РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АРМАТУРЫ FAR
11.08.2012 в 15:32:36
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АРМАТУРЫ FAR
11.08.2012 в 15:57:19
Опаньки, каюсь, ошибался...
Tariq написал : Разве указанные в инструкции расходы недостаточны для нескольких точек (хотя бы 2: кух. мойка и ванная (душ или раковина))?
Достаточны, только при условии, что смесители будут обычными однотрубными кранами, без подключения холодной трубы.
11.08.2012 в 16:06:40
Не, так не пойдет, холодная вода тоже иногда нужна. Но я не понял Вашей логиги. Если горячей будет достаточно, то горячей+холодной тем более достаточно. :)
11.08.2012 в 17:28:55
Общий термосмеситель акутален в основном только при использовании для ГВС бойлера с высокой температурой, чтобы не гонять по трубам ГВС воду с Т 80 градусов (теплопотери большие, в том числе при сливе после неиспользования). При этом давления "высокотемпературного ГВС" (выхода бойлера) и ХВС практически одинаковые по определению, так что работать это будет хорошо.
11.08.2012 в 21:07:02
Tariq написал : Разве указанные в инструкции расходы недостаточны для нескольких точек
Достаточны. Если обращать внимание только на расход. См. выше.
Tariq написал : будет ли изменятся поток на выходе ТС?
Естественно. Это же не редуктор - чего бы ему не изменяться? :)
psnsergey написал : Общий термосмеситель акутален в основном только при использовании для ГВС бойлера с высокой температурой, чтобы не гонять по трубам ГВС воду с Т 80 градусов (теплопотери большие, в том числе при сливе после неиспользования). При этом давления "высокотемпературного ГВС" (выхода бойлера) и ХВС практически одинаковые по определению, так что работать это будет хорошо.
Факт!
12.08.2012 в 15:07:20
Tariq написал : Но почему мастера форума не ставят?
Vobbler написал : Заметьте, из работ мастеров форума только одна содержит ТС, установленный на квартирном отводе. Потому как не работает.
Не знаю какую именно работу имел ввиду Vobbler, но таки ставят мастера форума магистральный ТС. Нашел фото с работой Техник-Сана:
2Tehnik-San. Как на практике ведет себя общий ТС? Действительно ли есть перепады давления на выходе с ТС, изза чего температура воды на смесителе скачет? Какой ТС на фотке и какой рекомендуете?
13.08.2012 в 09:29:02
Tariq написал : Нашел фото с работой Техник-Сана
Не правильно реализована работа ТС. Вода с бойлера идет напрямую в коллектор, а не через ТС.
Не правильно подключен водонагреватель. Отвод коллектора (регулирующего - с резинками на буксах) предназначен для подачи воды.
13.08.2012 в 09:56:55
i23e написал : Вода с бойлера идет напрямую в коллектор, а не через ТС
На это поцитирую Воблера:
Vobbler написал : Вы же от водогрея питаете. Там вода горячая - и без ТС перепадов нет.
Т.е., наверное, задумывалось так, что Т воды из бойлера будет стабильной и невысокой, поэтому нет необходимости пропускать его через ТС. Это чисто мое предположение.
i23e написал : Отвод коллектора (регулирующего - с резинками на буксах) предназначен для подачи воды.
На многих работах мастеров видел именно такое подключение. Думаете через боковой вход коллектора более правильно?
13.08.2012 в 10:21:49
ТС нужен, чтобы не прижечь одно место (Включительно) :) Когда я собираю схему, водонагреватель впускаю строго в торец, либо до ТС.
Прикиньте: у термекса переклинит термостат и он кипяток начнет выдавать... Страшно мне детей в душ было бы отправлять...
Да и 75 градусов - тоже печально. ТС когда ставите, делаете отсечку на 50, к примеру, градусов.
Думаю, всем будет спокойно.
16.08.2012 в 15:26:23
Возможна ли нормальная работа термостатического смесителя с проточным водонагревателем с гидравлическим управлением? Нет ли разнобоя в их действиях: ТС, чтобы повысить Т на выходе, приоткрывает ГВ на входе, а проточный ВН наоборот при повышении потока уменьшает Т (т.о. ТС просит больше гарячей воды, а ВН дает больше но прохолоднее)? Или все таки ВН до определенной силы протока держит температуру стабильно, что будет достаточно для ТС чтобы правильно работать? Просьба учесть, что проточник будет достаточно мощный (трехфазный, 12-18 КВт), максимальное одновременное потребление: душ и мойка.
20.08.2012 в 13:24:17
Tariq написал : Возможна ли нормальная работа термостатического смесителя с проточным водонагревателем с гидравлическим управлением? Нет ли разнобоя в их действиях: ТС, чтобы повысить Т на выходе, приоткрывает ГВ на входе, а проточный ВН наоборот при повышении потока уменьшает Т (т.о. ТС просит больше гарячей воды, а ВН дает больше но прохолоднее)? Или все таки ВН до определенной силы протока держит температуру стабильно, что будет достаточно для ТС чтобы правильно работать? Просьба учесть, что проточник будет достаточно мощный (трехфазный, 12-18 КВт), максимальное одновременное потребление: душ и мойка.
У меня китайский ТС для душа и проточник 6 кВт. Горячую отключили - пользуюсь нагревателем. Все работает и ТС держит температуру. Единственное отличие - на ТС выставил градусов 48, идет вполне теплая вода. Когда была горячая от котельной, на ТС стояло "честных" 38 градусов. Возможно, большую температуру сейчас приходится ставить из-за низкого давления хол. воды (стоит повышающий насос, при работе проточника и ТС - 1.5 атм). Позже сфоткаю дома.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу