ChOSen написал : сантехники в основном работают с резьбовыми соединениями по металлу

:) это не правильные пчелы и делают они не правильный мед. На стояке отопления между металлическими трубами резьбу надо опасаться, так как там дополнительно механические нагрузки из-за теплового удлиннения труб.

ChOSen написал : нужно как то крепить сами трубы

не обязательно, но дабы штукатурка не отлетела если за видимую часть замурованной трубы сильно подергать, смысл закрепить конечно есть.

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

15.08.2006 в 06:40:56

Спецы скажите ситуация такая: температура воды зимой 105 градусов

О чем вообще спор??????????? какой ПП???????
Рекомендую для началя почитать СНиП 41_01_2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ и кондиционирование.

: 6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт. В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.08.2006 в 23:57:22

Сегодня взял температурный график на отопление извинясь за качество :)

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.08.2006 в 00:06:29

забыл добавить давление 6 атм, они перепутали насчет 10.. на графике написано.. "температура в подающем трубопроводе" и "температура в обратном трубопроводе" это что такое, смотреть на подающий ?

0
ДОКА
ДОКА
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

16.08.2006 в 02:33:26

ChOSen написал : забыл добавить давление 6 атм, они перепутали насчет 10..

Неважно,слишком высокая температура для ПП.

0
АйТишник
АйТишник
Местный

Регистрация: 07.12.2005

Москва

Сообщений: 273

16.08.2006 в 11:53:06

ChOSen написал : забыл добавить давление 6 атм, они перепутали насчет 10.. на графике написано.. "температура в подающем трубопроводе" и "температура в обратном трубопроводе" это что такое, смотреть на подающий ?

Но это, наверное, выход в котельной. Не может быть, чтобы в дом такое подавали!

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

16.08.2006 в 12:45:29

2АйТишник

Не может быть, чтобы в дом такое подавали!

легко :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.08.2006 в 22:59:49

разобрался, подающий это то, что приходит в радиатор, обратный что с него выходит (соответственно часть тепловой энергии берет радиатор потому и ниже температура во второй трубе) и идет по кругу на ТЭЦ после нагревается и подается снова в подающий все таки решился запустить ПП на отопление так как температура зимой в среднем не ниже -15

0
ДОКА
ДОКА
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

18.08.2006 в 02:05:35

ChOSen написал : все таки решился запустить ПП на отопление

Русский экстрим...

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

18.08.2006 в 07:10:54

2ChOSen
1.буратино, ты сам себе враг.

  1. если так хотите - в страховую, и максимально стра_х_у_йте ответственность перед тратьими лицами. При крупной аварии по отоплению в доме - можете стать крайним.("несанкционированное и несосгласованное изменение части системы,поведшее к изменению режима работы и вызвавшее нарушение функционирование в виде разрушения " - цитата из заключения эксперта :) ),плюс расхищение чужой собственности Телефон аварийки и адвоката - на видное место.

проверьте срок службы ПП при такой темп-давл..

3Молите бога, чтоб 135 (да,да сто тридцать пять ) град не попало в стояк

0