26.07.2012 в 19:40:48
Паял первый раз. Спаял около 10 фитингов. Полипропилен из Леруа, самый дешёвый и чуть подороже. Всё паяется для дачи - обвязка ЭВН, поэтомы материалы не дорогие и теребования не высокие. большого давления в системе не будет. На ХВС ставлю самую дешёвую трубу, на ГВС подороже, армированную стекловолокном. Все фитинги и трубы 20мм. Температуры пробовал от 200 до 300, какая оптимальнее так и не понял, вроде при 220 лучше получается. Почему при вытаскивании из паяльника труба (папа) разпушается и плохо лезет в муфту? Почему получается такое заужение как на фото?
26.07.2012 в 19:59:44
А Вы армированную трубу зачищаете или просто в утюг суете? Такое заужение мягко говоря плохо...
26.07.2012 в 20:07:23
Хотя паял всего пару раз на работе, но по моему мнению Вы слишком долго греете. Паяльник у меня был без регулятора на 260 градусов. Грел секунд 10. За это время прогревается только поверхностный слой.
26.07.2012 в 20:12:56
snow-tube написал : Почему получается такое заужение как на фото?
Перегреваете,сильно давите,труба из не качественного сырья!
26.07.2012 в 20:22:50
А как сильно не давить, если труба туда не лезет? Приходится её туда вталкивать с силой. Согласен, труба наверно не качественна, ведь она самая дешёвая, 2 метровый хлыст -25 рублей. А та, что армирована - она армирована внутри и сказали в магазине, что там зачищать ничего не надо. Она типа универсальная.
26.07.2012 в 20:24:49
Температура 260 градусов, держать 5-6 секунд, использовать ПП нормального производителя
26.07.2012 в 20:26:40
Rumato написал : А Вы армированную трубу зачищаете или просто в утюг суете?
Трубу армированную стекловолокном зачищать не надо, не путать с армированием алюминием.
26.07.2012 в 20:31:54
А как держать 5 секунд если я напяливаю трубу около 4 секнд? Время напяливания на паяльник учитывать?
26.07.2012 в 22:00:26
Честно говоря такой пайки с таким узором еще и не видел....Может паяльник такой...Забейте в поисковик-пайка полипропиленовых труб видео!
26.07.2012 в 22:16:09
стандартные ошибки. 1 сильно глубоко вставляете трубу при разогреве. Ставьте риски, дальше которых трубу не вставлять в насадку. 2 при запихивании трубы в насадку и надевании фитинга, из-за отсутствия практики, перекашиваете трубу и фитинг, а вставить трубу в фитинг пытаетесь прямо, хотя они уже деформированы. В результате чего получается непропай по контуру. Советы. Вредные. на трубе (20) глубину обозначьте не более 12 мм, остальное запихнете в фитинг. Фитинг вставлять в насадку для разогрева на полную глубину.Судя по тому ,что ППР не айс, должно сработать. И заужения не будет
26.07.2012 в 23:13:20
Спасибо за советы! А сколько греть и как давить, чтобы лезло?
26.07.2012 в 23:24:56
Когда фитинг с трубой одеваете на нагреватель,немного покручивайте(не сильно)чтоб легче село!Одели и считаете секунд 5,снимаете,стыкуете!Во время стыковки так же можете(хуже не будет)слегка покручивать!Гляньте видео на Ю-тубе!
27.07.2012 в 09:55:41
Я примерно так и делал. Одевается фитинг не быстро - секунды 4 проходит. А снятие фаски поможет в моём случае?
27.07.2012 в 10:45:39
Никакую фаску снимать не надо, на паяльнике все уже сделано. Купите FV-plast и учитесь на нем.
28.07.2012 в 22:30:14
Может паяльник фуфловый???