15.08.2006 в 01:41:36
ChOSen написал : сантехники в основном работают с резьбовыми соединениями по металлу
:) это не правильные пчелы и делают они не правильный мед. На стояке отопления между металлическими трубами резьбу надо опасаться, так как там дополнительно механические нагрузки из-за теплового удлиннения труб.
ChOSen написал : нужно как то крепить сами трубы
не обязательно, но дабы штукатурка не отлетела если за видимую часть замурованной трубы сильно подергать, смысл закрепить конечно есть.
15.08.2006 в 06:40:56
Спецы скажите ситуация такая: температура воды зимой 105 градусов
О чем вообще спор??????????? какой ПП???????
Рекомендую для началя почитать СНиП 41_01_2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ и кондиционирование.
: 6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт. В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
15.08.2006 в 23:57:22
Сегодня взял температурный график на отопление извинясь за качество :)
16.08.2006 в 00:06:29
забыл добавить давление 6 атм, они перепутали насчет 10.. на графике написано.. "температура в подающем трубопроводе" и "температура в обратном трубопроводе" это что такое, смотреть на подающий ?
16.08.2006 в 02:33:26
ChOSen написал : забыл добавить давление 6 атм, они перепутали насчет 10..
Неважно,слишком высокая температура для ПП.
16.08.2006 в 11:53:06
ChOSen написал : забыл добавить давление 6 атм, они перепутали насчет 10.. на графике написано.. "температура в подающем трубопроводе" и "температура в обратном трубопроводе" это что такое, смотреть на подающий ?
Но это, наверное, выход в котельной. Не может быть, чтобы в дом такое подавали!
16.08.2006 в 12:45:29
2АйТишник
Не может быть, чтобы в дом такое подавали!
легко :)
17.08.2006 в 22:59:49
разобрался, подающий это то, что приходит в радиатор, обратный что с него выходит (соответственно часть тепловой энергии берет радиатор потому и ниже температура во второй трубе) и идет по кругу на ТЭЦ после нагревается и подается снова в подающий все таки решился запустить ПП на отопление так как температура зимой в среднем не ниже -15
18.08.2006 в 02:05:35
ChOSen написал : все таки решился запустить ПП на отопление
Русский экстрим...
18.08.2006 в 07:10:54
2ChOSen
1.буратино, ты сам себе враг.
проверьте срок службы ПП при такой темп-давл..
3Молите бога, чтоб 135 (да,да сто тридцать пять ) град не попало в стояк