24.11.2018 в 20:20:14
AlexBrbrbr, начните с типа отопительной системы. Это однотрубка с нижней подачей?
24.11.2018 в 21:26:00
Mandalore105 написал: AlexBrbrbr, а они сослались на что-нибудь или так от балды сказали?
Mandalore105, они сослались на то, что мощность этих конвекторов рассчитана умными людьми и если я превышу мощность более, чем на 5-10%, будет разбалансировка системы. Думаете, стоит увеличить мощность нового радиатора на 10%?
24.11.2018 в 21:29:58
cineman написал: AlexBrbrbr, начните с типа отопительной системы. Это однотрубка с нижней подачей?
cineman, по полу идут с лестничной клетки две металлопластиковые трубы:
24.11.2018 в 21:51:07
AlexBrbrbr, это сшитый полиэтилен. А теплосчетчик есть? И неплохо бы вообще фото узла на лестнице, а слова управляйки - брехня.
25.11.2018 в 05:31:02
AlexBrbrbr, предполагаю, что в вашей системе выживут стальные панельные радиаторы. Эти радиаторы могут иметь низкую погонную мощность при типах 10 и 11. Потому можно заказать радиатор большой длины в указанных ограничениях. Разберитесь с правомерностью этих ограничений. Так же укажите высоту подоконника от чистого пола после заливки стяжки и укладки полового покрытия.
25.11.2018 в 13:34:13
Высота подоконника от готового пола будет 80 см.
Mandalore105 написал: AlexBrbrbr, это сшитый полиэтилен. А теплосчетчик есть? И неплохо бы вообще фото узла на лестнице, а слова управляйки - брехня.
Mandalore105,
Да, теплосчетчик есть. Две трубы с кранами- подающий и обратный трубопроводы. Коробка с цифровым дисплеем на входе отопления в квартиру, к выходу- так же тянется датчик от коробки. Судя по описанию, умеет измерять:
-количество тепловой энергии;
-объем воды;
-температуру воды в подающем и обратном трубопроводах;
-разность температур в подающем и обратном трубопроводах;
-расход воды (m3/h) и тепловой мощности;
Сфоткать сейчас не могу, к сожалению.
Эта информация что-то вам дает понять?
cineman написал: AlexBrbrbr, предполагаю, что в вашей системе выживут стальные панельные радиаторы. Эти радиаторы могут иметь низкую погонную мощность при типах 10 и 11. Потому можно заказать радиатор большой длины в указанных ограничениях. Разберитесь с правомерностью этих ограничений. Так же укажите высоту подоконника от чистого пола после заливки стяжки и укладки полового покрытия.
cineman, спасибо за совет. Как-то все смотрел биметалл. У панельных больше лучистого обогрева, они лучше работают при низкой температуре теплоносителя. С другой стороны, они держат малое давление- около 10 атмосфер и меня это смущает. Конечно, дешевле, но может лучше переплатить за биметалл для страховки.
Я звонил в УК, они сказали, что это ограничение исходит из произведенного расчета. Застройщик ставил конвекторы соответствующей мощности, вот примерно такой же мощности и можно ставить радиатор плюс 5-10%. У меня на комнату 14 м2 плюс прихожая 3 м2 (туалет 3м2 ведь не считаем?) по упрощенном подсчету получилась примерно такая же цифра: 41 Вт/м3 2.65 м. высота 17 м2 жилой = 1847 Вт. Вроде сходится. Поэтому я не знаю, что им предъявить.
Площадь остекления 2.6 * 1.5 м = 3.9 м2.
25.11.2018 в 14:12:54
AlexBrbrbr написал: ) по упрощенном подсчету получилась примерно такая же цифра: 41 Вт/м3
Не знаю, откуда Вы такое берёте. Шитый полиэтилен не должен испытывать более 10 атм на высокой температуре. Потому советую включить панельники в этот список.
25.11.2018 в 14:29:39
AlexBrbrbr написал: Высота подоконника от готового пола будет 80 см
Следовательно, если захотите использовать термоголовки, то ОП (отоп.приборы) нужно искать габаритами не более 400мм по высоте (примерно).
AlexBrbrbr написал: Эта информация что-то вам дает понять?
Да. С большой долей вероятности стояки расположены на лестичной площадке (холле), где расположен коллекторный шкаф. Откуда поквартирно идёт двухтрубная разводка.
AlexBrbrbr написал: Как-то все смотрел биметалл. У панельных больше лучистого обогрева, они лучше работают при низкой температуре теплоносителя. С другой стороны, они держат малое давление- около 10 атмосфер и меня это смущает. Конечно, дешевле, но может лучше переплатить за биметалл для страховки
Можно и биметалл, и трубчатые радиаторы, и панельные радиаторы, и конвекторы. Главное, что нужно выбрать ОП (отоп.приборы) на рабочее давление, которое с запасом перекрывает статическое давление на вашем этаже.
AlexBrbrbr написал: звонил в УК, они сказали, что это ограничение исходит из произведенного расчета. Застройщик ставил конвекторы соответствующей мощности, вот примерно такой же мощности и можно ставить радиатор плюс 5-10%
Печалька! Ограничение действительно есть. Но не по тепловой мощности, а по расходу теплоносителя. Т.е., действительно да, если расход будет больше, чем на 5-10% от проектной величины - то это разбалансирует весь стояк, или даже всю домовую систему (в зависимости от правильности установленной арматуры, которая зависит от жадности застройщика).
Т.е. "работники" УК: "Слышали звон, да не знают где он". :scare
AlexBrbrbr написал: Я звонил в УК, они сказали, что это ограничение исходит из произведенного расчета. Застройщик ставил конвекторы соответствующей мощности, вот примерно такой же мощности и можно ставить радиатор плюс 5-10%.
Если у Вас не первый и не последний этаж, могу сделать Вам теплорасчёт. Из которого будет конкретно известно, какой мощности нужно устанавливать ОП.
И ещё ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ дополнение. Чтобы не разбалансировать общедомовую систему, совершенно не обязательно увеличивать расход теплоносителя через ОП. Достаточно оставить тот же самый проектный расход, но увеличить типоразмер ОП. Тогда тепла может прибавиться в разы, а расход останется тем же самым.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
25.11.2018 в 14:35:15
AlexBrbrbr написал: У панельных больше лучистого обогрева, они лучше работают при низкой температуре теплоносителя.
Вам солгали! У панельных стальных действительно больше доля лучистого тепла, чем у бимрадиаторов (которые по принципу действия должны называться конвекторами, но не радиаторами).
Но то, что они "лучше" работают при низкой температуре ТН - ложь маркетологов. Можете мне звякнуть голосом - поясню. Контакты в профиле.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.11.2018 в 12:39:19
Такой вопрос- радиатор длиной 18 секций вообще будет прогревается полностью? Межосевое расстояние 200мм. Естественно, с нижним удлинителем потока. Просто ни один производитель не выпускает серийно радиаторы длиннее 14 секций, это наводит на некоторые раздумья.
Как писал выше (и даже с фотками), подключение будет нижнее (при необходимости могу сделать боковое), трубы из сшитого полиэтилена проходят под стяжкой. Температуру теплоносителя не знаю, сейчас за окном -2, труба жжется, но пальцы можно держать при желании сколько угодно долго.
Как думаете, прогреется такой длинный радиатор?
Inch1964 написал: И ещё ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ дополнение. Чтобы не разбалансировать общедомовую систему, совершенно не обязательно увеличивать расход теплоносителя через ОП. Достаточно оставить тот же самый проектный расход, но увеличить типоразмер ОП. Тогда тепла может прибавиться в разы, а расход останется тем же самым.
Inch1964, даже не подозревал о таком. Увеличить типоразмер ОП, не увеличивая расход- что имеется ввиду? Увеличить длину радиатора? Я не понимаю. :a
26.11.2018 в 12:48:20
AlexBrbrbr написал: Как думаете, прогреется такой длинный радиатор?
Вам совсем не трудно подключить радиатор диагонально. Трубы же не залиты ещё?
AlexBrbrbr написал: Увеличить типоразмер ОП, не увеличивая расход- что имеется ввиду?
Если радиатор увеличится, а расход останется прежним, отдаваемая радиатором мощность всё равно вырастет, но водичка на выходе станет холоднее. Хуже, если подкрутите краники, и водичка на выходе станет теплее. Мощность при этом тоже вырастет при неизменном радиаторе, но больше водички потечёт к Вам и меньше к соседям. У соседей станет холоднее.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу