07.08.2012 в 13:50:30

Господа, тщетно пытаюсь решить проблему длинной (более 10м) тупиковой ветки горячего водоснабжения при отсутствии циркуляции. То есть в квартиру входит труба, от нее все должно разводиться. При этом труба от стояка до квартиры еще метров 5, да и по квартире до 10м. Соответственно, предполагаю, что будет очень утомительно ждать горячей воды из-под крана по утрам.

Предполагаю сделать следующее.

  • Датчик температуры на трубу (просто крепится сверху) непосредственно у точек забора
  • Датчик движения в санузлах

При срабатывании датчика движения и низкой температуре трубы (по датчику) открывать управляемый кран на X сек для слива воды из трубы в канализацию.

Какие могут быть с этим проблемы? Ничего я не упустил? А может как-то проще можно? Но я всюду спрашивал, ничего путного не услышал...

0
ssrr
ssrr
Резидент

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

07.08.2012 в 14:29:37

Ёмкость этой всей вашей трубы примерно 3 литра.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28558

07.08.2012 в 14:35:38

Pochemuchka написал : от стояка до квартиры еще метров 5, да и по квартире до 10м

И все эти трубы без теплоизоляции?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

07.08.2012 в 15:03:09

Pochemuchka,

Не нужен такой колхоз. Народ с утра 8-9 этажные стояки сливает и не парится.

0
bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

07.08.2012 в 15:26:34

эх европейцам бы сказать. удавились бы из-за расхода воды.

с наилучшими

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

07.08.2012 в 15:38:58

водонагреватель проточный

0
Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

07.08.2012 в 17:54:07

ssrr написал : Ёмкость этой всей вашей трубы примерно 3 литра.

Ну, 3-х литровая банка из-под крана не быстро наполняется...

0
Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

07.08.2012 в 17:54:38

ВТБ! написал : И все эти трубы без теплоизоляции?

А какая разница? За ночь все равно остынет. Пусть и меньше

0
Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

07.08.2012 в 17:55:31

Georg III написал : Pochemuchka,

Не нужен такой колхоз. Народ с утра 8-9 этажные стояки сливает и не парится.

Ну, некоторые и в тазике моются. Чего ж равняться?

0
Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

07.08.2012 в 17:57:27

bozzz написал : эх европейцам бы сказать. удавились бы из-за расхода воды.

с наилучшими

Не соглашусь - эта вода все равно сливается. Просто либо ждать, когда она сольется, и пойдет горячая, либо слить ее автоматически. Хотя, согласен - правильнее была бы циркуляция. Но это застройщик не подумал (то есть подумал, но об экономии своих издержек).

0
Pochemuchka
Pochemuchka
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 220

07.08.2012 в 17:58:08

Косожихин написал : водонагреватель проточный

Энто куда его?

0