19.09.2012 в 10:57:57
Уважаемые форумчане-сантехники, нужна ваша консультация. Идет кап. ремонт в ванной. Сантехника расположена в след. порядке от стояка: раковина, унитаз, душевая кабина. Все вдоль одной стены. Все трубы уже установлены и закреплены.
Возник вопрос не будет ли запаха из раковины в связи с тем, что смыв унитаза проходит вначале через раковину и только потом попадает в стояк? Есть ли действительно жесткая необходимость менять местами раковину и унитаз, чтобы смыв происходил сразу в стояк?
19.09.2012 в 12:58:55
При достаточном объёме гидрозатвора Ваших сантехприборов и вентилляции стояка канализации - вонять не будет. Если же гидрозатвора не хватает, то вода из сифона будет "прохрюкивать" и пахнуть соответственно тоже будет - таких случаев полно. Стояк также должен быть открыт наверху.
19.09.2012 в 13:14:30
-Сергей- написал : в след. порядке от стояка: раковина, унитаз, душевая кабина. Все вдоль одной стены. Все трубы уже установлены и закреплены.
Есть ли действительно жесткая необходимость менять местами раковину и унитаз, чтобы смыв происходил сразу в стояк?
Необходимости нет, но обычно-планировка ближе к стояку унитаз(чтобы не тянуть к нему сотку)ванна и ли душевой подддон(выпуск низко, чтобы не поднимать)потом раковина
19.09.2012 в 19:34:39
Благодарю за ответы. А как можно определить или регулировать объем гидрозатвора? Если я правильно понимаю это стандартный сифон, который идет в комплекте с раковиной (ну или покупается отдельно).
Понятно. У нас еще проблема, что вся эта цепочка сантехники идет по стене стоящей в 90 градусов к стене где расположен стояк. Т.е. по боковой стене от стояка. В итоге слив должен преодолеть этот угол прежде чем попасть в стояк. Так застройщик по-идиотски спланировал ванную. Угол сотки конечно закругленный, но все равно препятствие.
19.09.2012 в 20:39:39
-Сергей- написал : Благодарю за ответы. А как можно определить или регулировать объем гидрозатвора? Если я правильно понимаю это стандартный сифон, который идет в комплекте с раковиной (ну или покупается отдельно).
Стандартный сифон в таком случае лучше заменить гофросифоном, вот его можно регулировать, увеличивая часть, наполняемую водой.
-Сергей- написал : Понятно. У нас еще проблема, что вся эта цепочка сантехники идет по стене стоящей в 90 градусов к стене где расположен стояк. Т.е. по боковой стене от стояка. В итоге слив должен преодолеть этот угол прежде чем попасть в стояк. Так застройщик по-идиотски спланировал ванную. Угол сотки конечно закругленный, но все равно препятствие.
Тут всё нормально, если уклон есть.
19.09.2012 в 23:33:05
По поводу вакуумного клапана поговорю с рабочими. Т.к. новостройка, надеюсь, что с вентиляцией все нормально, хотя кто знает. Даже непонятно как это можно проверить на данном этапе. Проблемной ситуации пока нет, но хочется все предусмотреть изначально.
А вакуумный клапан можно установить сразу сейчас, на всякий случай, чтобы был? А то это у меня все в короб под плитку.
Warrax написал : Тут всё нормально, если уклон есть.
Понял. Уклон как раз сейчас выставляем исходя из 3 см. на 1 м.
20.09.2012 в 08:48:40
Warrax написал : я - за деградацию. =)
К изогнутой гофрокишке вместо сифона хорошо подходит пластиковый тазик вместо раковины. :)
-Сергей- написал : А вакуумный клапан можно установить сразу сейчас, на всякий случай, чтобы был? А то это у меня все в короб под плитку.
А зачем? Если и возникнет такая проблема- решается сифоном с вк на раковину.
20.09.2012 в 10:33:53
-Сергей- написал : надеюсь, что с вентиляцией все нормально, хотя кто знает. Даже непонятно как это можно проверить на данном этапе.
Поджигаете бумагу или вату и тушите(что бы дымила) и подносите к вентиляции. Ну и смотрите как тянет дым.
20.09.2012 в 12:40:07
Касательно вентиляции стояка. Только не делайте скорых выводов. Так как по стояку над вами могут что то разобрать и тоже делать ремонт. Если дом новый то постоянно по стояку кто то что-то делает.
с наилучшими
20.09.2012 в 17:07:55
-Сергей- написал : Уважаемые форумчане-сантехники, нужна ваша консультация. Идет кап. ремонт в ванной. Сантехника расположена в след. порядке от стояка: раковина, унитаз, душевая кабина. Все вдоль одной стены. Все трубы уже установлены и закреплены.
Возник вопрос не будет ли запаха из раковины в связи с тем, что смыв унитаза проходит вначале через раковину и только потом попадает в стояк? Есть ли действительно жесткая необходимость менять местами раковину и унитаз, чтобы смыв происходил сразу в стояк?
Все будет нормально. Слив с умывальника ведь попадает в 110 трубу, которая входит в стояк? Чтобы выдавило гидрозатвор в умывальнике и кабине нужно, чтобы вода при сливе с унитаза заняла ВЕСЬ обьем 110-й трубы, и как поршень шприца, разрежением высосала воду за собой. Такого не бывает никогда, заполнить весь обьем трубы 110 даметра на лежаке - нереально, физика, знаете ли...Так что не волнуйтесь.
10.12.2024 в 11:46:02
Добрый день! Освежу тему. Частично я её поднял в ветке про строительство домов.
Посоветуйте грамотный порядок расстановки сантехприборов.
Проект (не очень проработанный, дизайнерский) прилагаю.
Как уже коллеги подсказали, нужно убрать душевую от внешней стены во избежание образования плесени.
Сейчас вопрос эффективной расстановки оборудования исходя из расположения стояков (выводы стояков уже сделаны).
Стены межкомнатные каркасные, наружные - брус.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу