Заказавал через интернет, там где покупал была вот такая картинка

А пришол вот такой вурдолак У меня небыло этой бумажки, в место неё наклейка с названием брэнда.

В италии , в их магазинах, данная модель выглядит также по другому, явно лучше.

Тоесть это означает что для росийского рынка, данные агрегаты делает VALTEC под брендом ZILMET

0
Вложение
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

09.09.2013 в 12:19:06

polarrus- никакой путаницы нет, вы привели для примера расширительные баки одного и того же производителя Zilmet, но разного объема.

0
Вложение
polarrus
polarrus
Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

09.09.2013 в 14:38:09

polarrus- никакой путаницы нет, вы привели для примера расширительные баки одного и того же производителя Zilmet, но разного объема.

Качество исполнения двух баков разной ёмкости, приведённых фото , разве одинаковое?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

09.09.2013 в 14:59:30

Модель этих баков одинакова - INOX-PRO, марка нерж. стали , из которых они сделаны, едина AISI 304, материал бутиловой мембраны один и тот же и он сертифицирован для питьевой воды , а форма разная, в зависимости от объема.

0
Slob
Slob
Эксперт

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

09.09.2013 в 21:51:46

Tehnik-san, третье фото. обратный осмос на всю квартирную разводку? или прямо из сантехшкафа идет отдельная линия для питьевой воды на кухню?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

09.09.2013 в 21:54:01

Slob-обратный осмос Мерлин был установлен для 2-х парогенераторов системы вентиляции и питьевой воды на кухне

0
Slob
Slob
Эксперт

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

09.09.2013 в 21:57:06

Tehnik-san, очень интересно. это один из лучших проточных ОО. серьезный подход. спасибо за ответ!

0
sobinsm
sobinsm
Новичок

Регистрация: 09.09.2010

Москва

Сообщений: 44

17.09.2013 в 14:26:47

Tehnik-san написал : Это было справедливо для советской эпохи, когда на кв. вводе не было водомеров с обр.клапанами, теперь же этот обр. клапан запирает магистраль и при росте давления в магистралях ХВС в статике избыток не уходит обратно в стояк.

Zilmet Z-160 Вопрос: «Кто виноват и что делать?» Смонтировано оборудование на линии ХВС: шаровой кран, грязевик, водосчётчик, обратный клапан (ITAP, Europa), фильтр FAR с манометром, редуктор FAR с манометром (уставка 3 атм), коллектор FAR (5 выводов), разводка металлопластиком Henco (16 и 20 - смеситель ванны) на пресс-фитингах FAR, бронзовые фитинги Viega. Монтаж резьбовых соединений выполнен на Siseal/S. Длина трубопроводов от 1 до 1,5 м. Гибкая подводка в системе не используется. Давление в стояке 7 атм. Предварительные манипуляции с Z-160: Накачиваем автомобильным насосом до 7 атм. Опытным путём выясняется, что при быстром отвинчивании Z-160 давление в нём падает до 4 – 5 атм. Монтируем Z-160 (горизонтально, ниппель направлен на пользователя) на водорозетку стиральной машины. Спускаем из всех точек подключения холодную воду. Ждём порядка 2 – 3 часов (показания на манометре редуктора 4 атм.). Контролируя давление по манометру редуктора, травим воздух ниппелем до 3 атм. Что беспокоит – за ночь давление на участке обратный клапан - редуктор поднимается до 8 - 9 атм. Давление после редуктора нормальное, 3 атм. Использовать совет, найденный в форуме «Города Мастеров» – просверлить отверстие в тарелке обратного клапана, не хочется.
Что можно сделать в данной ситуации? Пить Персен и ждать, пока обратный клапан обрастёт «накипью», и перестанет держать? 

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

17.09.2013 в 14:35:59

sobinsm написал : за ночь давление на участке обратный клапан - редуктор поднимается до 8 - 9 атм.

Это может быть из за перепадов давления в стояках,например давление повысилось ,но из за ОК не выравнивалось с давлением в стояке

sobinsm написал : Давление после редуктора нормальное, 3 атм.

Естественно

sobinsm написал : Кто виноват и что делать

В чем проблема то????? Да и фото не помешало бы (меньше писать пришлось бы)

0

@fev.santeh Инста

sobinsm
sobinsm
Новичок

Регистрация: 09.09.2010

Москва

Сообщений: 44

17.09.2013 в 14:45:14

EV.SA написал : Это может быть из за перепадов давления в стояках,например давление повысилось ,но из за ОК не выравнивалось с давлением в стояке

Естественно

В чем проблема то????? Да и фото не помешало бы (меньше писать пришлось бы)

Благодарю за информацию. Фото здесь http://photo.qip.ru/users/sobinsm/200859764/ Таки не стоит волноваться из-за повышения давления на этом участке?

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

17.09.2013 в 14:51:17

sobinsm написал : Таки не стоит волноваться из-за повышения давления на этом участке?

На этом участке ограничение по давлению только у счетчика ,до 16 бар,у редуктора и фильтра Фар -25

0