вот и мне так показалось получается входной следует делать 50А, тип D, селективность 1..2 а конечные 16..32, тип B..c, селективность 3
17.08.2006 в 16:16:11
вот и мне так показалось получается входной следует делать 50А, тип D, селективность 1..2 а конечные 16..32, тип B..c, селективность 3
17.08.2006 в 17:01:59
Олег Н. написал : 50А, тип D, селективность 1..2
Полагаю, что среди модульных такого не найдёте.
И всё-таки "Energy limitation class" - это не селективность по времени срабатывания, хотя определённая связь есть. У селективных явно указывается время задержки срабатывания для расцепителей.
конечные 16..32
Переключить плиту на три фазы - вот и селективность обеспечите. ;)
17.08.2006 в 17:14:00
она уже однофазная.. ;(
17.08.2006 в 17:18:32
Олег Н. написал : она уже однофазная.. ;(
Вы уверены? Вроде бы, они почти все допускают по 3-4 варианта подключения.
17.08.2006 в 18:17:39
надо посмотреть.. но провода уже проложены, хотя извернуться наверно можно..
17.08.2006 в 19:17:53
смотрите в приложении, что есть класс ограничения электроэнергии. он определяет интеграл джоуля.
17.08.2006 в 19:22:22
вот здесь:
17.08.2006 в 19:26:12
объяснение к doc2:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.