Растет давление в статике до 7, а в динамике не выше 3 Это бракованный редуктор?
11.07.2012 в 19:42:21
Растет давление в статике до 7, а в динамике не выше 3 Это бракованный редуктор?
11.07.2012 в 20:19:04
на холодной воде?
11.07.2012 в 20:29:25
Да, на холодной Растет после того как начинает расти давление в водопроводе, такая особенность местной насосной станции, перепады давления, для этого и устанавливался редуктор
11.07.2012 в 20:46:28
это у вас вода нагревается в трубах до комнатной температуры. ставьте гаситель гидроударов.
11.07.2012 в 20:59:06
Не успевает она нагреться
11.07.2012 в 21:18:57
...если поршневой - меняйте уплотнительные резинки на тарелке, у мембранного -менять мембрану (или штопать)...
11.07.2012 в 21:35:33
Редуктор новый из коробки. Заводской брак, менять по гарантии?
11.07.2012 в 21:50:15
Поставьте сразу после редуктора заглушку и посмотрите на давление.
Байпас, это МЕМБРАННЫЙ РЕДУКТОР.
Для того' чтобы поменять по гарантии, надо пройти экспертизу: подключают его к насосу, после ставят шаровый.
Дернут кран туда сюда раз 5 и вернут его обратно Вам. Так что поверьте SCB и поставьте маленький гидрик.
И перед тем, как сломя голову тащить его в магазин, поменяйте редуктор местами с горячим... Думаю вы удивитесь.
11.07.2012 в 22:55:30
alexanderIs написал : Не успевает она нагреться
Время в секундах на разгон до семи бар?
12.07.2012 в 06:20:50
Бывает за минуту
12.07.2012 в 09:34:23
а до редуктора (в стояке) какое давление?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.