pereslavtsev
pereslavtsev
Местный

Регистрация: 03.07.2012

Воронеж

Сообщений: 143

10.07.2012 в 01:32:06

avmal написал : Заземление заканчивается в месте подключения к нему нулевого вывода трансформатора и начинается защитный ноль PE, если кроме него отсюда же начинается и рабочий N ( TN-S ) или же совмещённый PEN ( TN-C ).

После разделения на шине PEN нули не имеют права больше нигде соединяться.

т.е. PE - это не земля?

L1,L2,L3 - выводы с трансформатора N - нулевой вывод с трансоформатора PE - ?!

0
pereslavtsev
pereslavtsev
Местный

Регистрация: 03.07.2012

Воронеж

Сообщений: 143

10.07.2012 в 01:35:04

andrewkhv написал : Для начала нужно срочно убрать С40 в нулевом проводе. Либо ставьте двухполюсник, либо ставьте клеммник для соединения. Это очень важно!

Заземление без зануления - это система ТТ. Из-за высокого сопротивления заземления, на заземленном приборе с поврежденной изоляцией имеется опасное напряжение. Поэтому без применения узо заземление без зануления категорически запрещено - ток замыкания может длительно протекать, а автоматы не сработают, потому что ток утечки, как правило, недостаточен для этого.

про автомат С40 - я понял, буду электросеть тормошить.

а вот что такое заземление без зануления - не понимаю!?

0
pereslavtsev
pereslavtsev
Местный

Регистрация: 03.07.2012

Воронеж

Сообщений: 143

10.07.2012 в 01:53:08

поясню, почему я в ступоре.

заземление - это контур в земле зануление - это тоже контур в земле, но не у меня возле дома, а на подстанции

Т.е. либо заземление, либо зануление. Что значит заземление без зануления - я не понимаю. Либо я вообще неправильно термины интерпретирую.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.07.2012 в 02:04:55

pereslavtsev написал : т.е. PE - это не земля?

L1,L2,L3 - выводы с трансформатора N - нулевой вывод с трансоформатора PE - ?!

http://el-line.ru/shems_zazemlen.shtml

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.07.2012 в 02:16:19

pereslavtsev написал : зануление - это тоже контур в земле, но не у меня возле дома, а на подстанции

неправильно. зануление - это соединение (выполненное, конечно, по определенным правилам) корпусов приборов и прочих железяк с НУЛЕВЫМ рабочим проводом сети. этот нулевой рабочий провод на подстанции глухо заземлен, плюс к этому он должен повторно заземляться на опорах линиии электропередачи и даже на вводах в дома (система заземления TN-C-S). Разница в том, что при занулении сопротивление цепи утечки на корпус крайне мало - поэтому ток замыкания большой, что приведет к быстрому отключению автомата, а еще раньше возможно отключение узо, там время отключение в любом случае не более 0.4сек по нормативу, кажись. При заземлении по системе ТТ ток утечки вынужден идти не по нулевому проводнику с маленьким сопротивлением, допустим, 0.5 Ом, а через местный заземлитель, который вы сами сделали - допустим, 20 Ом , землю, сопротивление которой можно считать нулевым (потому что "сечение" этого проводника колоссально) и сопротивление заземлителя на подстанции - 4 Ом максимум по нормативам. Итого имеем порядка 24 Ом. Легко видеть, что даже при коротком замыкании на заземленную железяку ток утечки составит порядка 220/24=9.17А - даже автомат С10 не сработает, при этом напряжение, под которым окажется повреждденный прибор - 9.17А*20Ом=184В, что опасно для жизни! Вся надежда только на УЗО.

0
pereslavtsev
pereslavtsev
Местный

Регистрация: 03.07.2012

Воронеж

Сообщений: 143

10.07.2012 в 03:05:42

andrewkhv написал : неправильно. зануление - это соединение (выполненное, конечно, по определенным правилам) корпусов приборов и прочих железяк с НУЛЕВЫМ рабочим проводом сети. этот нулевой рабочий провод на подстанции глухо заземлен, плюс к этому он должен повторно заземляться на опорах линиии электропередачи и даже на вводах в дома (система заземления TN-C-S). Разница в том, что при занулении сопротивление цепи утечки на корпус крайне мало - поэтому ток замыкания большой, что приведет к быстрому отключению автомата, а еще раньше возможно отключение узо, там время отключение в любом случае не более 0.4сек по нормативу, кажись. При заземлении по системе ТТ ток утечки вынужден идти не по нулевому проводнику с маленьким сопротивлением, допустим, 0.5 Ом, а через местный заземлитель, который вы сами сделали - допустим, 20 Ом , землю, сопротивление которой можно считать нулевым (потому что "сечение" этого проводника колоссально) и сопротивление заземлителя на подстанции - 4 Ом максимум по нормативам. Итого имеем порядка 24 Ом. Легко видеть, что даже при коротком замыкании на заземленную железяку ток утечки составит порядка 220/24=9.17А - даже автомат С10 не сработает, при этом напряжение, под которым окажется повреждденный прибор - 9.17А*20Ом=184В, что опасно для жизни! Вся надежда только на УЗО.

Странный способ заземлять приборы на рабочий ноль. На нуле всегда есть какой-то потенциал, в зависимости от нагрузки, и, если занулить например бойлер, или водяной насос, то в ванной может током ударить, если она не занулена... но занулив ванну, можно разрядиться выходя из неё на кафель...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.07.2012 в 03:30:41

pereslavtsev написал : И не могу взять в толк, что значит заземление, без зануления? Что я упустил? Зачем занулять заземлённые приборы?

Заземление без зануления - это "подключение корпуса стиралки к своему лому, закопанному под окном". Без связи с нейтралью сети.

См. 8 - Краткие теоретические сведения: защитное зануление. 20 - Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком? 21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме 22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме

pereslavtsev написал :

  1. Не понимаю для чего нужен СУП!? Приборы в доме(плита, водогрейка, стиралка) подключаются в сеть евровилкой, через которую уже есть связь с землёй. Какой смысл во вторичном заземлении корпусов этих приборов?

40 - (главная) Система уравнивания потенциалов (в здании).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.07.2012 в 03:50:23

andrewkhv написал : зануление - это соединение (выполненное, конечно, по определенным правилам) корпусов приборов и прочих железяк с НУЛЕВЫМ рабочим проводом сети.

Не обязательно рабочим (а точнее, совмещенным рабочим и защитным), этот ноль может быть и чисто защитным - в системе TN-S (на TN-S участке сети).

andrewkhv написал : Вся надежда только на УЗО.

Ага, а молния шарахнет и УЗО ёк. УЗИП в ТТ весьма важны, и не только для УЗО, но и всей бытовой техники.

pereslavtsev написал : Странный способ заземлять приборы на рабочий ноль. На нуле всегда есть какой-то потенциал

Небольшой в нормальном режиме. Правильно выполненные СУП и повторное заземление обеспечивают безопасность даже при появлении очень большого потенциала на защитном (совмещенном) нуле при аварии.

pereslavtsev написал : если занулить например бойлер, или водяной насос, то в ванной может током ударить, если она не занулена... но занулив ванну, можно разрядиться выходя из неё на кафель...

А для этого случая еще и ДСУП полагается.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.07.2012 в 04:21:27

pereslavtsev написал : Странный способ заземлять приборы на рабочий ноль.

Я же написал, что это делается по определенным правилам! Kamikaze пояснил и еще полезных ссылок дал.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.07.2012 в 04:23:24

Kamikaze написал : Не обязательно рабочим (а точнее, совмещенным рабочим и защитным), этот ноль может быть и чисто защитным - в системе TN-S (на TN-S участке сети).

Согласен, просто не стал расписывать подробнее. А на зажимах РУ КТП N и РЕ системы TN-S все равно соединяются :)

0
pereslavtsev
pereslavtsev
Местный

Регистрация: 03.07.2012

Воронеж

Сообщений: 143

10.07.2012 в 12:04:23

"я щас взорвусь, как триста тонн тротила"(с)

C обмоток трансформатора выходят фазы L1,L2,L3 и нейтраль N - которая глухо заземлена. Отвод от заземлённой нейтрали трансформатора и есть - PEN. Если PEN - разделить на два кабеля и один из них повторно заземлить, то заземлённый становится - PE, а незаземлённый - N.

TN-C - здеcь зануление на проводник PEN. Его можно назвать занулением.

ТТ-С-S - проводник PEN разделяется на два, после подстанции. Например на опорах, или на вводе в многоквартирное здание. Один повторно заземляется(спускаясь со столбов или на контур заземления здания)и становится PE, второй соответственно - N.

Это заземление на проводник PE. Его тоже можно назвать занулением, т.к. PE в конечном итоге сходится с N

TT - это чистое заземление, на свой контур. PEN - не затрагивается никак.

TN-S - здесь PEN - разделяется на подстанции. НО! я не могу понять как он там разделяется. Ибо на одних схемах нейтраль трансформатора соединены, и заземлены, на других нейтраль не заземляется, а заземляется PE!? Как разделяется PEN в этой системе?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу