10.07.2012 в 21:17:21
ПPOPAБ написал : исключительно пайка, без вариантов.
да не сможет он запаять его с кислотой же потому смотав немного ленты с кабеля зажимаем в орехе и далее проводом на шину
Переделка зарядных устройств и не только
10.07.2012 в 21:53:44
ПPOPAБ написал : кАлхоз...
согласен
Переделка зарядных устройств и не только
10.07.2012 в 22:59:54
А чем грозит отсутствие заземления брони?
10.07.2012 в 23:23:59
artemD написал : А чем грозит отсутствие заземления брони?
Это дополнительная защита, при механическом повреждении кабеля сработает автомат. На не заземленной броне возможно появление опасного потенциала.
11.07.2012 в 00:32:34
ПPOPAБ написал : Броня- исключительно пайка, без вариантов.
А как же штатные "тёрки" из комплектов муфт?
11.07.2012 в 00:57:21
avmal написал : А как же штатные "тёрки" из комплектов муфт?
Если вы внимательно посмотрите инструкции к комплектам и сами комплекты, тёрки и пружины- для алюминиевых и свинцовых оболочек кабелей. Но не для ленточной брони.
11.07.2012 в 10:23:43
Но ведь орехом можно достаточно плотно обжать кабель. На худой конец, капнуть в него немного припоя?
11.07.2012 в 10:54:33
artemD написал : На худой конец, капнуть в него немного припоя?
Не надо капать на конец! Нужно припаять поводок к броне. Это довольно просто и быстро.
artemD написал : Но ведь орехом можно достаточно плотно обжать кабель.
С трудом себе это представляю. Хотя видел крепление поводков хомутами... Проблема в том что все резьбовые соединения - обслуживаемые и требуют защиты от коррозии.
12.07.2012 в 09:31:31
А заземление брони с обоих концов не приведет к тому, что систему заземления моего дома будет использовать вся линия, т.к. в надежности вбитого уголка есть сомнения?