KonstantinVS написал :
От сверхтока - автомат до входного УЗО?
Да. Ближайший - на стояк, не уверен, что он обеспечит согласованную защиту.
От перегрузки в чём плохо?
Всё-таки желательно УЗО на ступень больше автомата, испытания УЗО проводятся при номинальном токе, "запас" может и есть, но какой - неизвестно и ненормировано. А автомат (и диф.автомат тоже) срабатывают при токах больше номинала.
Селективного УЗО на 100mA у Шнайдера нет. Только на 300mA
Можно и 300мА, можно и другого производителя - лишь бы проектант согласился.
Формально, селективность по времени срабатывания - недвусмысленная рекомендация ПУЭ.
В каких случаях необходимо отключение N вместе с фазой на эти приборы?
При стационарном (без вилки-розетки) подключении. При малодоступности розетки - так быть не должно, но ведь бывает, ставят розетки под цоколем кухни; вилку обрезать - гарантию потеряешь, розетку над столешницей - некрасиво и неудобно.
по возможности резерв будет предусмотрен
Были бы линии и место в щитке.
Возможно ошибся, уточню у электриков
14 киловатт - типичное значение для трёхфазного подключения в московских новостройках, вроде бы.