Tehnik-san написал :
Это было справедливо для советской эпохи, когда на кв. вводе не было водомеров с обр.клапанами, теперь же этот обр. клапан запирает магистраль и при росте давления в магистралях ХВС в статике избыток не уходит обратно в стояк.
Zilmet Z-160
Вопрос: «Кто виноват и что делать?»
Смонтировано оборудование на линии ХВС: шаровой кран, грязевик, водосчётчик, обратный клапан (ITAP, Europa), фильтр FAR с манометром, редуктор FAR с манометром (уставка 3 атм), коллектор FAR (5 выводов), разводка металлопластиком Henco (16 и 20 - смеситель ванны) на пресс-фитингах FAR, бронзовые фитинги Viega.
Монтаж резьбовых соединений выполнен на Siseal/S.
Длина трубопроводов от 1 до 1,5 м. Гибкая подводка в системе не используется.
Давление в стояке 7 атм.
Предварительные манипуляции с Z-160:
Накачиваем автомобильным насосом до 7 атм. Опытным путём выясняется, что при быстром отвинчивании Z-160 давление в нём падает до 4 – 5 атм.
Монтируем Z-160 (горизонтально, ниппель направлен на пользователя) на водорозетку стиральной машины.
Спускаем из всех точек подключения холодную воду. Ждём порядка 2 – 3 часов (показания на манометре редуктора 4 атм.). Контролируя давление по манометру редуктора, травим воздух ниппелем до 3 атм.
Что беспокоит – за ночь давление на участке обратный клапан - редуктор поднимается до 8 - 9 атм.
Давление после редуктора нормальное, 3 атм.
Использовать совет, найденный в форуме «Города Мастеров» – просверлить отверстие в тарелке обратного клапана, не хочется.
Что можно сделать в данной ситуации?
Пить Персен и ждать, пока обратный клапан обрастёт «накипью», и перестанет держать?