Подвожу итог своих копаний. Почти окончательный план щитка:
На вводе, двухполюсный автомат(32А)- от него запитаны шиной пять УЗО:
40А(0,03) - от него запитаны три автомата(16А,16А,20А), на три группы розеток
25А(0,03) - от него запитан автомат(20А), на силовые розетки в кухне
25А(0,03) - от него запитан автомат(16А), на обычные розетки в кухне
16А(0,01) - от него запитан автомат(10А), на стиралку в ванной
16А(0,01) - автомат (10А), на свет.
Остались вопросы.
-
Система заземления у меня TT. Т.е. я буду делать свою землю. Селективное УЗО, можно не ставить, т.к. при КЗ на землю, сработает один из групповых УЗО. Но, чем отличается селективное УЗО, от обычного? У них ток утечки на порядки выше, я правильно понимаю? Бывают ли селективные УЗО с током утечки 0,03 А?
-
Не могу определиться с защитой от обрыва нуля.
Либо, ставить ДПН+УЗО, то, тогда нужно будет ещё и селективное узо ставить, и, от него запитывать групповые узо.
Либо, реле напряжения(УЗМ-50, СР-721) через контактор.
Что предпочтительнее?
- Защита от импульсных перенапряжений. Какой класс выбрать? Какого производителя? Нужен молниеотвод или нет?