romannn написал : прикрутить провод 4мм.кв
Нет, минимум заземляющего проводника - 10 меди или 75 стали.
30.08.2006 в 05:12:51
romannn написал : прикрутить провод 4мм.кв
Нет, минимум заземляющего проводника - 10 меди или 75 стали.
30.08.2006 в 06:41:57
Главный недостаток меди - подверженность метал-хантерам, или, по-простому говоря, ворам.
30.08.2006 в 11:08:48
sqlexec ,1) грунты любые,которые размываются водой (когда делал скважину на пути и плывуны и
глина
и песок ) но не более 6 метров там чуть другая технология.
2)давление должно быть около 1 кг\см.кв это водопровод или насос Харьков,БЦМ мощьность
0,7-1.1 кВт все зависит от диаметра трубы если 40 мм то нормально,а вот 100мм наверное
не пойдет,слишком малая скорость будет на выходе из трубы
3) кувалдометр это не наш метод ,возмите кусок трубы (1-3м) на конец шланг изолентой
примотайте трубу поставьте на грунт и включите воду (под собственным весом труба
уйдет в грунт) ,если промыть трубой скважину то можно и уголок тогда
вставить,единственное что потом нужно песка сверху насыпать и залить водой чтобы
заполнились полости между стенками скважины и уголком (процесс мокрый ,но не
сравнить с кувалдами и "бабами")
4) фоток нет,как то не задавался этой целью
Приятно услышать о Киеве и его обитателях
Arr, если не обьединять контур с нулем то сечение не ниже 2,5 мм.кв и не ниже фазного провода
кабеля (ведь Ирине нужно еще поставить УЗО)
Если соединить на вводе в дом то катанка диаметром не ниже 10мм = 78,5 мм .кв (по так
называемой термической стойкости)
Balabas ,не волнуйся Ирина все это закопает на 0,7 метра и посадит цветы,без кабелеискателя не
найдут ,по цоколю заштробит .
30.08.2006 в 11:46:40
romannn написал : без кабелеискателя не найдут ,по цоколю заштробит
Без перфоратора-то? Ничего, прямое попадание молнии вскроет штробу. ;)
30.08.2006 в 12:03:32
ВТБ! если Ирина дошла до сайта и подняла всех на ноги то цоколь не проблема и зубилом, молния сначала зацепит верхний этаж до контура не доберется. А по методу устройства заземления и скважин все равно ссылаться на мну.
30.08.2006 в 12:25:34
romannn написал : все равно ссылаться на мну
Не-а, способ общеизвестный, приоритет застолбить не удастся. ;)
30.08.2006 в 16:54:58
Господи , да оставьте вы в покое это заземление. Что вы женщину мучаете . Для срабатывания УЗО при утечке фазы на корпус достаточно сделать защитное зануление , как сделано в большинстве квартир и дачных домов .
30.08.2006 в 17:09:05
Анатолио
А для организации защитного зануления при вводе от ВЛ (к тому-же однофазном и аварийном) обязательно повторное заземление ввода. Предлагаете сыграть в орлянку в панельном доме со стальным водопроводом?
30.08.2006 в 18:21:32
Анатолио При обрыве(отгорании) нуля на линии стиралка под фазой,или при перекосах в сети будет вольт 5-30 относительно водопровода (земли),без тренировок Ирина не выдержит.А если еще корпус стиралки коснется водопровода то будут лететь искры или плавится металлическая оплетка резинового шланга между стиралкой и водопроводом. ВТБ способ общеизвестный но никто этим не пользуется,все кувалдой ,если еще кто то этим пользуется примеры в студию.
31.08.2006 в 09:26:29
romannn написал : если еще кто то этим пользуется примеры в студию
Комбинированным способом очень :D активно пользуются нефтяники и газовщики.
31.08.2006 в 09:27:33
romannn
А ещё газами можно - "подземная торпеда". ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу