sobinsm
sobinsm
Новичок

Регистрация: 09.09.2010

Москва

Сообщений: 44

17.09.2013 в 14:54:08

EV.SA написал : На этом участке ограничение по давлению только у счетчика ,до 16 бар,у редуктора и фильтра Фар -25

И Персен не понадобится. :-) Благодарю.

0
POMOR
POMOR
Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

20.11.2013 в 23:10:03

Я поставил боченок на гребенку холодной воды - давно уже. После этого ни разу не видел давления 8 атм на этом участке. Без компенсатора такое давление было почти каждое утро.

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

27.11.2013 в 12:47:55

поставил "новый" компенсатор на хв, работает очень плавно, но вопрос - не нашел информации по сроку годности мембраны, есть ли возможность защиты на случай выхода из строя? или все ж поставить другую модель?

0
Вложение
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

27.11.2013 в 16:56:46

Makarone, а штоэта?! Кто такие делает?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.11.2013 в 18:49:44

Makarone написал : поставил "новый" компенсатор на хв, работает очень плавно, но вопрос - не нашел информации по сроку годности мембраны, есть ли возможность защиты на случай выхода из строя? или все ж поставить другую модель?

Если примете решение взять на вооружение другую модель, присмотритесь к этому, или аналогичного рода: http://valtec.ru/goods.shtml?9500,VT.CAR19.I,%CA%E2%E0%F0%F2%E8%F0%ED%FB%E9%20%E3%E0%F1%E8%F2%E5%EB%FC%20%E3%E8%E4%F0%EE%F3%E4%E0%F0%EE%E2

0
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

27.11.2013 в 21:46:23

Stc, Сimm Сar поВашей ссылке - классика; правда, некоторым мастерам здесь он не нравится.

А вот что такое у Makarone?

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

27.11.2013 в 22:28:49

Warhamster написал : Makarone, а штоэта?! Кто такие делает?

Делает контора ESPA, объем 200 мл.

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

28.11.2013 в 01:13:27

Stc написал : Если примете решение взять на вооружение другую модель, присмотритесь к этому, или аналогичного рода: http://valtec.ru/goods.shtml?9500,VT.CAR19.I,%CA%E2%E0%F0%F2%E8%F0%ED%FB%E9%20%E3%E0%F1%E8%F2%E5%EB%FC%20%E3%E8%E4%F0%EE%F3%E4%E0%F0%EE%E2

спасибо конечно, но на китай нет желания переходить )

планирую перейти на http://www.wattsindustries.ru/catalog/balansirovochnye_ventili/kompensatory_gidroudarov/kompensator_gidroudarov_serii_apw_s_malenkim_skolzyawim_porshnem_v_zapechatannoj_mednoj_trubke_podsoedinenie_12/ или http://www.far-market.ru/katalog/kl22.htm

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.11.2013 в 01:18:01

Makarone написал : спасибо конечно, но на китай нет желания переходить )

Валтек не "китай", вполне нормальные решения.

Многим, конечно (включая и меня) набили оскомину прежние "решения" от Валтек, но это дело прошлое...

Far +1.

0
Андраник
Андраник
Эксперт

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

28.11.2013 в 01:23:23

Makarone написал : планирую перейти на http://www.far-market.ru/katalog/kl22.htm

Я не уверен в его корректной работе в качестве компенсатора роста давления.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.11.2013 в 01:26:16

Андраник написал : Я не уверен в его корректной работе в качестве компенсатора роста давления.

Оный и не предназначен для компенсации роста давления. Предназначение — исключительно гидрокомпенсация (гидроудары). Мне здесь нужно пояснять, ЧТО это такое, и почему с этим явлением стоит бороться тем или иным образом?