виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

03.09.2012 в 15:12:58

Совершенно верно там где нипель и накачайте до1.5.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

03.09.2012 в 16:17:18

Sergey Po, пока что по вашему описанию у меня складывается впечатление, что у вас просто неправильно подобран насос и настройки РД. Производительность насоса слишком высокая. Вы открываете кран, давление падает, насос включается. Качает, как ломовая лошадь, быстро набирает давление выше верхнего предела, и соответственно отключается. Когда вы открываете кран на 3/4, отток воды большой, производительности у насоса не хватает, чтобы поднять давление выше 5 атм, соответственно, он работает нормально, без перерывов. Накачка воздуха в данном случае - что мертвому припарки. Варианты действий:

  1. Повысить порог отключения насоса до такого значения, которое стабильно НЕ достигается при открытом кране, и нормально достигается при всех закрытых кранах.
  2. Взять гидроаккумулятор литров на 100, и поставить после него редуктор.
0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

03.09.2012 в 19:44:31

Люди добрые, всё уже давно изучено и разжевано. Накачайте, как вам сказали, 1,5 бар. Выставьте реле на включение, например, 1,7 бар, выключение - 3,2 бар. На напорной магистрали желателен редуктор, чтобы напором не "кидало". Редуктор настроить на 1,8-2,0 бара соответственно. Это нужно для того, чтобы при давленнии в систему, например, 3,2 из крана не хлестала вода с жутким напором, и при давлении в 1,7 не было его нехватки. ПС. У меня так система работает пол года, намного лучше, чем было до того. Насос 0,75 кВт. Подумываю над покупкой 50 л ГА, но пока и так устраивает. Давление в ГА подкачиваю стабильно раз в полгода.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

04.09.2012 в 22:20:33

Самое простое решение Вашей проблемы ВЫЗОВ МАСТЕРА.Извените, но Вы в этом не разбераетесь.По этому лучше заплатить и пользоваться

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

04.09.2012 в 22:43:15

Очень любопытно узнать, чем автору темы помогут советы местных "мастеров" накачать в ГА 1.5 атмосферы воздуха. И вообще как давление воздуха влияет на описанную автором проблему. Механизм влияния не объясните?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

04.09.2012 в 23:06:29

bc---- написал : И вообще как давление воздуха влияет на описанную автором проблему. Механизм влияния не объясните?

  • объясню. Если в ГА не накачан воздух, то насос в мембрану нагнетает воду очень быстро. Соответственно, объем при открытии крана сливается маленький, насос включается, снова бегом накачивает воду в ГА без воздуха, снова сливается через кран - и так по кругу. При открытии крана в 3/4 насос не преодолевает верхнюю настройку РД, поэтому и не отключается.
0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

05.09.2012 в 09:34:45

alexposter, ну если ниппель был откручен, и из ГА спокойно травил воздух. Тогда согласен.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.