serA написал : Прочитал кучу веток про кабели ПВС и ШВВП.
но, видимо, не понял ничего.
serA написал : изоляция у кабелей ПВС, ШВВП, ВВГ одинаковая - ПВХ.
угу, окна и "резиновые" сапоги тоже из пвх, и что - оно все одинаковое? Вы лучше рабочее/испытательное напряжение сравните, горючесть оболочки, которая должна быть нг-ls для стационарки (ну нг точно, про лс можно еще поспорить)
serA написал : Производитель дает гарантию 3 года,
если запрячь малолитражку двухтонным прицепом и сжечь вариатор, думаю, на гарантию можно не рассчитывать...
serA написал : 5 лет
а ВВГ - 30 лет.
serA написал : но это не значит что он в стене пролежит не больше.
это значит, что через 5 лет никто не гарантирует, что изоляция отвеечает требованиям по сопротивлению. а вы говорите - одинаковая изоляция...