Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

25.08.2012 в 17:37:31

вы об этом ?

почему не понимаю , яж поэтмоу и спрашую норм ли ставить весь свет на одно УЗО . .

а в своем посте с настольной лампой вы меня нафиг запутали ..

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.08.2012 в 17:53:38

Второй вариант. При правильном монтаже никаких выбиваний быть не должно.

Metall написал : кабель ввг-п (уж больно он похож на шввп).

Вы меня пугаете, кстати у Вас сечение кабелей на схеме нет.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

25.08.2012 в 18:04:19

вы знаете посммтрел в который раз схемы щитков (фотки ,) а там большинство их, господина авмала . и нашел этот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1636250&viewfull=1#post1636250 оч похож на второй враиант , наверное буду собирать по второй схеме. возможно даже упростить. Ранее убеждали что груповых линий не должно быть и тд , а тут все просто 1 узо на розетки ,под ним 4 АВ на розетки , 1 узо на свет под ним 3 АВ на свет , 1 УЗО на С/У. под АВ санузла...

Rumato написал : Второй вариант. При правильном монтаже никаких выбиваний быть не должно.

теперь и я так думаю .

Rumato написал : Вы меня пугаете, кстати у Вас сечение кабелей на схеме нет.

Они написаны в топике. на силовые линии 2,5 , на свет 1,5 . ввод 3х6 .

да визуально ввг-п похож на шввп , но матирал другой , ввг - п у него внешняя изоляция (оболочка) намного жоще. а у шввп помомйму виниловая изоляция и оболочка. разница чуствуется .
но когда (по неопытности) я увидел бухту этого ввг-п чуть кандрат не хватил думал шо товарища надурили и влепили ему шввп..

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

25.08.2012 в 18:11:15

есть ли смысл линию - розетки гостиная и кондиционер докинуть на УЗО к остальным розеткам ? а розетки кухни кинуть к УЗО кухни , где духовка ПММ и хлодильник ?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.08.2012 в 18:13:22

Как глубоко верующий атеист могу сказать только - С Богом! И да поможет Вам Великий Электро!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.08.2012 в 18:19:56

Настоящий заказчик! Только все обговорили и решили делать, как на тебе еще упростим! Можно и так. Кстати могу предложить еще один крамольный вариант - убрать УЗО на свет вообще, объединить свет спальня+свет гостинная, а свет кухня+свет прихожая, но защитить их двухполюсными автоматами. Как вариант?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

25.08.2012 в 19:47:43

Rumato написал : Кстати могу предложить еще один крамольный вариант - убрать УЗО на свет вообще, объединить свет спальня+свет гостинная, а свет кухня+свет прихожая, но защитить их двухполюсными автоматами. Как вариант?

Нормальный вариант.Узо ставлю на освещения только влажных помещений. По схеме,при сработке УЗО останетесь в темноте. На кондиц. Узо не устанавливаю,подключаю стационарно.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.08.2012 в 20:54:52

дружба написал : На кондиц. Узо не устанавливаю,подключаю стационарно.

Ага. В теме Лже-Электрики есть ссылка на Видео где "спецы" с умным видом (очки на лоб) утверждают о том, что "Никогда УЗО не ставится на кондиционеры. Потому что даёт ложное срабатывание" А кондиционеры продолжают мокнуть под дождём на улице... :)

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

25.08.2012 в 22:52:13

web-rr написал : Ага. В теме Лже-Электрики есть ссылка на Видео где "спецы" с умным видом (очки на лоб) утверждают о том, что "Никогда УЗО не ставится на кондиционеры. Потому что даёт ложное срабатывание" А кондиционеры продолжают мокнуть под дождём на улице... :)

+1 именно по этому .

и все линии будут на УЗО . в т.ч. свет

зы- ведь УЗО не только для защиты человека от поражения электрическим током , предназначено ;)

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

26.08.2012 в 11:34:31

web-rr написал : Ага. В теме Лже-Электрики есть ссылка на Видео где "спецы" с умным видом (очки на лоб) утверждают о том, что "Никогда УЗО не ставится на кондиционеры. Потому что даёт ложное срабатывание"

Нормативные требования утверждают.При стационарном подключении Узо можно и не устанавливать.

Metall написал : все линии будут на УЗО . в т.ч. свет

Тогда еще не хватает в этажном щите на ввод УЗО 100-300мА:) А так читайте что вам пишет завод изготовитель,нужно ставить или нет.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

26.08.2012 в 11:44:09

вводного щита нету , только квартирный щит

дружба написал : А так читайте что вам пишет завод изготовитель,нужно ставить или нет.

завод изготовитель чего?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

26.08.2012 в 11:49:24

Metall написал : завод изготовитель чего?

В даном случаи кондиционера:)

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

26.08.2012 в 11:50:23

вот надеюсь последний вариант. решил убрать одно узо.

и еще вопрос тем кто работал с Леграном.

при таком расположении УЗО от Леграна , будет ли возможно кинуть две гребенки сверху , на ноль и на фазу? . насколько я понял (когда смотрел примеры щитов) у леграна возможна установка двух гребенок (на ноль и на фазу) на каждый модуль , верно ? возможно есть еще фирмы с такой функцией ?

0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

26.08.2012 в 11:55:52

дружба написал : Нормативные требования утверждают.При стационарном подключении Узо можно и не устанавливать.

уровень пожаробезопасности повысится , мне этого достаточно

0
Аватар пользователя
Bookliker

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

10.11.2013 в 20:18:03

Посититель написал : Но в этажном щите защитный желто-зеленый провод РЕ нужно обязательно подключить к той части этажного щита к которой непосредственно подключен нейтральный провод стояка, что в связке с ВДТ обеспечит пожаробезопасность стационарной проводки соответствующую современным нормам, что в некоторых случаях сможет защитить от пожара при отказе группового автомата!

я вот что то тоже не пойму, как может обеспечить пожаробезопасность PE проводник, который подключен в одной точке (в этажном щитке с нулем)? О какой связке с ВДТ идет речь? т.е. вдт сработает при касании к корпусу прибора на который закоротило фазу, но PE то здесь при чем, он же даже к прибору не подлючен (т.е. к розетке).

0