадратов, по чердаку, да ещё в металлическую трубу его засунул и тумбочки из кирпича выложил на входе в трубу т.е. кабель полностью закрыт. Так же я не стал заморачиваться в этом году с землёй т.к. без грозозащиты лучше её не делать. Нужно на доме вешать лошадиный шкаф, с грозоразрядкинками и прочее. Потом от этого шкафа, я те же 16 квадратов проложу под землёй на гараж и хоз постройки.

16 квадратов выбрал потому, что не нашёл 10 Те которые 10 - реале 8.5!!!! Проверял на трёх кабелях.

Ну и потерь на этом кабеле меньше. Бабушка говорит, что за свет на 300 рублей в месяц стали меньше платить на новой проводке(я этого подтвердить не могу, т.к. пока у бабушки здоровье ещё позволяет и она сама ходит за свет платить:)). Хотя старая была не алюминиевая и до водогрейки было 4 квадрата от коробки заведено. Причём водогрейка на новой проводке теперь постоянно включена. Конечно дело не только в водном кабеле но и во всей проводке, но всё же...

Короче, мысли у меня такие, поправьте если я неправ:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу