sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.07.2012 в 22:00:22

ALARMus написал : не могли бы рассказать почему не реализовывают

Просто посмотрите на схему 1 и прочтите своё условие 2 в сообщении 5, то есть отсутствует блокировка.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

12.07.2012 в 07:14:57

Тааааак нарисовал всего нужно 4 кнопки (2- на 1 этаже и 2 на втором) Кнопки обычные 1 контакт на замыкание второй на размыкание http://www.rele.ru/m/ru/prod4-11-ablf22.htm. Приоритетным является 1 этаж.

0

Переделка зарядных устройств и не только

Вложение
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

12.07.2012 в 08:34:10

sergey_sav написал : Просто посмотрите на схему 1 и прочтите своё условие 2 в сообщении 5, то есть отсутствует блокировка.

Смотрю на схему (хотя что мне смотреть я сам ее придумал и учитывал нужный результат) - и вижу что при включении тумблера в любое из положений на одном этаже, подача фазы на второй тумблер (2-го этажа) прекращается и поэтому хоть обвключайся его результата не будет.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.07.2012 в 10:07:04

ALARMus, При этом если на одном этаже включили мотор, то на друго его без проблем можно выключить... Это и есть отсутствие блокировки. Поставьте левй переключатель вверх и поиграйтесь правым.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аникей
Аникей
Эксперт

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

12.07.2012 в 10:29:06

ALARMus написал : А я уж думал отделаться вот таким

Вам нужны тумблеры с фиксацией во включенном положении, иначе как обеспечить непрерывность подачи напряжения? В пускателе это реализуется самоподхватом катушки, здесь (при нефиксированном тумблере) придется релюхи городить - проще взять с фиксацией, тогда вместо четырех кнопок нужно два реверсивных тумблера.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

12.07.2012 в 10:36:06

Anat78 написал : Тааааак нарисовал

Спасибо. Что-то похожее было у меня среди вариантов :) Похоже на Ваше (левый снизу) ? Добавил также еще 4-й вариант - получая благодаря вам новые знания.

sergey_sav написал : то на друго его без проблем можно выключить...

Да, это действительно так. Но защиту добивались такую - не дать нажать в другом месте в противоположную сторону, а так, просто остановили и без последствий для техники. Так да - согласен, блокировки в полной мере нет.

Аникей написал : Вам нужны тумблеры с фиксацией во включенном положении

Тут не совсем понял обязательность фиксации. Просто человек нажимает и держит и пока держит ток идет - будь то кнопка или тумблер. Новые термины от Вас услышал (для себя) пока не знаю что они значат и для чего - "пускатель", "релюхи городить" - в плане зачем они в данном случае нужны\обязательны\... А два реверсивных тумблера - это в мою схему (верхний правый)?

0
Вложение
Аникей
Аникей
Эксперт

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

12.07.2012 в 11:00:43

ALARMus написал : Просто человек нажимает и держит и пока держит ток идет - будь то кнопка или тумблер.

Понял.
ПО-ходу я еще не додумал вариан блокировки другого места включения - нужен нормально замкнутый контакт, придется все ж на кнопках.

ALARMus написал : Добавил также еще 4-й вариант - получая благодаря вам новые знания.

в таком положении у вас на моторчик L подается сразу на обе клеммы ;)

0
Аникей
Аникей
Эксперт

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

12.07.2012 в 11:35:58

Anat78 написал : всего нужно 4 кнопки (2- на 1 этаже и 2 на втором) Кнопки обычные 1 контакт на замыкание второй на размыкание

Вы нарисовали четыре тумблера, а кнопок тут получается восемь ;)

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

12.07.2012 в 11:49:37

Аникей написал : в таком положении у вас на моторчик L подается сразу на обе клеммы

Посмотрите на это видео - [http://www.youtube.com/watch?v=zF3rQOzTcE0](Контактор реверсивный) Тогда станет ясно, что не на обе клеммы (там можно будет с обоих этажей одновременно включить мотор только в одном направлении)

Аникей написал : Вы нарисовали четыре тумблера, а кнопок тут получается восемь

:) Это такая кнопка, внутри которой такая схема переключения (смотри на моем последнем рисунке - левый нижний - 6 контактов в кнопке) \Или Вы намекаете что по ссылке не та кнопка, что в схеме ?\

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

12.07.2012 в 12:16:50

Аникей написал : Вы нарисовали четыре тумблера, а кнопок тут получается восемь

4 кнопки такого типа http://www.rele.ru/m/ru/prod4-11-ablf22.htm по 2 на этаж

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аникей
Аникей
Эксперт

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

12.07.2012 в 12:30:10

Anat78, 4 кнопки другого типа - 1з+2р (т.е. три контактных элемента), например КЕ-0128 а по твоей ссылке кнопка с одной контакнтой группой на два элемента 1з+1р